Erdung Badewanne

Diskutiere Erdung Badewanne im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich hätte da mal eine Frage. Wenn man eine Badewanne erden will, oder muss, von wo ist dann diese Erdung vorzunehmen? Ich bin der Meinung,...

  1. Jko

    Jko Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    18.10.2011
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    1
    Hallo

    Ich hätte da mal eine Frage. Wenn man eine Badewanne erden will, oder muss, von wo ist dann diese Erdung vorzunehmen? Ich bin der Meinung, direkt vom Potentialausgleich. So viel ich weiß, ist es schon lange nicht mehr erlaubt, dafür ein Wasserrohr zu benutzen. Zumindest unser Energieversorger verbietet dies schon seit zig Jahren. Mich würde nur interessieren, ob dies auch allgemein gilt.
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Erdung Badewanne. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Elektro, 12.10.2023
    Zuletzt bearbeitet: 12.10.2023
    Elektro

    Elektro Freiluftschalter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    615
    Ich kenne es von nächsten Unterverteiler in der Wohnung.
    Jedoch auch zur Schutzpotenzialausgleichsschiene im Keller ...
     
  4. #3 Elektro, 12.10.2023
    Zuletzt bearbeitet: 12.10.2023
    Elektro

    Elektro Freiluftschalter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    615
    Hier zum Nachlesen PDF Seite 3

    https://www.elektropraktiker.de/downloads/download/?file=16476&cid=7aea8c1924
    Edit Link berichtigt
     
  5. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.784
    Zustimmungen:
    196
  6. #5 Elektro, 13.10.2023
    Zuletzt bearbeitet: 13.10.2023
    Elektro

    Elektro Freiluftschalter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    615
    Ha
    Der Fachbeitrag ist alt, jedoch noch aktuell. Dieser Beitrag bezieht sich auf
    VDE 0100-701:2008-10
    Es gibt einen neuen Normentwurf zur VDE 0100-701. Bleibt jedoch im Entwurfsstatus.
    Zurzeit ist jedoch, nach Normen suche beim VDE, die Norm aus 2008 ausschlaggebend.
    https://www.vde-verlag.de/normen/0100129/din-vde-0100-701-vde-0100-701-2008-10.html
     
  7. #6 Elektro, 13.10.2023
    Zuletzt bearbeitet: 13.10.2023
    Elektro

    Elektro Freiluftschalter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    615
Thema:

Erdung Badewanne

Die Seite wird geladen...

Erdung Badewanne - Ähnliche Themen

  1. Erdung WC ohne dusche und Badewanne

    Erdung WC ohne dusche und Badewanne: Muss ich die rohre in einen klo wo nur ein wc steht und ein waschbecken mit einen örtlichen potenzialausgleich versehen ?
  2. Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen

    Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen: Hallo Leute, ich bin gerade dabei ein Heimnetzwerk aufzubauen. Um das Netzwerkkabel vom Keller in den 1 Stock zu bekommen, möchte ich dieses in...
  3. Querschnitt zwischen Erdungsschienen

    Querschnitt zwischen Erdungsschienen: Hallo Forum (A) In DIN VDE 0100-540 werden die Anfordereungen an Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter definiert. (B) In der DIN EN...
  4. Erdungsklemme für gelochtes Winkelprofil

    Erdungsklemme für gelochtes Winkelprofil: Hallo Forum Ich bin auf der Suche nach so einer Erdungsklemme: [ATTACH] Ich kenne die genaue Bezeichnung nicht, aber es sollte sich an ein...
  5. Verbindung Phase zu Erdung, usw

    Verbindung Phase zu Erdung, usw: Liebe Elektrik Profis! Ich wende mich mit einer neuen Frage an Euch! Ich bin Elektronik Spezialist und hatte in meiner Ausbildung auch einiges an...