1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

Erdung 24V DC und Mantel

Diskutiere Erdung 24V DC und Mantel im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, @bigdie, wir hatten schonmal über den Anschluss an PE beim Minus-Pol der 24V DC und auch des Mantels gesprochen. Es geht um die Siemens Logo...

Schlagworte:
  1. mabu

    mabu Hülsenpresser

    Dabei seit:
    29.10.2013
    Beiträge:
    448
    Zustimmungen:
    0
    Hi,

    @bigdie, wir hatten schonmal über den Anschluss an PE beim Minus-Pol der 24V DC und auch des Mantels gesprochen. Es geht um die Siemens Logo Power Netzteile 1SH43 24V 2,5A.

    Wenn man DC erdet, wechselt man damit von SELV auf PELV, was bei Maschinensteuerung meist gemacht wird. Damit würde man bei einem Fehler mit 230V den Fehler über den RCD direkt feststellen.

    Im KNX Forum wurde das auch schonmal ausführlich besprochen:
    https://knx-user-forum.de/forum/öff...√-schirme-verbinden-erden?p=142825#post142825
    Bei KNX wird davon abgeraten, den Schirm zu erden. Allerdings sei dieser im Netzteil hochohmig geerdet, um statische Aufladung abzuleiten. Würde das nicht eher Sinn machen auch bei 24V DC für die Logo?
    Dasselbe für den Minuspol?
    Übrigens wäre beim Erden des Schirms und des Minus-Pols eine höhere Wahrscheinlichkeit des Kurzschluss gegeben, wenn eine Leitung an den Schirm kommt. Auch wenn das Logo-Netzteil kurzschluss-sicher ist, wie würde man so einen Kurzschluss detektieren?
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. elo22

    elo22 Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    2.691
    Zustimmungen:
    20
    Das kann ich mir nicht vorstellen, der Schirm wird doch nicht durchverbunden.

    Lutz
     
  4. mabu

    mabu Hülsenpresser

    Dabei seit:
    29.10.2013
    Beiträge:
    448
    Zustimmungen:
    0
    Dann ist es bei KNX wohl so, dass das Netzteil das DC Potential hochohmig erdet.

    Jedenfalls überlege ich beim Lesen der Diskussion, dass ich für 24V DC mit der Siemens Logo zu den Tastern im Haus doch lieber den Schirm nicht auf PE lege. Hier wird der Schutz vor Induktion bei den Tastsignalen nicht benötigt, der geerdete Schirm hätte also keinen Mehrwert. Meine Überlegung war, dass eine 230V Einfuhr dann besser erkannt wird. Aber auch bei ungeerdetem Schirm würde der Fehlerstrom wohl schon ausreichen zum Auslösen des RCD. Nachteil bei geerdetem Schirm wäre, dass ein Blitzeinschlag das Erdpotential mal über 1000V anhebt und Kabelbrand drohen kann, oder?

    Anders sieht es beim DC + - aus. Das Logo Power Netzteil wird das wohl nicht auf PE verbinden. Gefährliche Spannungsniveaus auf den DC-Leitungen könnte nicht erkannt werden. Die verwendeten Taster sind teilweise 230V Taster, aber auch reine 24V Taster.
    Es wird allerdings hinter dem Netzteil ein Dehn BVTAD24 geben, dessen Schutzpegel Ad-PG aber bei 700V liegt.

    Also, Minus-Pol erden oder nicht?
     
  5. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    17.023
    Zustimmungen:
    101
    Bei Maschinensteuerungen ist das einfach der Sicherheit wegen.Ein Schluss einer Steuerleitung mit Erde muss in jedem Fall dazu führen, das die Maschine stehen bleibt und nicht startet. Ohne Erdung des Minus würden 2 Fehler z.B, Verbindung + nach Masse und Starttasterleitung nach Masse zum ungewollten Start der Maschine führen. Einzig aus diesem Grund wurde das geschichtlich so gemacht. EMV gab es damals noch gar nicht. Einzig aus Sicherheitsaspekten heraus sind auch Aus und Not-Aus immer Öffner und Ein-Taster immer Schließer. Eine Unterbrechung ist wahrscheinlicher als Fehler als ein Schluss. Und bei einer Unterbrechung geht die Anlage in sicheren Zustand.

    Und wenn du ein Bild an die Wand hängst und dazu einen Nagel einschlägst, und danach geht dein Licht nicht mehr, dann ist der Fehler eindeutiger und einfacher zu finden, als wenn du damit einen Fehler schaffst, der vorerst nicht auffällt und später schaffst du irgendwo einen 2. und dann geht sporadisch irgendwo eine Lampe aus oder an, und du weist nicht warum.
     
Thema:

Erdung 24V DC und Mantel

Die Seite wird geladen...

Erdung 24V DC und Mantel - Ähnliche Themen

  1. Erdung von 24V DC Ventilleitungen

    Erdung von 24V DC Ventilleitungen: Hallo zusammen, wer kennt sich mit der Ausführung von PE Leitern aus? Laut Aussage eines Kunden ist die Ausführung wir es auf dem Bild zu sehen...
  2. Deckenleuchte mit zwei Erdungsdrahten (1 schraube verlorenen)

    Deckenleuchte mit zwei Erdungsdrahten (1 schraube verlorenen): Morgen ich habe nun folgendes Problem. Ich habe heute Abend den sonoff Basic an der Decke neben meiner Lampe installiert. Soweit ist doch alles...
  3. Neubau ohne Fundamenterdung

    Neubau ohne Fundamenterdung: Hallo Leute! Bitte um eure Hilfe. Ein guter Bekannter hat sich von seinen Arbeitern einen Rohbau bauen lassen. Da er dies ohne Baumeister oder...
  4. Antennenerdungen nach IEC 60728-11

    Antennenerdungen nach IEC 60728-11: Das Hin und Her um im Antennenbau temporär untersagte mehrdrähtige Erdungsleiter HV07-R und auch die krytische Formulierung der Normausgabe von...
  5. Erdung / Potentialausgleich

    Erdung / Potentialausgleich: Hallo, in meinem Einfamilienahus ist die Erdung an die Cu Wasser bzw Gasrohre angeschlossen. Allerdings kommt die Wasserleitung in Form eines PE...