Badezimmer-Renovierung im Altbau

Diskutiere Badezimmer-Renovierung im Altbau im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an die Runde Wir modernisieren grad unser Badezimmer ( Altbau ). Die Elektro-Installation ist ca. 25 Jahre alt und noch ohne FI. Der...

  1. #1 Ravenclaw, 03.07.2008
    Ravenclaw

    Ravenclaw Strippenstrolch

    Dabei seit:
    03.07.2008
    Beiträge:
    52
    Zustimmungen:
    0
    Hallo an die Runde

    Wir modernisieren grad unser Badezimmer ( Altbau ). Die Elektro-Installation ist ca. 25 Jahre alt und noch ohne FI.
    Der Unterverteilerkasten sitzt im Flur nahe meim Bad und hängt am Hauptanschlusskasten mit 5x10mm2 und Abgesichert mit 25A

    Im Zuge der Renovierung wird ein Teil der Wasser und Heizungsrohre erneuert und alle Elektro-Kabel ebenso.

    An Steckdosen kommen nur 2 über die Waschbecken + 1 Waschmaschine. Alle Steckdosen sind min. 2.5 m entfernt von Dusche und Badewanne ( außerhalb Spritzwasserbereich ). Der Lichtschalter sitzt außen.
    Kabel sollen in die Wand ( Fachwerk, mit Ziegelsteinen gemauert ).. darüber kommt Rigips.

    Ich möchte nur die Leitungen verlegen.. Anschluss an UV macht der Elektriker.

    Frage:

    - Reicht für die Waschmaschine 3x2.5 mm2 ?

    - die Steckdosen 3x1.5 mm2 ?

    - muss ich einen Potentialausgleich zur Heizungs und Wasserleitung herstellen und das PE-Kabel ab die Unterverteilung führen ? Wenn ja mit welchem Querschnitt ?

    - kann der Elektriker problemlos einen FI Schalter in die Unterverteilung bauen oder sind da auch noch Kabel zu verlegen ?

    Gibts noch was zu beachten ?


    Grüße

    Jürgen
     
  2. Anzeige

  3. Maniac

    Maniac Strippenstrolch

    Dabei seit:
    06.06.2008
    Beiträge:
    126
    Zustimmungen:
    0
    AW: Badezimmer-Renovierung im Altbau

    1. ja
    2. geht auch 2,5mm2 ist aber nie falsch
    3. wenn sie noch nicht geerdet sind dann ja (meistens sind die schon im Hausanschlussraum geerdet worden)
    4. ja
     
  4. #3 Elektro, 03.07.2008
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    4.847
    Zustimmungen:
    387
    AW: Badezimmer-Renovierung im Altbau

    Hallo zusammen,

    "Hausanschlussraum geerdet" reicht in den meisten Fällen nicht aus.

    Es ist bei Leitenden Rohren ein Potenzialausgelich im Bad oder nahe der Eintrittsstelle der Rohre zu erstellen.
    Verbinden aller leitenden Rohre und eine Leitung zur PA-Schine oder zum Wohnungsverteiler.
    Min.Querschnitt 4mm² Kupfer.

    mfg Elektro
     
Thema:

Badezimmer-Renovierung im Altbau

Die Seite wird geladen...

Badezimmer-Renovierung im Altbau - Ähnliche Themen

  1. Altbau alten Lichtschalter ersetzen

    Altbau alten Lichtschalter ersetzen: Hallo, Ich als Ekektro-DAU habe das Problem, das ich gerne einen alten Lichtschalter austauschen möchte. Der alte hat 2 Adern angeschlossen : blau...
  2. Whirpool im Altbau

    Whirpool im Altbau: Hallo Leute, Vorab: Ich bin kein Elektriker habe jedoch ein wenig Hintergrundwissen. Ich habe mich entschieden eine Badewanne mit Whirpool...
  3. Altbau Verteilung

    Altbau Verteilung: Hallo in einer alten UV ist ein Abwurfrelais verbaut. In der Wohnung existieren 2 Durchlauferhitzer. Einer im Bad unten einer oben. Am Unteren ist...
  4. Brandschutzschlter Altbau

    Brandschutzschlter Altbau: Hallo zusammen, wie haltet ihr es mit Brandschutzschalter in Altbau? Gefährdungsanalyse soll erstellt werden. Gilt das nur für den Neubau oder...
  5. Altbau Isolation löst sich auf

    Altbau Isolation löst sich auf: Moin, ein Freund von mir wohnt in einer Altbau Wohnung mit alter 50er Jahre(?) Elektrik. Also 2 Adrig geführt ohne Schutzleiter (Klassische...