Erdung vom Antennenmast

Diskutiere Erdung vom Antennenmast im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, darf die Erdungsleitung vom Antennenmast (16mm²) durch das Gebäude geführt werden, oder muss die Erdungsleitung außen am Haus verlegt...

  1. #1 waelder, 27.04.2017
    waelder

    waelder Strippenzieher

    Dabei seit:
    07.10.2015
    Beiträge:
    48
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    darf die Erdungsleitung vom Antennenmast (16mm²) durch das Gebäude geführt werden, oder muss die Erdungsleitung außen am Haus verlegt werden?

    Grüße
    wälder
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Erdung vom Antennenmast. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 27.04.2017
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.832
    Zustimmungen:
    761
    Der User @Dipol hat dazu schon einiges lesenswertes in diesem Forumsteil geschrieben
    Einfach mal ein paar Beiträge zur Antennen Erdung u Blitzschutz lesen

    Mfg Dierk
     
  4. #3 Dipol, 27.04.2017
    Zuletzt bearbeitet: 29.04.2017
    Dipol

    Dipol Spannungstauglich

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    895
    Zustimmungen:
    207
    Dazu einmal mehr die Kostprobe aus der VDE Schriftenreihe 6, letzte Auflage von 2005. Der kompetente Autor war lange Zeit im für Antennensicherheit zuständigen deutschen Kommitee und im TC 109 in Brüssel federführend tätig:
    Nach Blitzschutzorm ist die Einhaltung ausreichend isolierender Trennungsabstände gegen Blitzschutzanlagen obligatorisch. Ebenso gegen Ableitungen getrennter Fangeinrichtungen von Antennen, was gewöhnlich Außenableitungen erfordert.

    Wird der gleiche Draht direkt am Mast als ungewollte Fangeinrichtung angeschlossen, darf er wider alle Vernuft und Blitzschutzphysik mit gefährlichen Näherungen zu Personen und anderen Leitungen auch innen verlegt werden.
    Einzige Einschänkung nach der noch aktuellen DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1):2011-06: Wo der Erdungsleiter berührt werden kann, muss er in einem PVC-Rohr mit 3 mm Wandstärke verlegt sein.

    Da man im für Antennensicherheit maßgeblichen deutschen Normengremium DKE/K 735 Elektrikern die Berechnung der Trennungsabstände nicht zutraut, wurde 2012 beschlossen generell Außenableitung vorzuschreiben. Auch dieser Beschluss harrt seit 4 1/2 Jahren der Umsetzung in die international harmonisierte IEC 60728-11.
     
    Zosse und elo22 gefällt das.
Thema:

Erdung vom Antennenmast

Die Seite wird geladen...

Erdung vom Antennenmast - Ähnliche Themen

  1. wo kommt die erdung vom kochfeld hin ?

    wo kommt die erdung vom kochfeld hin ?: Guten Abend zusammen ich baue gerade meine Küche auf und habe festgestellt das die Schraube von der erdung nicht vorhanden ist jetzt frage ich...
  2. Erdungsproblem in Mietshaus: Sessionmusiker bekommen vom Mikrofon eine geschossen.

    Erdungsproblem in Mietshaus: Sessionmusiker bekommen vom Mikrofon eine geschossen.: Hallo miteinander, ich bin hier neu und komme zur Begrüßung gleich mal mit einem konkreten Problem. Vorab: ich habe vor ca. 3 Jahrzehnten mal ne...
  3. Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen

    Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen: Hallo Leute, ich bin gerade dabei ein Heimnetzwerk aufzubauen. Um das Netzwerkkabel vom Keller in den 1 Stock zu bekommen, möchte ich dieses in...
  4. Querschnitt zwischen Erdungsschienen

    Querschnitt zwischen Erdungsschienen: Hallo Forum (A) In DIN VDE 0100-540 werden die Anfordereungen an Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter definiert. (B) In der DIN EN...
  5. Erdungsklemme für gelochtes Winkelprofil

    Erdungsklemme für gelochtes Winkelprofil: Hallo Forum Ich bin auf der Suche nach so einer Erdungsklemme: [ATTACH] Ich kenne die genaue Bezeichnung nicht, aber es sollte sich an ein...