Erdung nur schwach!!!

Diskutiere Erdung nur schwach!!! im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi habe folgendes Problem, haben stromaggregat in einer halle stehen, dazu hab ich ca. 20 m Nym 1X16mm² verlegt und angelegt. zwischen...

  1. #1 Puuhbaer, 24.01.2009
    Puuhbaer

    Puuhbaer Hülsenpresser

    Dabei seit:
    24.01.2009
    Beiträge:
    283
    Zustimmungen:
    0
    Hi habe folgendes Problem,
    haben stromaggregat in einer halle stehen, dazu hab ich ca. 20 m Nym 1X16mm² verlegt und angelegt. zwischen aussenleiter und erdung kann ich nur 12 V messen. normalerweise müsst ich doch 230 V haben. der erder is 1,5 m im boden drin. das dürfte ja nicht das problem sein.
    mfg jürgen
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    3.203
    Zustimmungen:
    95
    AW: Erdung nur schwach!!!

    Der Generator wird üblicherweise als IT-System betrieben.
    Infolgedessen liegt natürlich keine nennenswerte Spannung zwischen den Aussenleitern des Netzes und Erde an.

    Was wird an dem Moppel betrieben, ist eine Isolationsüberwachung vorhanden?
     
  4. #3 Puuhbaer, 24.01.2009
    Puuhbaer

    Puuhbaer Hülsenpresser

    Dabei seit:
    24.01.2009
    Beiträge:
    283
    Zustimmungen:
    0
    AW: Erdung nur schwach!!!

    Isomessung is noch nicht vorhanden. An dem Aggregat hängt ne Hallenbeleuchtung und manchmal ne Bohrmaschine oder Trennschleifer. Das Aggregat hat ne 400 V anschluss. Brauche aber auf den Steckdosen irgendwie ne Erde is das irgendwie möglich?
    mfg Puuhbaer
     
  5. #4 Becki078, 24.01.2009
    Becki078

    Becki078 Leitungssucher

    Dabei seit:
    05.08.2007
    Beiträge:
    229
    Zustimmungen:
    0
    AW: Erdung nur schwach!!!

    Du kannst gegen Erde nicht messen da dein Sternpunkt ja auch nicht geerdet ist. Von dem EVU kommen deine Aussenleiter die im Sternpunkt geerdet sind. Deshalb ist ein Messen der Aussenleiterspannung gegen Erde möglich.
     
  6. #5 Puuhbaer, 24.01.2009
    Puuhbaer

    Puuhbaer Hülsenpresser

    Dabei seit:
    24.01.2009
    Beiträge:
    283
    Zustimmungen:
    0
    AW: Erdung nur schwach!!!

    Achso, eigentlich logisch.
    aber wie kann ich feststellen ob die erdung in ordnung ist?
    mfg jürgen
     
  7. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    3.203
    Zustimmungen:
    95
    AW: Erdung nur schwach!!!

    Mithilfe deines Schutzmassnahmenmessgerätes, und den dabei befindlichen Hilfssonden. Einfach mal in die anleitung schauen.:)
     
  8. #7 Puuhbaer, 25.01.2009
    Puuhbaer

    Puuhbaer Hülsenpresser

    Dabei seit:
    24.01.2009
    Beiträge:
    283
    Zustimmungen:
    0
    AW: Erdung nur schwach!!!

    aso na da muss ich mal informieren hab sowas noch nie gemacht.
    danke jürgen
     
  9. #8 Puuhbaer, 15.02.2009
    Puuhbaer

    Puuhbaer Hülsenpresser

    Dabei seit:
    24.01.2009
    Beiträge:
    283
    Zustimmungen:
    0
    AW: Erdung nur schwach!!!

    Darf ich ein Aggregat erden bzw. muss ich es gibts darüber eine vde - vorschrift?
    mfg jürgen
     
  10. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. #9 Anni, 15.02.2009
    Zuletzt bearbeitet: 15.02.2009
    Anni

    Anni Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    1.274
    Zustimmungen:
    10
    AW: Erdung nur schwach!!!


    Es gibt die TAB 2000( 2007) und eine Richtlinie :


    Notstromaggregate. Richtlinie für Planung,
    Errichtung und Betrieb von Anlagen mit Notstromaggregaten.
    4. Auflage. Herausgeber:
    VDEW e. V. Franfurt am Main/Heidelberg:
    VWEW Energieverlag GmbH 2004

    http://www.vde.com/de/fnn/dokumente/documents/rl_notstromaggregate_vdn2004-08.pdf
     
  12. #10 AC DC Master, 15.02.2009
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.221
    Zustimmungen:
    14
    AW: Erdung nur schwach!!!

    moin puuuhhhhbear. ist dein notstrom. am netz verbunden oder dient er als insellösung
    um nur vor ort strom zu liefern?
     
Thema:

Erdung nur schwach!!!

Die Seite wird geladen...

Erdung nur schwach!!! - Ähnliche Themen

  1. Erdung der Wasseruhr erforderlich, wenn nur Kunststoffrohre verwendet wurden?

    Erdung der Wasseruhr erforderlich, wenn nur Kunststoffrohre verwendet wurden?: Hi. Bei meinem Haus wurden neue Wasserrohre verlegt. Das Wasserwerk hat auf Kunststoff umgestellt und im Zuge der Erneuerung der Heizungsanlage...
  2. nur teilweise erdung, klassische nullung. was tun?

    nur teilweise erdung, klassische nullung. was tun?: Guten Abend, ich bin dieses Monat in eine Altbauwohnung eingezogen. Bei der Besichtigung sah ich einen FI-Schutzschalter bzw. neue Sicherungen...
  3. FI springt raus bei Anschluß Erdung Durchlauferhitzer

    FI springt raus bei Anschluß Erdung Durchlauferhitzer: Hallo, ich wollte gestern einen Durchlauferhitzer anschliessen. Sobald ich die Erdung jedoch anschliesse, springt immer der FI der Wohnung raus....
  4. Erdung Garage

    Erdung Garage: Hallo, Ich wollte heute bei einem Kollegen eine weitere Steckdose an seiner Garage installieren. Die Garage verfügt über eine eigene UV. Beim...
  5. Erdung nachträglich erstellen

    Erdung nachträglich erstellen: Hallo ich bewohne ein Haus in Schweden aus dem Jahre 1939. Die vorhandene Elektroinstallation war eine totale Katastrophe. Noch die alten...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden