Diskutiere Fi-Sicherung aus, trotzdem Strom im KNX Forum und Gebäudesystemtechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Forum, erstmal zu mir, ich kenne mich 0 mit Sicherungen Strom usw aus. ich wollte mal etwas fragen. bei uns im Haus läuft der Keller und...

  1. flo0

    flo0 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Forum,

    erstmal zu mir, ich kenne mich 0 mit Sicherungen Strom usw aus.

    ich wollte mal etwas fragen.
    bei uns im Haus läuft der Keller und das Obergeschoss auf der gleichen Phase. Seit 2 Wochen ist etwas komisch, wenn man den Fernseher anschaltet, setzt das Licht ganz kurz aus oder wird dunkler einmal. Das Licht ist per Funksteckdose gedimmt. Im Keller ging dann keine einzige Lampe oder sonstige Elektrogeräte. Dann ist mir aufgefallen das im Sicherungskasten die Fi-Sicherung ausgeschalten ist und hab sie angeschalten. Ging erst gut, doch dann passierte es wieder und jetzt habe ich überall strom obwohl die FI wieder aus ist, nur das halt immer das Licht kurz aussetzt wenn man den Fernseher anmacht (alles im Keller).

    Hoffentlich könnt ihr mir einen Tipp geben, entschuldigt meine schlechte Ausdrucksweise :)

    Grüße,
    Flo
    WinkeWinke
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Kawa

    Kawa Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    13.12.2005
    Beiträge:
    587
    Zustimmungen:
    13
    AW: Fi-Sicherung aus, trotzdem Strom

    Jo flo Welcome ,

    das ist alles nicht so einfach mit einer Ferndiagnose.

    Bei dieser Art von Fehlern hast du als Laie keine Chance.

    Zuerst muß der FI überprüft werden, das ist allerdings Sache eines Fachmanns.

    Die Anlage wird von einem Fachmann geprüft werden müssen.


    Gruß Kawa :)
     
  4. flo0

    flo0 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    AW: Fi-Sicherung aus, trotzdem Strom

    ok, danke für deine Antwort!

    Aber gefährlich kann da nichts werden (Kabelbrand etc....)

    MFG
    Flo
     
  5. Kawa

    Kawa Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    13.12.2005
    Beiträge:
    587
    Zustimmungen:
    13
    AW: Fi-Sicherung aus, trotzdem Strom

    das kann man bei den Fehlern nicht garantieren....


    Gruß Kawa :)
     
  6. #5 servicetechniker, 24.12.2007
    servicetechniker

    servicetechniker Spannungstauglich

    Dabei seit:
    16.09.2007
    Beiträge:
    963
    Zustimmungen:
    5
    AW: Fi-Sicherung aus, trotzdem Strom

    Also ich vermute auch wenn es unwahrscheinlich ist das der Fi nicht komplett trennt. Bitte schnell eine Elektriker kommen lassen wenn ich recht habe und nur der N getrennt wird könnte gefahr für andere elektrogeräte bestehen die bis zum brand führenen kann. Wie alt ist der fi ungefähr?
     
  7. #6 PatBonner, 24.12.2007
    PatBonner

    PatBonner Guest

    AW: Fi-Sicherung aus, trotzdem Strom

    Alles Möglich.

    Auf jeden Fall muss sich das Schnellstmöglich ein Fachmann vor Ort ansehen.

    Grüsse
    Paddy
     
  8. flo0

    flo0 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    AW: Fi-Sicherung aus, trotzdem Strom

    Die Sicherung ist ungefähr ein halbes Jahr alt!
     
Thema:

Fi-Sicherung aus, trotzdem Strom

Die Seite wird geladen...

Fi-Sicherung aus, trotzdem Strom - Ähnliche Themen

  1. bewegungsmelder der AUSschaltet?

    bewegungsmelder der AUSschaltet?: Hallo, ich bin Neuling und hoffentlich hier richtig... Ich bin auf der Suche nach einem Bewegungsmelder oder Präsenzmelder der bei erkannter...
  2. Notlicht nach Auslösung des Sicherungsautomaten

    Notlicht nach Auslösung des Sicherungsautomaten: Ich grüße alle Forenteilnehmer und habe folgende Frage: Im Falle einer Auslösung eines Sicherungsautomaten besteht die Möglichkeit, je nach...
  3. Sicherung unserer Luftwaermepumpe faellt regelmaessig raus

    Sicherung unserer Luftwaermepumpe faellt regelmaessig raus: Hallo, vor sechs Jahren haben wir uns bei unserem Neubau fuer eine Luftwaermepumpe von Novelan entschieden. In dem Einfamilienhaus haben wir zwei...
  4. Nachschalten bei 3 adriger Treppenhausschaltung verhindern

    Nachschalten bei 3 adriger Treppenhausschaltung verhindern: Hallo zusammen, Ich wohne in einem Mehrfamilien-Altbau mit 5 Etagen. Das Treppenhauslicht wird mittels Tastern auf jeder Etage geschaltet. Bei der...
  5. Baustromverteiler / FI-Problem

    Baustromverteiler / FI-Problem: Hallo zusammen, folgende Situation: Eine teilweise abgebrannte Stallung wird durch einen Baustromverteiler gespeisst. Dabei hat der...