Frage hins. Prüfung, Technik, Abstimmung zu Leuchten und Schaltersystem

Diskutiere Frage hins. Prüfung, Technik, Abstimmung zu Leuchten und Schaltersystem im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Folgende grundsätzliche Frage stellt sich mir: "Wer ist Schuld und wer hat was falsch gemacht?" "Wer hat einen Anschlussplan zu liefern?"...

  1. Talis

    Talis Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    20.08.2019
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Folgende grundsätzliche Frage stellt sich mir:
    "Wer ist Schuld und wer hat was falsch gemacht?"
    "Wer hat einen Anschlussplan zu liefern?"

    Folgender Fall:
    Renovierung von 2 Räumen, neue Leitungsinstallation Nym3 und Nym5, neu 2x Fi/LS und Leitungsschutzschalter verbaut, alte Unterverteilung (Sanierung später mit restl. Räume).
    Schaltersystem Jung LS, Doppel-Wippschalter universal, Aus-Wechsel 506U
    Leuchtensystem XAL, "Linea" und "Task" mit Dali-Vorschaltgeräten, Talexxdriver LCA und Tridonic (Datenblätter Leuchten inkl. Datenblätter der Vorschaltgeräte + Standart - Montageanleitung von XAL lagen Elektrofirma vor zur System-Abstimmung). upload_2019-8-20_17-15-44.png

    Linea Leuchte:
    upload_2019-8-20_17-31-2.png

    Task Leuchte:
    upload_2019-8-20_17-33-6.png

    Bei dem Anschluss der Leuchten gab es dann das Problem, dass dem montierende Mitarbeiter der Elektrofirma die Fachkenntnisse fehlten und erst mit Unterstützung eines erfahreneren Kollegen mit einer Kabelbrücke die Leuchte (Vorschaltgerät war sichtbar und Anschlüsse auch) mit dem Schaltersystem funktionierte (Dimm-Wechsel-Schalter).
    Beim zweiten Montagetermin sendete man leider gleichen Mitarbeiter mit mangelnden Kenntnissen, (Vorschaltgerät war in Leuchtengehäuse verbaut, Steckanschluss auf Montageplatte außen).
    Erst nach Anruf und Aufforderung zur Anleitung der Kabelbrücke beim Leuchtenhersteller konnte ein Mitarbeiter der Elektrofirma diese zweite Leuchte anschließen.

    Die Leuchten wurden bauseits gestellt.
    Darf man erwarten, dass die beauftragte Elektrofirma entsprechenden Fachkenntnisse hat oder handelt es sich hier um Spezialwissen?
     
  2. Anzeige

  3. #2 Elektro, 20.08.2019
    Elektro

    Elektro Freiluftschalter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    615
    Es ist unmöglich alle Daten bzw. Bedienungsanleitungen aller Hersteller aller Geräte im Kopf zu haben. Nachfragen bei Herstellern sind üblich. Besonders da die Leuchten bauseits gestellt wurden. Mit Dali hatte ich auch noch nie zu tun.
     
    elo22 und Talis gefällt das.
  4. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.446
    Zustimmungen:
    536
    Wo ist denn nun das Problem, wenn es doch jetzt funktioniert?
     
    Talis gefällt das.
  5. #4 Talis, 20.08.2019
    Zuletzt bearbeitet: 20.08.2019
    Talis

    Talis Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    20.08.2019
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Die Daten und Anleitung lagen der Elektrofirma vor, schriftlich vor Ausführung, vor Abstimmung mit dem Schaltersystem. Und es wurde schriftlich nochmal nachgefragt und gebeten Bescheid zu sagen falls es Probleme mit den Komponenten (Schaltertechnik und Leuchten Dali) gäbe.

    Ohne Dali wären die Leuchten nicht dimmbar, deswegen mußte es Dali sein.
     
  6. Talis

    Talis Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    20.08.2019
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    1. der Vorwurf es hätte kein "Anschlussplan" gegeben

    Das ist wichtig. Ein Elektromeister sollte doch das Wissen haben um diese Leuchten mit diesen o.g. Angaben und dem Schaltersystem also der Schaltertechik in der Lage sein die Leuchten fachgerecht anzuschließen oder?
     
  7. #6 Elektro, 20.08.2019
    Elektro

    Elektro Freiluftschalter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    615
    Nicht jede Anleitung ist auf den ersten blick Verständlich.
    Ich halte Rückfragen für normal.
    Zumal hier die Anleitung in Englisch ist.
     
  8. Talis

    Talis Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    20.08.2019
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Also die Darstellung des Dali-Vorschaltgerätes mit den Leitungen ist mangelhaft, verstehe ich das richtig? Ein ausgebildeter Elektromeister kann anhand dieser Darstellung die eigenen Kabel nicht zuordnen und auch nicht die Kabelbrücke legen?
     
  9. #8 Elektro, 20.08.2019
    Elektro

    Elektro Freiluftschalter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    615
    Eine Kabelbrücke sehe ich nicht im Schaltplan.
     
  10. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.446
    Zustimmungen:
    536
    Welche Kabelbrücke?
    Und worum geht es dir hier eigentlich?
     
  11. #10 Elektro, 20.08.2019
    Elektro

    Elektro Freiluftschalter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    615
    Möglich das im Stundenlohn abgerechnet wurde ....:wink:
     
Thema:

Frage hins. Prüfung, Technik, Abstimmung zu Leuchten und Schaltersystem

Die Seite wird geladen...

Frage hins. Prüfung, Technik, Abstimmung zu Leuchten und Schaltersystem - Ähnliche Themen

  1. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator

    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  2. KNX Fragen vor dem Projektstart

    KNX Fragen vor dem Projektstart: Ich beschäftige mich schon Stunden und Tage damit wie ich meine Hausüberwachung angehe. Ich mache weniger ein Smart Home sondern eher eine...
  3. Frage zu Siedle Türsprechanlage und Codetastatur

    Frage zu Siedle Türsprechanlage und Codetastatur: Hallo zusammen, ich bin neu in der Türsprechanlagen-Welt und möchte bei einem Haus neben einer Türsprechanlage auch eine Zugangskontrolle mittels...
  4. Dumme Frage des Monats

    Dumme Frage des Monats: Hi habe mal ne ganz ganz dumme Frage. Ich habe eine bestehende Anlage, dort geht zum Herd eine 5x2,5 Leitung, mit einer entsprechenden 3 Phasige...
  5. Frage zu Schalteranschlüssen

    Frage zu Schalteranschlüssen: Derzeit ist meine Außensteckdose für die Terrasse wie auf dem linken Bild über einen Schalter mit Kontrolllampe angeschlossen. Die schwarz...