    Hallo,

    für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht.
    Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche.

    Aufgrund Badarbeiten wurden die
    Durchlauferhitzer drei Keramik Sicherungen
    dieses Jahr schon mindestens
    dreißig mal rausgedreht, reingedreht.

    Gestern Abend hätte ich gern warmes Wasser,
    drehe (wie immer)
    Sicherung eins rein,
    Sicherung zwei “blitzte”, beim Eindrehen (dachte mir noch nichts dabei)
    Sicherung drei “blitzte” auch beim Eindrehen,
    woraufhin ich alle Sicherungen wieder ausdrehte.

    Der Durchlauferhitzer wurde nie ausgeschaltet um die Sicherungen einzudrehen.

    Was mache ich ?
     
  2. Anzeige

  3. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.710
    Zustimmungen:
    176
    Fachmann beauftragen.

    Lutz
     
  4. #3 Durchlauferhitzer, 25.08.2023
    Durchlauferhitzer

    Durchlauferhitzer Neues Mitglied

    Dabei seit:
    25.08.2023
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Foto Sicherungen
     

    Anhänge:

  5. #4 Pavel Chekov, 25.08.2023
    Pavel Chekov

    Pavel Chekov Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    08.03.2010
    Beiträge:
    573
    Zustimmungen:
    83
    Ist dein Durchlauferhitzer vielleicht ein Boiler?
     
  6. #5 Durchlauferhitzer, 25.08.2023
    Durchlauferhitzer

    Durchlauferhitzer Neues Mitglied

    Dabei seit:
    25.08.2023
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Elektronischer Durchlauferhitzer electronicVED
     
  7. #6 Netlogger, 25.08.2023
    Netlogger

    Netlogger Strippenstrolch

    Dabei seit:
    26.10.2021
    Beiträge:
    71
    Zustimmungen:
    17
    Stromspitze wenn nicht ausgeschaltet ? Passiert bei einem Radiator auch wenn es blöd läuft
     
  8. #7 Leep9ais, 25.08.2023
    Leep9ais

    Leep9ais Strippenstrolch

    Dabei seit:
    12.11.2021
    Beiträge:
    132
    Zustimmungen:
    71
    Das ist die Ursache. Der Strom „fließt“ quasi schon bevor die Sicherungen komplett eingedreht, bzw. noch bevor sie komplett ausgedreht sind – und zwar per Funkenüberschlag. Der Effekt verstärkt sich bei zunehmender Luftfeuchtigkeit.
     
  9. #8 Durchlauferhitzer, 26.08.2023
    Durchlauferhitzer

    Durchlauferhitzer Neues Mitglied

    Dabei seit:
    25.08.2023
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Elektronischer Durchlauferhitzer electronicVED kann man nicht ausschalten.

    "Einfach am Drehregler die gewünschte Temperatur zwischen 30°C und 55°C stufenlos einstellen und über die digitale Temperaturanzeige ablesen."

    Aufgrund Bauarbeiten wurde der schon mehrfach mit Sicherungen rausdrehen ausgeschaltet, machte ich auch mehrfach.

    Wenn man die Sicherungen nur eindrehen kann wenn der Durchlauferhitzer ausgeschaltet ist, man den aber nicht ausschalten kann, war es hier evtl. die Luftfeuchtigkeit, die über mir versetzte mir grad 40x60cm Wasserschaden Schimmel.
     
Thema:

Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen

Die Seite wird geladen...

Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen - Ähnliche Themen

  1. zwei Durchlauferhitzer in einer Wohung - 35 A NeoZ

    zwei Durchlauferhitzer in einer Wohung - 35 A NeoZ: Hi zusammen, ich habe ein Problem mit den NeoZ-Elementen in der Wohnung. Bislang sind zwei elektronische Durchlauferhitzer (21 Kw) nebst...
  2. Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung

    Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung: Hallo zusammen ... Bei einer Wohnungsbegehung (ziehe demnächst dort ein), ist mir folgendes aufgefallen. In der Wohnung sind zwei...
  3. Durchlauferhitzer

    Durchlauferhitzer: Hallo ich habe eine frage Typ b oder typ c Sicherung für Durchlauferhiter? und braucht man eine Fi schutzschalter für Durchlauferhitzer? mfg
  4. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer

    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  5. Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten

    Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten: Hallo allerseits, ich habe hier eine Verteilung im TT-Netz. Vorhanden ist eine normale Zimmerinstallation (Steckdosen, Licht) über einen 40A /...