EN 50575 / VDE 0482-575:2017-02

Diskutiere EN 50575 / VDE 0482-575:2017-02 im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Obwohl ich einige Jährchen älter bin als du, habe ich mir zwei Webinare zur Bauproduktenverordnung und EN 50575 à 45 Minuten gegönnt. Ist mir...

  1. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.455
    Zustimmungen:
    406
    Ist mir egal, wie alt Du bist!
    Da magst Du Recht haben, ist für mich aber nicht relevant, da ich in Deutschland lebe und arbeite.
    Da verstehe ich nicht, was das mir sagen soll?
    Soweit ich in Erinnerung habe, ist die Verwendung von PVC- Kanälen seit etwa 1995 in Treppenräumen,
    auch in Treppenräumen der Gebäudeklassen 1 und 2, für die wesentliche Erleichterungen seitens der MBO und der MLAR bestehen, nicht mehr gestattet, was also soll dieser Kommentar?
    Das kannst Du uns bitte näher erläutern.

    Gruß Gert
     
  2. Anzeige

  3. Dipol

    Dipol Spannungstauglich

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    789
    Zustimmungen:
    133
    Mein Satz war an @Strippe-HH gerichtet. Wenn der auf den antworten wollte, ist er mündig und alt genug um das selbst zu machen.
    Harmonisierte IEC- und CENELEC-Normen sind somit nach deiner Ansicht in Deutschland bzw. für dich nicht relevant?
    Dann lies es bitte nochmal! Falls du zu den konzessionierten EFK mit einem VDE-Auswahlabo gehörst, warst du auch hier nicht angesprochen.
    Ob und welche Liberalisierungen mit halogenfreien Koaxkabeln künftig eintreten, ist doch noch reine Spekulation.
     
  4. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.455
    Zustimmungen:
    406
    Danke @ Dipol!

    Ich habe da vielleicht nicht alles verstanden.
    Welche Änderungen muß ich denn in Zukunft beachten?
    Bleiben wir doch bitte zunächst bei den Gebäudeklassen 1 und 2.
    Gerne kannst du auch über die Veränderungen bei GK 3 bis 5 berichten,
    mich interessieren hauptsächlich die Veränderungen an der MBO, der LAR,
    und deren Veränderungen / Erleichterungen durch die EN 50575.

    Gruß Gert
     
  5. Dipol

    Dipol Spannungstauglich

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    789
    Zustimmungen:
    133
    Wenn ich über den DKE-Verteiler etwas erfahre, werde ich es posten.

    Am 22. Unternehmerforum vom Fachverband Elektro- und Informationstechnik BW wusste heute auch ein ZVEH-Mitglied noch nicht mehr.
     
  6. #15 Strippe-HH, 29.09.2018
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    4.585
    Zustimmungen:
    242
    In den 8-Geschossigen Hochhaus unserer Wohnanlage wurde für die Rauchklappenanlage im Feuertreppenhaus ein 15x15- er Kabelkanal aus Kunststoff eingebaut, in dem ein rotes Brandschutzkabel für den Einschlagtaster im EG verlegt wurde.
    Aber der Kanal hätte doch in Stahlblechausführung oder Stapa-Rohr ausgeführt sein sollen wenn man die EN-Normen so liest, oder?
     
  7. Dipol

    Dipol Spannungstauglich

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    789
    Zustimmungen:
    133
    Sollten jemals Grenzwerte für zulässige Belastungen festgelegt werden, wäre ein Kabelkanal so geringer Abmessungen in Kombination mit einem halogenfreien Kabel ein Kandidat für Liberalisierung von aktuellen Verboten. Ob das dann auch noch über 8 Etagen wie bei dir, ist schon eine weitere Spekulationsstufe.

    Bis dahin: Kein oder!
     
  8. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.455
    Zustimmungen:
    406
    Mit 8 Etagen (keine Ahnung, wo Du die 8 Etagen in meinen Antworten gelesen hast), sind wir doch eh schon in der Hochhausrichtlinie. (>= 22 m obere begehbare Fläche in Bezug zur Erdgleiche).

    Bedenke doch bitte:

    Der Fred begann so:
    foren dierk EN 50575.JPG

    Gruß Gert
     
  9. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.226
    Zustimmungen:
    830
    99% davon aber durch schlampige Arbeit und nicht, weil irgendwo das Kabel zu dünn war oder eine Norm nicht eingehalten.
    Die meißten Brände bei Haushaltsgeräten entstehen durch Wäschetrockner, glaubst du auch nur einer davon hält die Normen nicht ein?
    https://www.focus.de/wissen/videos/...ektrogeraet-in-ihrem-haushalt_id_4925031.html
    Soll ja auch Leute geben, die nicht 16 Uhr feierabend haben, weil sie wie ich Schicht arbeiten.
     
Thema:

EN 50575 / VDE 0482-575:2017-02

Die Seite wird geladen...

EN 50575 / VDE 0482-575:2017-02 - Ähnliche Themen

  1. DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600

    DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600: Hallo Zusammen, bei dem Fachgespräch war eine Frage unklar. Der Prüfer hat gefragt, nach welchen VDE Normen habe ich bei Inbetriebnahme benutzt?...
  2. Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher

    Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher: Hallo zusammen, https://www.gmc-instruments.de/media/291483/merkbuch-t1-p038_d.pdf Tabelle PDF Seite 42 Heft Seite 40 ---------- Mit...
  3. Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600

    Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600: Moin, ich habe eine Anlage erstellt mit einer SELV Kleinspannung. In der DIN VDE 0100-600 wird bei der Isolationsmessung beschrieben, dass bei der...
  4. Seitenschneider VDE Auswahl

    Seitenschneider VDE Auswahl: Brüder Mannesmann oder PARKSIDE oder andere günstige Seitenschneider. Ich habe schon Markenware an Kabelschere, Kinpex Installationszange Zange...
  5. Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten

    Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten: Direkt beim VDE Verlag gefunden. Umfangreiche Auszüge aus den Normen...