FI Schutzschalter!! (und das Auslöseverhalten

Diskutiere FI Schutzschalter!! (und das Auslöseverhalten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Kann es sein, dass trotz FI-Schutzschalter (30mA) bei Berührung einer Phase es nicht zur Auslösung kommt?? Hab das mit einem Freund diskutiert,...

  1. Tomm24

    Tomm24 Guest

    Kann es sein, dass trotz FI-Schutzschalter (30mA) bei Berührung einer Phase es nicht zur Auslösung kommt?? Hab das mit einem Freund diskutiert, weil es ihm so gegangen ist. Aber wenn ich ehrlich bin ging es mir auch schon mal so, dass ich an einer phase hingekommen bin und ich eine ordentlich gewischt bekam, aber kein FI auslöste! Ist das normal, eigentlich nicht! Oder ist der Strom zu klein wo dann über mich abgeflossen ist. Hat sich aber schon mehr als 30 mA angefühlt *g!!
     
  2. Anzeige

  3. #2 Heimwerker, 17.02.2007
    Heimwerker

    Heimwerker Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    1.237
    Zustimmungen:
    6
    AW: FI Schutzschalter!!

    Hallo,

    wenn der RCD (Fi) in Ordnung ist, sollte er (30mA-Type) in der Regel bei ca. 20mA abschalten. Bei guter Isolierung zum Boden müssen nicht unbedingt 20mA fließen.
    Aber bitte beim nächsten Mal die Sicherheitsregeln beachten...
     
  4. Tomm24

    Tomm24 Guest

    AW: FI Schutzschalter!!

    ja schon klar, mich wunderts halt doch nur weil ein Strom ist doch geflossen, dass hab ich ja gemerkt. Hab schon gewusst, dass Spannung in der dose ist, wollt die Lüsterklemmen in die Dose drücken!!
     
  5. #4 Elektro, 17.02.2007
    Zuletzt bearbeitet: 17.02.2007
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    614
  6. #5 soginet, 19.02.2007
    soginet

    soginet Strippenstrolch

    Dabei seit:
    09.11.2006
    Beiträge:
    52
    Zustimmungen:
    0
    AW: FI Schutzschalter!! (und das Auslöseverhalten

    Hallo zusammen

    wir hatten mal in der Berufsschule einen Unfall dort löste der Fi auch nicht aus, das problem lager aber darin das er zwei Stripen gleizeitig Berühte und so Teil des Stromkreises war.
     
Thema:

FI Schutzschalter!! (und das Auslöseverhalten

Die Seite wird geladen...

FI Schutzschalter!! (und das Auslöseverhalten - Ähnliche Themen

  1. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose

    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  2. Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten

    Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten: Hallo zusammen, ich habe eine Wasserpumpe, die mit Drehstrom betrieben wird. Davor ist ein Motorschutzschalter ABL Sursum MS4, der sich nicht...
  3. FI Schutzschalter in Kreise aufteilen

    FI Schutzschalter in Kreise aufteilen: Hallo, eine Frage an Spezialisten für elektrische Hausinstallation. Es geht im einen Bauernhof mit einer KABEL-installation aus den 1970er...
  4. FI Schutzschalter und Sicherung Problem

    FI Schutzschalter und Sicherung Problem: Moin, habe seit kurzem folgende Situation: Fing damit an dass der FI im Keller-Kreislauf alle paar Tage auslöste, aber keine der Sicherungen...
  5. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen

    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...