1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

Bewegungsmelder + Leuchtstofflampen

Diskutiere Bewegungsmelder + Leuchtstofflampen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, seit Jahren funktionierte eine Schaltung aus Bewegungsmelder und 2 Leuchtstofflampen (keine EVG´s) ohne Probleme. Seit neuestem schält...

  1. Willi

    Willi Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    06.02.2010
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    seit Jahren funktionierte eine Schaltung aus Bewegungsmelder und
    2 Leuchtstofflampen (keine EVG´s) ohne Probleme. Seit neuestem
    schält sich das Ganze aus, nach 2s wieder ein, nach Ablauf der einge-
    stellten Zeit wieder aus, nach 2s wieder ein usw.
    Wenn ich die Lampen abhänge, funktioniert der Bewegungsm. einwand-
    frei. An den Leuchten kann ich auch keinen Fehler erkennen.
    Wer weiß Rat??

    Danke u. viele Grüße
    Willi
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 greenboy, 25.07.2010
    greenboy

    greenboy Strippenstrolch

    Dabei seit:
    23.07.2010
    Beiträge:
    63
    Zustimmungen:
    0
    AW: Bewegungsmelder + Leuchtstofflampen

    Ist das ein Merten Bewegungsmelder???
     
  4. Willi

    Willi Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    06.02.2010
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    AW: Bewegungsmelder + Leuchtstofflampen

    Hallo greenboy,

    bist du Hellseher??
    ja es ist ein Merten Argus 220 connect

    Gruß Willi
     
  5. #4 greenboy, 25.07.2010
    greenboy

    greenboy Strippenstrolch

    Dabei seit:
    23.07.2010
    Beiträge:
    63
    Zustimmungen:
    0
    AW: Bewegungsmelder + Leuchtstofflampen

    das problem hatte ich auch mit dem merten argus!
    hab das gehäuse aufgeschraubt, damit ich den bewegungsmelder nit den kontakten abziehen konnte und dann wieder drauf, dann hat er wieder funktioniert, leider nicht lange, d.h. ich mußte einen neuen mont. lg
     
  6. #5 Mr.Fridge, 26.07.2010
    Mr.Fridge

    Mr.Fridge Strippenzieher

    Dabei seit:
    24.06.2010
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    AW: Bewegungsmelder + Leuchtstofflampen

    Sollte der vorhanden BWM einen sogenannten MOS-FET-Schalteinsatz haben, kann das Schalten der beschriebenen Last tatsächlich ein Problem sein (das es überhaupt eine Weile funktioniert hat, hat wahrscheinlich was mit Glück zu tun :D).

    Bei der Anschaffung eines neuen BWM darauf achten, daß ein Relais-Schalteinsatz drinne ist bzw. daß diese Last tatsächlich für diesen BWM zugelassen ist.

    Gruß, Mr. Fridge :cool:
     
  7. #6 greenboy, 27.07.2010
    greenboy

    greenboy Strippenstrolch

    Dabei seit:
    23.07.2010
    Beiträge:
    63
    Zustimmungen:
    0
    AW: Bewegungsmelder + Leuchtstofflampen

    Das können Sie mit dem ARGUS 220 Connect tun
    Der ARGUS 220 Connect (im Folgenden ARGUS genannt) ist ein elektronischer
    Bewegungsmelder für den Innen- und Außenbereich. Er registriert
    bewegte Wärmequellen, z. B. Personen, innerhalb einer​
    bestimmten Reichweite!
    Technische Daten
    Netzspannung:
    AC 230 V ±10%, 50 Hz.

    Der ARGUS ist über einen 16-A-Leitungsschutzschalter
    abzusichern.



    Max. Schaltstrom:
    16 A, AC 230 V, cos ϕ = 1

    Nennleistung:
    Glühlampen AC 230V: ​
    max. 2000 W

    Halogenlampen AC 230V: ​
    max. 2000 W

    Leuchtstofflampen AC
    230V: ​
    max. 1200 W, unkompensiert

    Kapazitive Last: ​
    max. 35 μF

    Trafolast: max. 600 VA

    lgLicht An
     
  8. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.873
    Zustimmungen:
    88
    AW: Bewegungsmelder + Leuchtstofflampen

    Hallo
    Mal abgesehen davon, das ich es immer noch für Schwachsinn halte Leuchtstofflampen mit BWM zu schalten, hat man den effekt des wiedereinschaltens auch, wenn die Leuchten im Erfassungsbereich des Melders liegen.
     
  9. #8 Mr.Fridge, 27.07.2010
    Mr.Fridge

    Mr.Fridge Strippenzieher

    Dabei seit:
    24.06.2010
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    AW: Bewegungsmelder + Leuchtstofflampen

    @ greenboy, Willi

    dann geht mein Hinweis tatsächlich ins Leere, der sollte in der Lage sein die Last zu bewältigen.

    @ bigdie

    Ob das Schwachsinn ist oder nicht ist sicherlich von Fall zu Fall zu prüfen. Ich würde im Büro keine NV- oder HV-Strahler montieren, wenn ich mit einem Präsenzmelder arbeite. Ich würde meine private Einfahrt andererseits tatsächlich nicht mit einer Leuchtstofflampe und BWM ausrüsten.

    Gruß, Fridge :cool:
     
  10. #9 greenboy, 27.07.2010
    Zuletzt bearbeitet: 27.07.2010
    greenboy

    greenboy Strippenstrolch

    Dabei seit:
    23.07.2010
    Beiträge:
    63
    Zustimmungen:
    0
    AW: Bewegungsmelder + Leuchtstofflampen

    schwachsinn hi oder her, in den meisten fällen ist es effektiv und verlangt der kunde, schönen tag!



    Wissen ist macht, nichts Wissen macht auch nichts!
     
  11. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.873
    Zustimmungen:
    88
    AW: Bewegungsmelder + Leuchtstofflampen

    Hallo
    Mein Chef wollte das auch in unseren Treppenhäusern. Die Energieeinsparung deckt weder die Kosten für den BWM noch die Kosten für das tauschen der Leuchtmittel. Es wäre wahrscheinlich billiger gewesen in den 2 Treppenhäusern das Licht rund um die Uhr leuchten zu lassen. Als das Licht noch per Schalter geschalten wurde, hielten die Röhren 6-7 Jahre jetzt nicht mal mehr 1 Jahr.
     
Thema:

Bewegungsmelder + Leuchtstofflampen

Die Seite wird geladen...

Bewegungsmelder + Leuchtstofflampen - Ähnliche Themen

  1. Bewegungsmelder für Leuchtstofflampen

    Bewegungsmelder für Leuchtstofflampen: Welcher Hersteller hat sie? Help
  2. bewegungsmelder der AUSschaltet?

    bewegungsmelder der AUSschaltet?: Hallo, ich bin Neuling und hoffentlich hier richtig... Ich bin auf der Suche nach einem Bewegungsmelder oder Präsenzmelder der bei erkannter...
  3. Lampe mit Bewegungsmelder in Wechselschaltung integrieren

    Lampe mit Bewegungsmelder in Wechselschaltung integrieren: Hallo, ich möchte eine LED Deckenleuchte mit integriertem Bewegungsmelder in eine bestehende Wechselschaltung so integrieren, dass der...
  4. Bewegungsmelder - Dauerlicht - Bad

    Bewegungsmelder - Dauerlicht - Bad: Hallo, ich habe eine Frage: Folgende Ausgangslage: Badezimmer - in Höhe vom Spiegelschrank habe ich einen Lichtauslass mit Dauerlicht. Bauträger...
  5. Wahl des richtigen Bewegungsmelders

    Wahl des richtigen Bewegungsmelders: Hallo zusammen, ich bin neu hier und würde mich über ein wenig Hilfe freuen. Hier ist mein Anliegen. Ist-Situation (s. beigefügtes Bild): Zwei...