    Hallo zusammen,

    habe einen E-Motor, älteres Modell von Loher & Söhne mit folgenden Daten:
    2kW
    Dreieck/Stern
    220V/380V
    9,1A/5,25A

    Bisher war der Motor im Stern angeschlossen. Bin am überlegen, ob ich ihn im Dreieck anschließe, weil er dann doch mit 3-facher Leistung laufen würde.
    Eine Angabe macht mich dabei zögerlich: 220V/380V.
    Normalerweise ist damit die maximale Spannung an einem Strang 220 V (immer die kleinere Spannung). Damit dürfte ich kein Dreieck verschalten, denn da wären es ja neuerdings 380V(400V) am Strang.
    Widersprüchlich ist aber die Angabe Dreieck.
    Oder heißt das, dass Dreiceck zwar verschalten werden darf, aber nicht mit unserem Netz in Deutschland 230/400V?
    Irgendwie verwirrend.

    Die 3-fache Leistung wäre schon nicht schlecht, da der Motor einen Kompressor mit Kessel treibt und in Sternschaltung auert es ziemlich lange.

    Kennt sich jemand aus mit der Angabe auf dem Typenschild?
    Würde mich freuen über fachkundige Beiträge. ;)

    Schöne Grüße, Mapo.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Anni, 29.10.2006
    Zuletzt bearbeitet: 29.10.2006
    Anni

    Anni Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    1.274
    Zustimmungen:
    9
    AW: Anschluß E-Motor

    Aber nur kurz , denn anschließend wäre er kaputt.

    Fakt : Dieser Motor kann an einem Standard Drehstromnetz in Deutschland nur im Stern angeschlosssen werden.


    3x 230 V Netze wird es nur sehr wenige in D geben.....
    Man könte den Motor auch an einem einphasig gespeisten Frequenzumrichter betreiben , dieser hätte eine Ausgangsspannung von 3x230 V.......

    Eine Leistungserhöhung würde es in keinem Fall geben....
     
  4. mapo

    mapo Guest

    AW: Anschluß E-Motor

    Dacht ich's mir doch.
    Mich hat nur die Angabe Dreieck und Stern auf dem Typenschild verwirrt.
    Danke, Mapo
     
  5. mapo

    mapo Guest

    AW: Anschluß E-Motor

    Eins wundert mich trotzdem.
    Der Motor ist über einen 3-poligen Schalter vom Netz gespeist.
    Vom Schalter zum Motor geht nur ein 4x2,5 Kabel mit:
    sw,braun,bl,gn/ge.
    Am Motor sind die 3 freien Wicklungsenden mit L1,L2 und N verbunden. Die anderen 3 Wicklungsenden sind richtig verbunden im Stern.
    Der N-Anschluß am Motor geht tatsächlich über den Schalter zum N des CEE-Steckers.
    Ich hätte nicht erwartet, dass der N an der 3.Wicklung hängt, sondern L3.
    Irgendwas scheint da falsch zu sein und mich wundert es nicht, dass kurz nach dem Anlauf der FI-Schalter fällt.
    Kennt jemand eine Schaltung mit 2 L-Leiter und einem N-Leiter an einer normalen Drehstrommaschine? Meine Vermutung ist, dass einer der Vorbesitzer hier gepfuscht hat.
    Danke für die Antworten.
     
  6. #5 Apraxus, 01.11.2006
    Apraxus

    Apraxus Guest

    AW: Anschluß E-Motor

    Hi
    Achte in dem Fall nicht auf die Farben. Die blaue Ader wird hier wahrscheinlich als L3 genutzt.
    Kann mir deshalb auch nicht vorstellen das die blaue Ader zum N anschluss vom CEE Stecker geht.
    Hast du mal gemessen ob du auf L3 eine Spannung anliegen hast?
    Bei einem Drehstrom Motor benötigt man eigentlich keinen Neutralleiter, da sich die Ströme im Sternpunkt gegenseitig aufheben.
    Mess mal nach und sag hier bescheid.
     
  7. mapo

    mapo Guest

    AW: Anschluß E-Motor

    Danke für die Beiträge.
    Ich kann nun das Ganze auflösen.
    Der Vorbesitzer muß in seiner Steckdose N und L3 vertauscht haben, ansosten hätte die Maschine so wie sie verdrahtet war nie laufen können.
    Nachdem ich sie nun von Grund auf neu verdrahtet habe, läuft sie wie ne eins.

    Schöne Grüße,Manfred.Welcome
     
Thema:

Anschluß E-Motor

Die Seite wird geladen...

Anschluß E-Motor - Ähnliche Themen

  1. Alter E-Motor 220 volt anschluss + Anlaufkondensator

    Alter E-Motor 220 volt anschluss + Anlaufkondensator: [h=2][IMG] Alter E-Motor 220 volt anschluss + Anlaufkondensator?[/h]Hallo zusammen habe einen alten Motor 220 volt, 0,18 kw, 1400 upm. Aus dem...
  2. Alter E-Motor 220 volt anschluss + Anlaufkondensator?

    Alter E-Motor 220 volt anschluss + Anlaufkondensator?: Hallo zusammen habe einen alten Motor 220 volt, 0,18 kw, 1400 upm. Aus dem Motor kommen 4 Kabel, 2 Weisse und 2 Blaue, es war auch ein...
  3. Frage zu Hausanschlusssystem

    Frage zu Hausanschlusssystem: Hallo liebe Gemeinde, ich bin ganz neu hier und möchte mich anstandshalber kurz vorstellen. Ich bin der Mike, bin 21 Jahre jung und fange gerade...
  4. Herdanschluss nun durch Elektriker-offene Fragen

    Herdanschluss nun durch Elektriker-offene Fragen: Hallo! Ich bin neu hier und hab in den letzten 2 Tagen hier mehrere Themen/Beiträge zu HERDANSCHLUSS gelesen. Inzwischen bin ich völlig konfus...
  5. Festanschluss 15kW - Rührwerk

    Festanschluss 15kW - Rührwerk: Hallo, ich habe in meinem landw. Betrieb ein Gülletauchmotorrührwerk mit einem 15 kW Motor. Dieser wird über einen Stern - Dreieck - Schalter...