Erdung Neutralleiter Warum?

Diskutiere Erdung Neutralleiter Warum? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo erst mal, habe bald eine prüfung und wollte wissen welchen grund es hat den Neutralleiter und den PE an den Klemm des Schaltkasten zu...

  1. #1 riddler88, 21.11.2008
    riddler88

    riddler88 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    21.11.2008
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    hallo erst mal,

    habe bald eine prüfung und wollte wissen welchen grund es hat den Neutralleiter und den PE an den Klemm des Schaltkasten zu verbinden
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Erdung Neutralleiter Warum?. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Matze001, 21.11.2008
    Matze001

    Matze001 Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    14.09.2008
    Beiträge:
    1.284
    Zustimmungen:
    9
    AW: Erdung Neutralleiter Warum?

    Hallo,

    die beiden Leiter werden nicht verbunden, sie werden dort getrennt.
    Es ist so das sie bis zu der Verteilung kombiniert geführt werden, einfach um Material zu sparen. Und dann aufgeteilt werden.

    MfG

    Marcel
     
  4. #3 riddler88, 21.11.2008
    riddler88

    riddler88 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    21.11.2008
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    AW: Erdung Neutralleiter Warum?

    ok danke für die schnelle antwort!!!
     
  5. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.667
    Zustimmungen:
    157
    AW: Erdung Neutralleiter Warum?

    Schon merkwürdig so eine Frage vor einer Prüfung. Hast Du keine Netzformen gelernt?

    Lutz
     
Thema:

Erdung Neutralleiter Warum?

Die Seite wird geladen...

Erdung Neutralleiter Warum? - Ähnliche Themen

  1. Erdung Werkbänke aus Metall

    Erdung Werkbänke aus Metall: Hallo Allerseits, Ich habe in einer Werkstatt Werkbänke aus Metall. Wohl bestellt worden weil sie gut aussehen und nicht weil sie gute...
  2. Notstromaggregat Erdung?

    Notstromaggregat Erdung?: Hallo, Ich baue gerade Zuhause eine Notstromeinspeisung mit einem Aggregat 50kva ein. Dabei bin ich auf ein Problem gestoßen das ich weder mit...
  3. Erdung von Metall-Lampe via Lüsterklemme?

    Erdung von Metall-Lampe via Lüsterklemme?: Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage zum Thema "Erdung" einer Metall-Lampe. Da ich Amateur bin, hoffe ich, alles halbwegs verständlich erklären...
  4. Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?

    Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?: Hallo zusammen, der Fall kam gerade in einem anderen Forum auf, ic kenne ihn aber auch aus Diskussionen mit Kollegen/Kunden schon häufiger....
  5. Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter

    Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter: Hallo, dies ist mein erster Beitrag und ich hoffe es gibt einige nette Menschen hier, die mir weiterhelfen können! Ich habe ein Problem mit dem...