Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

Diskutiere Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt? Solange die Klemme für 35mm² geignet ist, hätte ich keine Probleme damit die Adern im HAK...

  1. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.441
    Zustimmungen:
    533
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    Solange die Klemme für 35mm² geignet ist, hätte ich keine Probleme damit die Adern im HAK doppelt aufzulegen.
     
  2. Anzeige

  3. #32 Strippe-HH, 04.01.2015
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    4.629
    Zustimmungen:
    250
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    @ Zosse, wo wird denn daran die Poti-Schiene angeschlossen, sehe ich da keine Möglichkeit an der PEN-Schiene. (oder durch Blende verdeckt)?
     
  4. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    Für elektrische Anlagen in neu zu errichtenden Gebäuden werden Planer und Errichter bei Auswahl des TN-Systems unabhängig vom Außenleiterquerschnitt ab Hausanschlusskasten grundsätzlich ein TN-S-System vorsehen. Bei Hausanschluss-Hauptverteiler-Kombinationen kann die Aufteilung in ein TN-S-System an den Abgangsklemmen erfolgen.

    Das steht in der TAB Nord. Da dort kann steht gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder im HA-Kasten oder im unteren Anschlussraum.
     
  5. den21

    den21 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    18.12.2014
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    also ich habe mal in typischer Paint-manier eingezeichnet, wie es sein sollte? Wäre es so korrekt? IMG_20150103_162003.jpg
     
  6. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    Nein nicht ganz. Elektrisch besser, aber nicht nach VDE. Im unteren Anschlussraum die grün-gelbe Ader auf den die unterste Schiene. Von dort aus eine Verbindung mit einer grün-gelben Ader beide Enden blau gekennzeichnet zur obersten Schiene.
     
  7. den21

    den21 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    18.12.2014
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    ok, dann versuche ich mich mal daran. solange ich von L 1,2 und 3 weg bleibe sollte mir ja nichts passieren
     
  8. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    Mein Hinweis: Um an der elektrischen Anlage arbeiten auszuführen muss diese freigeschaltet werden. Ich habe schon etliche Verletzungen bei Verstössen hierbei gesehen.

    Weiterer Hinweis: NH Sicherungen sind nicht Laienbedienbar.
     
  9. #38 Kaffeeruler, 06.01.2015
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.831
    Zustimmungen:
    760
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    Vorsicht, wenn du denn PEN löst hast du ne nette Sternpkt Verschiebung auf der Anlage wenn nicht alles Freigeschaltet wurde

    Freischalten ab HAK wie schon geschrieben, es besteht Lebensgefahr


    Mfg Dierk
     
  10. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.441
    Zustimmungen:
    533
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    Der einfachheithalber reicht es völlig aus, die grün/gelbe Ader auf die obere Schiene umzuklemmen.
     
  11. #40 AC DC Master, 07.01.2015
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.221
    Zustimmungen:
    14
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    arbeitet da etwa ein laie an der elektrischenanlage ? der keine Ahnung hat vom ganzen. ist bestimmt ein scheiß schwarzbau und jetzt sollen wir hier bestimmt die letzten mängel beseitigen. das jahr fängt ja gut an.

    hol dir eine Firma die dir das ganze richtig und in vollem umfang installiert. ja, kommste an die Phasen biste weg !!!!!

    ich versteh euch nicht !
     
Thema:

Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

Die Seite wird geladen...

Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt? - Ähnliche Themen

  1. Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1

    Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1: Hallo zusammen, könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Siehe Fotos. Ich frage mich, wie ich die Erdung korrekt anbringe. Und zwar gibt es seitens...
  2. Anschluss Limodor-Badlüfter

    Anschluss Limodor-Badlüfter: Hallo, unser Badlüfter (Limodor-F Type D) hat nach 37 Jahren den Geist aufgegeben. Ich habe einen Ersatz bestellt und habe Probleme/Fragen mit dem...
  3. balcom HT9701 - Anschluss Etagenruf

    balcom HT9701 - Anschluss Etagenruf: Hallo zusammen, in dem Mehrfamilienhaus, in dem ich wohne, ist eine Haussprechanlage von balcom eingebaut, NV800. Die Gegensprechanlage HT8802...
  4. Anschluss Zählerschrank mit PEN

    Anschluss Zählerschrank mit PEN: Guten Morgen, siehe Foto: ich komme mit einem NYYJ 4x35 von der Hausanschlusssäule auf den Zählerplatz. Der Anschluss von L1 - L3 ist klar. Den...
  5. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder

    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...