Einschlagtiefe eines Kreuzerders bei Baustromverteilern

Diskutiere Einschlagtiefe eines Kreuzerders bei Baustromverteilern im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, da jetzt endlich die Bauphase meines/unseres EFH beginnt muss ja auch bald mal Strom her für die nötigen Dinge der Handwerker wie Radio,...

  1. #1 wooden made electrician, 16.08.2009
    wooden made electrician

    wooden made electrician Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    09.04.2008
    Beiträge:
    371
    Zustimmungen:
    11
    Hi,
    da jetzt endlich die Bauphase meines/unseres EFH beginnt muss ja auch bald mal Strom her für die nötigen Dinge der Handwerker wie Radio, Wasserkocher und die unwichtigen Dinge wie Bohrmaschine, Handkreissäge, ect. !:rolleyes:

    Die Säule mit dem Zähler wurde vom VNB schon gesetzt. Nun möchte ich dort den Baustromkasten anklemmen.

    Nur eine Frage stell ich mir hierzu noch!
    Wie tief schlägt man hierfür den Kreuzerder ein?

    Bei uns in der Firma wusste das auch keiner so recht!
    Reichen 1m - 1,5m?

    Würde mich über zahlreiche und aussagekräftige Antworten freune.


    Mit freundlichen Grüssen

    Jens
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Elektro, 16.08.2009
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    4.045
    Zustimmungen:
    169
  4. #3 wooden made electrician, 16.08.2009
    wooden made electrician

    wooden made electrician Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    09.04.2008
    Beiträge:
    371
    Zustimmungen:
    11
    AW: Einschlagtiefe eines Kreuzerders bei Baustromverteilern

    Das ist ja schonmal ein Anhaltspunkt!
    Dankeschön.

    Mit freundlichen Grüssen

    Jens
     
  5. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.487
    Zustimmungen:
    82
    AW: Einschlagtiefe eines Kreuzerders bei Baustromverteilern

    Das ist EWE Gebiet. Da müsste ein TN-C Netz vorhanden sein.
     
  6. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Einschlagtiefe eines Kreuzerders bei Baustromverteilern

Die Seite wird geladen...

Einschlagtiefe eines Kreuzerders bei Baustromverteilern - Ähnliche Themen

  1. Schaltplan eines Treppenlichtautomats Condor TA 35

    Schaltplan eines Treppenlichtautomats Condor TA 35: Hallo, ich bin auf der Suche nach dem Schaltplan eines Treppenlichtautomats Condor TA 35. Die Firma gibt es offensichtlich nicht mehr und eine...
  2. Benötige dringend Hilfe bei der Auswahl eines Zählerschranks

    Benötige dringend Hilfe bei der Auswahl eines Zählerschranks: Hallo miteinander, ich benötige Hilfe bei der Auswahl des richtigen Zählerschranks. Ich bin im Moment dabei meine Scheune zu renovieren. Die...
  3. elektrische startung eines Generator

    elektrische startung eines Generator: also ich möchte das mein Generator automatisch anspingt wenn der strom ausfällt mein generator ist ein diesel und hat ein Zündschloss wie im...
  4. Der Blick auf die Platine eines Fernsehers......

    Der Blick auf die Platine eines Fernsehers......: Hallo grüss Euch, ich habe heute einen Fernseher ausgeschlachtet und eine Platine ausgebaut wo viele Bauteile drauf sind zb. Elkos,...
  5. Messen eines Elkos

    Messen eines Elkos: Hallo, habe heute einen Elko mit 20 Nükrofarrad gemessen mit meinem Multimeter aber das Mutimeter zeigte nur 0,00 an. ich habe auch auf die...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden