Frage zu 7,5 KW Drehstrommotor

Diskutiere Frage zu 7,5 KW Drehstrommotor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Einen 7,5 KW Drehstrommotor 230/400V Dreieck/Stern 50Hz 26 /15 Ampere soll angeschlossen werden. Ist es richtig ihn mit Stern-Dreieckschalter...

  1. #1 Mauricha, 16.04.2016
    Mauricha

    Mauricha Neues Mitglied

    Dabei seit:
    16.04.2016
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Einen 7,5 KW Drehstrommotor 230/400V Dreieck/Stern 50Hz 26 /15 Ampere soll angeschlossen werden. Ist es richtig ihn mit Stern-Dreieckschalter zu machen ? Der motor soll eine Kreissäge antreiben. Ein PKZ M 0-20 Ampere ( mit Unterspannungsauslöser ) auf 16 Ampere eingestellt !? Ist das Okay ? MfG. Mauricha
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Frage zu 7,5 KW Drehstrommotor. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 16.04.2016
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.854
    Zustimmungen:
    768
    AW: Frage zu 7,5 KW Drehstrommotor

    Das wird nicht gehen , du benötigst einen 400/690V Motor für Stern Dreieck Schaltungen.

    Dein Motor kann nur max 230V ab an den Wicklungen und nicht 400V.
    Da hilft nur Softstarter, Frequenzumrichter, Starter von z.B Klinger u Born

    Ein Direktstart ist so nicht zulässig, denke auch an die Bremse je nachdem was letztlich verbaut wird. Ansonsten braucht es ewig bis das Sägeblatt steht

    Mfg Dierk
     
Thema:

Frage zu 7,5 KW Drehstrommotor

Die Seite wird geladen...

Frage zu 7,5 KW Drehstrommotor - Ähnliche Themen

  1. Frage zu einem Video (Softstarter/ Drehstrommotor)

    Frage zu einem Video (Softstarter/ Drehstrommotor): Hallo, in diesem Video (UPP_ES.mp4 - YouTube) versucht jemand anscheinende zu demonstrieren, dass der Anlaufstrom der gezegiten Motors zu groß...
  2. Verständnisfrage Elektrophysik: Summenstrom & Knotenregel bei zweiseitiger Einspeisung

    Verständnisfrage Elektrophysik: Summenstrom & Knotenregel bei zweiseitiger Einspeisung: Hallo zusammen, ich versuche gerade, ein theoretisches Verständnisproblem bezüglich der Kirchhoffschen Knotenregel und der tatsächlichen...
  3. Wallbox Anfrage

    Wallbox Anfrage: Hallo ihr lieben , ich möchte mir einen Wallbox zu legen - Ultimate Speed Wallbox 11 KW USWB 11 1A Wir haben einen BMW als hybrid...
  4. Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen

    Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen: Hallo Gemeinde, Ich bin gerade dabei eine 700 Ankerwinde zu installieren. Plan: 12 V Batterie mit AWG4 Kabel und 8mm Kabelschuh dann auf eine...
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)

    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...