    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    Habe mal ein paar Bilder gemacht, hoffe das ich die woanders hochgeladen habe ist ok?


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  2. Anzeige

  3. #12 Strippe-HH, 03.01.2015
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    4.629
    Zustimmungen:
    250
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    Die Aufteilung N-PE hätte demnach unterhalb des Zähler an den Sammelschienen sein müssen, DH. Grün-Gelb ungeschnitten über die untere Sammelschiene zur oberen und entsprechend mit Hellblauen Isolierband gekennzeichnet, soweit ich informiert bin.
    Überhaupt sieht die Verteilung im oberen Anschlussbereich recht wuselig aus, aber das ist bei vielen Kollegen so zu sehen und da fasse ich mich auch gerne selbst an die Nase.
     
  4. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    Schöne Bilder... Puh... noch mehr Mängel. Braune Ader als Neutralleiter genutzt, weitere Lüsterklemmen, RCD 25/0,03 und 40/0,03 mit 63 A abgesichert und Phasenschiene Endkappe fehlt.
     
  5. #14 Kaffeeruler, 03.01.2015
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.854
    Zustimmungen:
    768
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    Ok, der 6mm² N geht auf die Lüsterklemme die wohl der DLE ist, aber wo kommt der PE her der in der Schwarzen Lüsterklemme im nichts endet?
    Und was ist auf den N aufgelegt ? Sieht fast aus als würde da ein N u PE drauf gehen, leider verdeckt durch die Schwarze Lüsterklemme


    Mfg Dierk
     
  6. den21

    den21 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    18.12.2014
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    ja sowohl N als auch PE stecken in der gleichen Lüsterklemme....

    Darf ich mal kurz etwas zwischenfragen: WÄre es nicht besser wir würden vorerst auf der linken Seite bleiben? Denn rechts scheint ja so viel Chaos zu sein.....

    Fakt ist, im HAK ist ein Kabel verwendet worden, welches einen zu kleinen Querschnitt hat? Ist der Anschluss ansonsten "richtig" ? Wäre hier eigentlich ein Anruf bzw kommen meines Netzbetreibers notwendig gewesen? Der HAK ist ja schon sehr veraltet? Und hier hätte der Netzbetreiber ja dann bestimmt etwas anderes verbaut?

    Die abgehenden Leitungen in den Verteilerkasten sind weitesgehend ok, jedoch hätte der PE direkt an die untere Kupferschiene montiert werden müssen. Von dieser hätte man eine neue Verbindung auf die obere Kupferschiene mit mit den beiden blauen machen sollen/müssen?

    Ist das bis hier hin korrekt?
     
  7. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    Nein. i.O.

    4 adrige Zuleitung hätte gereicht. Sonst i.O.

    Nein. Dein eingetragender Installateur darf an den Anlagen arbeiten.

    Kommt aus den 70ziger Jahren. Alt, aber i.O.

    Gegen Bezahlung werden alle Wünsche erfüllt.

    Ja.

    Ja.

    Ja.
     
  8. #17 Strippe-HH, 03.01.2015
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    4.629
    Zustimmungen:
    250
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    Nun ist nicht erkennbar wie viel Ampere der SLS im Vorzählerbereich hat, wäre gut das zu wissen.
    Wir verbauen ja 63A-RCD-s weil wir mit 63A auch einspeisen und es hängt ja inzwischen auch mehr dran..
    Aber in der zeit wo nur ein Badezimmer mit höchstens einer Waschmaschine und die Steckdose auf dem Balkon mit einen RCD 25/0,03 geschützt war, da hatte es niemand als Mangel betrachtet, wenn die Vorsicherung 63A ist.
    Ansonsten hätten hier ja viele Elektrofirmen über 20 Jahre lang nur Murks verkauft in dem sie die Vorsicherung eingespart hatten .
     
  9. #18 Kaffeeruler, 03.01.2015
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.854
    Zustimmungen:
    768
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    Der SLS hat 63A

    Wenn man auf die Bilder klickt kommt ne neue Seite, da dann unterhalb der Bilder auf Vergrößern gehen und schwups kann man es lesen

    Mfg Dierk
     
  10. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    Der SLS hat 63 A.
     
  11. #20 Strippe-HH, 03.01.2015
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    4.629
    Zustimmungen:
    250
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    Ja, hab inzwischen gelesen, auf das Vergrößern kam ich nicht gleich.
    Sorry
     
Thema:

Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

Die Seite wird geladen...

Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt? - Ähnliche Themen

  1. Hauskauf/Hausanschlussraum in Ordnung ?

    Hauskauf/Hausanschlussraum in Ordnung ?: Guten Tag Leute vom Fach, wir ziehen nach langer Suche in geraumer Zeit in ein schönes Bestandshaus. Leider habe ich im Bekanntenkreis keinen der...
  2. Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc

    Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc: Hallo zusammen, ich hoffe, hier hat jemand eine Idee – ich komme bei der Fehlersuche langsam nicht mehr weiter. Gerät: Bosch Induktionskochfeld...
  3. 400V-Anschluss im UV erweitern

    400V-Anschluss im UV erweitern: Hallo zusammen, ich möchte im UV für einen 11-KW Durchlauferhitzer (Küche) einen weiteren Anschluss verlegen. Es soll der Hager ADZ316D...
  4. Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern

    Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern: Hallo zusammen, ich habe ein sehr schönes Vintage Staff Schienensystem aus den 70ern bei ebay gekauft. Laut Verkäufer ist es einphasig. Ich bin...
  5. Anschluss Dimmer

    Anschluss Dimmer: Hallo zusammen Ich würde gern ein Taster mit einem Dimmer ersetzen, d.h. die wechseln die Plätze. Ich habe dabei Schwierigkeiten mit richtigen...