Diskutiere Elektrischer Heizkörper anschluss im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; der heizkörper stammt aus französischer produktion mit einem Anschlusskabel mit den Farben braun,schwarz und blau! Braun und blau sind mir klar!...

  1. Ricc

    Ricc Neues Mitglied

    Dabei seit:
    16.10.2013
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    der heizkörper stammt aus französischer produktion mit einem Anschlusskabel mit den Farben braun,schwarz und blau! Braun und blau sind mir klar! Aber der schwarze Draht!!in der flanz. beschreibung steht"Fil Pilote" kann mir nix drunter vorstellen! Ausserdem gigt es keinen grün/gelben?? wer kann mir helfen?
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 16.10.2013
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    9.352
    Zustimmungen:
    92
    AW: Elektrischer Heizkörper anschluss

    Fil Pilote übersetzt= pilotdraht / pilotkontakt

    Könnte man auch, da franz. System auf den PE beziehen aber ohne den HK zu kennen und die Daten zu haben ist dies nur Orakeln, also bitte nicht anklemmen !
    Außerdem dürfte das Gerät hier m.e. nicht betrieben werden da wenn es sich um ein Gerät SK1 handeln sollte die Aderfarben net zulässig sind in Dt.

    Verlinke mal den HK / Datenblatt / Anleitung oder hier hoch laden.
    Dann kann man evtl. gezielte Aussagen treffen da Anleitungen / Übersetzungen manchmal nicht so einfach sind wie sie sind


    Mfg Dierk
     
  4. T.Paul

    T.Paul Leitungssucher

    Dabei seit:
    28.09.2011
    Beiträge:
    241
    Zustimmungen:
    0
    AW: Elektrischer Heizkörper anschluss

    Der Pilotdraht ist eine Steuerleitung für Raumtermostaten, Zeitschaltuhren und anderes Zubehör. Der Schutzleiter ist auch in Frankreich Grün/Gelb.

    Einige Regler kennen so lustige Dinge wie Abschalung, Schnellheizen, Frostwächterbetrieb und anderes - i.d.R. bedeutet keine Spannung = Normalbetrieb, Volle Netzspannung = Nachtabsenkung und alles andere geht über Steuerung z.B. nur Negative Halbwellen oder positive ...
     
  5. T.Paul

    T.Paul Leitungssucher

    Dabei seit:
    28.09.2011
    Beiträge:
    241
    Zustimmungen:
    0
Thema:

Elektrischer Heizkörper anschluss

Die Seite wird geladen...

Elektrischer Heizkörper anschluss - Ähnliche Themen

  1. Schaltung für Impuls-Umpolung von Elektrischer Linearantrieb 12 V

    Schaltung für Impuls-Umpolung von Elektrischer Linearantrieb 12 V: Hallo liebes Forum, ich bin neu hier und bin auch nicht so bewandert mit Elektronik. Ich habe einen "Gazechimp DC 12V Heavy Duty Elektrischer...
  2. Fahrraddynamoselbstbau - Suche Hilfe bei der Deutung elektrischer Daten

    Fahrraddynamoselbstbau - Suche Hilfe bei der Deutung elektrischer Daten: Hallo, ich möchte gerne mein Velomobil mit einem Generator versehen, mit dem ich meinen Bordakku (8,4 V, 0,8 A steht auf dem Ladegerät) aufladen...
  3. Elektrischer Zugschieber mit Linear Zylinder DSZY 1 Schaltplan?

    Elektrischer Zugschieber mit Linear Zylinder DSZY 1 Schaltplan?: Hallo Leute habe mir einen Elektrischen Zugschieber zugelegt dieser wird mit Hilfe eines Linear Elektrozylinders auf und zu gefahren . Der...
  4. Elektrischer Anschluss

    Elektrischer Anschluss: Habt Nachsicht mit mir ich bin kein Fachmann. Zeitschaltuhr Vistamatic Tim Control an einnen Rolladenmotor Somfy Elektronic Anschliessen, wie...
  5. Computer spinnt beim Einschalten elektrischer Verbraucher

    Computer spinnt beim Einschalten elektrischer Verbraucher: Moin Leute, ich habe seit geraumer Zeit mit einem sehr merkwürdigen Problem zu kämpfen. Immer wenn elektrischer Verbraucher eingeschaltet wird...