1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

Din vde 0100-410 rcd

Diskutiere Din vde 0100-410 rcd im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Community, ich habe mal eine Frage an die Experten unter euch. In der VDE 0100-410 steht der Passus: 411.3.3 Zusätzlicher Schutz für...

  1. #1 DerBewerter, 11.12.2010
    DerBewerter

    DerBewerter Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    05.10.2010
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Community,

    ich habe mal eine Frage an die Experten unter euch.


    In der VDE 0100-410 steht der Passus:

    411.3.3 Zusätzlicher Schutz für Endstromkreise für den Außenbereich und Steckdosen


    Anmerkung Eine Ausnahme darf gemacht werden für:



    • Steckdosen, die durch Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen überwacht werden, wie z.B. einigen gewerblichen oder industriellen Anlagen, oder
    Dieses gilt z.B. für Industriebetriebe, deren elektrische Anlagen und Betriebsmittel ständig überwacht werden. Als ständig überwacht gelten elektrische Anlagen und deren Betriebsmittel, wenn sie von Elektrofachkräften in Stand gehalten werden und durch messtechnische Maßnahmen sichergestellt ist, dass dadurch Schäden rechtzeitig entdeckt und behoben werden können.
    Was sind in diesem Zusammenhang gewerbliche oder industrielle Anlagen? Des weiteren interessiert mich was gilt als ständig überwacht bzw. was für Vorkehrungen müssen dafür vorgesehen werden und was sind die messtechnischen Maßnahmen?

    Danke für ein paar Informationen dazu.

    Gruß Lars
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 11.12.2010
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    9.349
    Zustimmungen:
    92
    AW: Din vde 0100-410 rcd

    Ständig überwacht, ja eine gute Wortwahl die letzlich nur dazu führen kann sich ins eigene Knie zu ballern wenn 3te beteiligt sind.

    Mess & Prüfplätze werden oft dazu gezählt, nur kann auch ich einem Gerät nicht ansehen ob es i.o ist oder defekt...

    Im zweifel wird immer die Frage im Raum stehen.. was wäre wenn.
    Vorkehrungen:
    Gefährdungsbeurteilung, Arbeitsanweisungen, Schulungen, einweisungen, verschlossene bzw. gesonderte Bereiche, absegnung durch den verantwortlichen Unternehmer/ Sicherheitsbeauftragten /u.ä.....
    Meine persöhnliche erfahrung, auch wenn ich vor einiger zeit noch anderer Meinung war ( aber man lernt im Alter doch noch dazu ).. Es findet sich immer ein Dummer der alle bemühungen aushebelt..

    Stellt sich noch die Frage: Was bedeutet ständig überwacht ?

    BGV A3: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel, § 5: Prüfungen

    Stellt sich auch die frage
    wenn sie kontinuierlich
    –von Elektrofachkräften instandgehalten

    Wenn ich heute Prüfe und morgen beschädigt jemand eine Leitung/ Betriebsmittel und sagt es mir nicht sehe ich es evtl. erst zur nächsten Prüfung

    Alternativen z.B

    -Differenzstrom / Isolationsüberwachungsgeräte

    Nur was nützen sie mir wenn sie niemand beachtet ? Was nützt es mir eine "ständig überwachte" Steckdose zu haben wenn die "Überwacher" Urlaub haben und der ander krank ist.. dann steht ein 3ter dran.

    Der pkt ist ziemlich unglücklich gewählt und sollte wenn er zum einsatz kommt sehr gut überlegt sein..
    Letzlich trifft es immer denjenigen zuerst der die "ständig überwachte" sache ins spiel gebracht hatte..sicherlich kein freudenfeuer der Gefühle in dem Moment ;)

    In div. Foren, Fachzeitschriften und auch unter den Leuten aus der Praxis gibt es hierzu viele Meinungen. Richtig vertreten mag diese ausnahme aber wohl auch niemand da zu viele faktoren da zusammen kommen können und eine pauschale Aussage fehl am Platz ist sondern wirklich nur auf die gegebenheiten vor Ort angepasst werden kann.


    Mfg Dierk
     
  4. #3 kabelmafia, 11.12.2010
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    521
    Zustimmungen:
    4
Thema:

Din vde 0100-410 rcd

Die Seite wird geladen...

Din vde 0100-410 rcd - Ähnliche Themen

  1. Haftung bei nicht durchführen der Prüfungen zu DIN VDE 0100-600

    Haftung bei nicht durchführen der Prüfungen zu DIN VDE 0100-600: Hallo Liebe Kollegen, ich bin neu hier und wollte Euch mal um Rat bitten. Ich selbst Elektrofachkraft, arbeitend in einem Industrieunternehmen...
  2. Neue DIN VDE 0100-443 und 534

    Neue DIN VDE 0100-443 und 534: Ich bin schin diverse Zeit hinter diesem Thema her: Neue DIN VDE 0100-443 und 534. Bisher habe ich die neue Norm nicht in den Händen, jedoch bei...
  3. DIN - VDE- Richtlinien

    DIN - VDE- Richtlinien: Hier soll ein Bereich entstehen, der jedem user die möglichkeit schafft: - Auszüge aus den Normen zu zitieren - Auszüge aus den VDE-...
  4. DIN VDE Krankenhaus

    DIN VDE Krankenhaus: Hallo , Ich habe vor kurzen angefangen im Krankenhaus zu arbeiten , nun würden mich gerne mal die " Standard " VDE's interessieren wie zb. -...
  5. VDE DIN NORM für ein Prüfprotokoll mit Netzwerkkabeln

    VDE DIN NORM für ein Prüfprotokoll mit Netzwerkkabeln: Hallo Leute, ich habe in ein paar Tagen meine mündliche Abschlussprüfung zum IT-Systemelektroniker. Die Prüfer fragen sehr gerne DIN Normen ab,...