Anschlusswertberechnung mit Excel

Diskutiere Anschlusswertberechnung mit Excel im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meiner Anschlusswertberechnung. Ich trage alle meine Verbraucher für einen Stromkreis ein und...

  1. #1 kollesch, 28.01.2009
    kollesch

    kollesch Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    04.10.2008
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,
    ich habe ein kleines Problem mit meiner Anschlusswertberechnung.
    Ich trage alle meine Verbraucher für einen Stromkreis ein und lasse mir dem Gesamtstrom berechnen. Anschließend möchte ich mir gerne aus der Tabelle den richtigen Querschnitt anzeigen lassen. Ich habe mir eine Tabelle gemacht mit den ganze Querschnitten und der zugehörigen max. Strombelastbarkeit abhängig von der Verlegeart.

    Ich frage diese Tabele ab mit der Formel:
    =SVERWEIS(B2;'Verlegearten VDE298-4'!$C$6:$D$17;2;WAHR).

    Nun das Problem. Wenn ich einen Gesamtstrom von 57 A habe, trägt mir Excel einen zugehörigen Querschnitt laut Verlegeart A1 von 10mm² ein. Dieser Wert ist zu gering, es müsste eigentlich 16mm² sein.
    Die Formel kann nur den niedrigern Wert eintragen, nicht jedoch den höheren.
    Kann mir jemand von Euch weiter helfen ? Ich benötige das Excel File für meine Meisterprüfung.
    Danke schon mal im voraus.
     
  2. Anzeige

  3. klaaa

    klaaa Strippenzieher

    Dabei seit:
    16.01.2008
    Beiträge:
    41
    Zustimmungen:
    0
    AW: Anschlusswertberechnung mit Excel

    lad mal das ganze file hoch damit wir dir helfen können, man muss das im zusammenhang sehen.

    gruß
     
Thema:

Anschlusswertberechnung mit Excel

Die Seite wird geladen...

Anschlusswertberechnung mit Excel - Ähnliche Themen

  1. Anschlusswertberechnung mit Excel und Auswahl der richtigen Leiung nach VDE 0298-4

    Anschlusswertberechnung mit Excel und Auswahl der richtigen Leiung nach VDE 0298-4: Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meiner Anschlusswertberechnung. Ich trage alle meine Verbraucher für einen Stromkreis ein und...
  2. 24v bürstenmotor mit Getriebe

    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  3. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)

    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  4. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation

    Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation: Hallo, ich habe eine Falstad-Simulation für eine Schulaufgabe erstellt und möchte daraus gerne ein Platinenlayout machen. Die Schaltung ist eine...
  5. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan

    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...