    Hallo zusammen,

    ich habe eine ziemlich schöne Deckenlampe mit 3x20W niedervolt Halogenlampen geschenkt bekommen. Das Licht ist auch wirklich angenem, Aber: wenn ich die über meinen Esstisch hänge blendet sie schon etwas.

    Der einfachste weg wäre es natürlich einfach Lampen mit kleinerer Wattzahl anzuhängen, aber manchmal ist es natürlich auch recht praktisch mehr Licht zur Verfügung zu haben.

    Daher würde ich die Lampe gerne Dimmen. Ich habe den Artikel "Dimmen von Niedervolt Halogen Trafos" gelesen, nur weiß ich leider nicht was für eine "Art" von Trafo in der Lampe Steckt.

    Hier mal die Daten die draufstehen:
    Code:
    AC Adapter
    HUA JIA Electric
    Modell AEL-4812875A
    Sec: 12~8 75A 105VA
    Dazu kommen leider noch zwei andere Problemchen:


    1. Bin ich(noch) Student und habe daher nur ein überschaubares Budget.
    2. Soll noch eine andere Lampe in dem Raum, wobei es nur einen gemeinsamen "Doppelschalter" gibt. Sieht ungefähr so aus: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:...iw-gmbh.de/images/Kopp/ko_YWT822801_2STel.jpg zusätzliche Löcher, um einen separaten Schalter/Dimmer in die Wand zu bauen gehen natürlich auch nicht.
    Kann mir jemand sagen ob da was sinnvolles hinzu bekommen ist?


    Gruß
    Benjamin


    PS: Bevor ichs vergesse, ich bin zwar Technisch nicht völlig unbegabt, aber Elektronikkentnisse sind bei mir nur aus der Schulzeit vorhanden. Also Entschuldigt bitte wenn meine Frage allzu doof ist.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 03.09.2010
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    9.352
    Zustimmungen:
    92
    AW: Dimmen einer Nidervolt-Halogenlamep

    Da würde z.B ein Universal Serientastdimmer gehen. Die sind aber nicht unbedingt preiswert. Gibt es von div. Herstellern und bewegen sich alle so um die 100€ +-

    z.B Voltus Elektro Shop | Berker 2901 Universal-Serientastdimmer für Glühlampen, HV-Lampen und NV-Lampen mit elektr. oder konv. Trafos | Günstig online kaufen / bestellen..

    Du musst jedoch auf die Angaben des Dimmers achten. Mindestlast..
    Der aus dem Link kann NV halogen max. 210 VA und min 50VA Dimmen, dies ürde bedeuten das du min. 50W in deiner Lampe haben musst. Das selbe für die 2te Lampe die geschaltet werden soll.


    Mfg Dierk
     
  4. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.872
    Zustimmungen:
    88
  5. #4 GreennCream, 07.09.2010
    GreennCream

    GreennCream Neues Mitglied

    Dabei seit:
    03.09.2010
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    AW: Dimmen einer Nidervolt-Halogenlamep

    Ich glaube das zweite Teil mit der Fernbedienung ließe sich in die Lampe verbauen. Und da es natürlich auch noch recht preiswert ist, wirds dass wohl werden.

    Danke schon mal für die Hilfe.
     
Thema:

Dimmen einer Nidervolt-Halogenlamep

Die Seite wird geladen...

Dimmen einer Nidervolt-Halogenlamep - Ähnliche Themen

  1. Halogenlampe auf LED umrüsten inkl. dimmen

    Halogenlampe auf LED umrüsten inkl. dimmen: Hallo, ich habe aktuell einen Deckenleuchter mit insgesamt 12 Stück G4 Halogenlampen mit je 10 Watt. In der Lampe ist ein Transformator mit...
  2. Dimmen von LEDs. Wie und welche Art realisierbar?

    Dimmen von LEDs. Wie und welche Art realisierbar?: Hallo Momentan ist ein PEHA Ausschalter im Einsatz, mit darunter liegender Steckdose in unserer Stube. Ich habe nun heute eine neue Deckenlampe...
  3. 480Watt Deckenlampe per Fernbedienung dimmen und an/aus schalten.

    480Watt Deckenlampe per Fernbedienung dimmen und an/aus schalten.: Guten Tag Ich hatte mal wieder eine sehr kluge Eingebung und laut vielen den Wunsch nach etwas fast unmöglichem. Und zwar eine Deckenlampe per...
  4. LED Produktionsbeleuchtung dimmen?

    LED Produktionsbeleuchtung dimmen?: Hallo zusammen, ich plane eine Hallenproduktionsbeleuchtung zu ändern. Geplant ist ein Lichtbandsystem zB von Hella oder Trilux zu installieren....
  5. Dimmen mit der Logo

    Dimmen mit der Logo: Hallo, ich suche immer noch nach einer Möglichkeit, mit der Logo zu Dimmen. Ich hatte hier schonmal den Thread angefangen:...