    Weshalb wird im Ortstransformator der Neutralleiter geerdet?:confused:

    Ich danke schon im Vorraus für die Antworten.
     
  2. Anzeige

  3. #2 Anni, 01.01.2008
    Zuletzt bearbeitet: 01.01.2008
    Anni

    Anni Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    1.296
    Zustimmungen:
    10
    AW: Ich habe da mal eine Frage

    Hallo,

    um es einfach zu sagen:

    um im Fehlerfall ( Erdschluss ,Kurzschluss ) das Netz besser beherrschen zu können.



    Zum Einlesen:

    http://www.iee.uni-hannover.de/lehrange/VorlPlaene/LabWS01_SPE.pdf
     
  4. #3 F@ultier, 02.01.2008
    F@ultier

    F@ultier Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    02.12.2007
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    AW: Ich habe da mal eine Frage

    Das was du mir geschrieben hast ist die Sternpunkterdung oder? Weil ich habe gemeint warum der Neutralleiter geerdet wird oder hab ich da was falsch verstanden mfg F@ultier
     
  5. #4 Heimwerker, 02.01.2008
    Heimwerker

    Heimwerker Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    1.237
    Zustimmungen:
    6
    AW: Ich habe da mal eine Frage

    Der Neutralleiter ist ja der Sternpunkt....
     
  6. Anni

    Anni Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    1.296
    Zustimmungen:
    10
    AW: Ich habe da mal eine Frage

    Hallo,

    wie Heimwerker schon gesagt hat , der Neutralleiter ist sozusagen der " verlängerte" Sternpunkt......und je ofter dieser geerdet wird um so besser. " Früher" wurde bei Freileitungen der Neutralleiter ( der ja in dem Fall ein meistens PEN ist ) öfters " zwischendurch " geerdet um bei Leitungsbruch von "N" Freileitern den " N" hinter der Bruchstelle auf Erdpotential zu halten....
     
  7. #6 PatBonner, 02.01.2008
    PatBonner

    PatBonner Guest

    AW: Ich habe da mal eine Frage

    Bei uns z.b. kommt eine 3-Adrige Freileitung an, und der N wird am Trafo gebildet. Die Erdung des N am Trafohäuschen macht den dann zum PEN.

    Grüsse
    Paddy
     
  8. #7 PatBonner, 02.01.2008
    PatBonner

    PatBonner Guest

    AW: Ich habe da mal eine Frage

    Erst durch die Erdung des N fliesst durch dein Potentialausgleich (geerdet) ein Rückstrom im Fehlerfall.

    Wollte ich noch anmerken.
     
  9. #8 F@ultier, 02.01.2008
    F@ultier

    F@ultier Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    02.12.2007
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    AW: Ich habe da mal eine Frage

    Ah ok Danke das hilft mir weiter.
    Mfg F@ultier
     
  10. #9 PatBonner, 02.01.2008
    PatBonner

    PatBonner Guest

    AW: Ich habe da mal eine Frage

    Genau dafür ist das Forum da :-)


    Grüsse
    Paddy
     
  11. Matse

    Matse Strippenstrolch

    Dabei seit:
    15.02.2008
    Beiträge:
    106
    Zustimmungen:
    1
    AW: Frage zu Netzformen und Sternpukt

    Hallo Paddy,

    hat die Erdung des Neutralleiters nicht auch den Zweck, den Transformator, speziell die unter Hochspannung stehenden Sekundärspulen vor Überschlägen zum Kern zu schützen?

    Gruß, Matse
     
Thema:

Frage zu Netzformen und Sternpukt

Die Seite wird geladen...

Frage zu Netzformen und Sternpukt - Ähnliche Themen

  1. Grundsätzliche Frage zur Belegung von Hauptleitungsabzweigklemmen

    Grundsätzliche Frage zur Belegung von Hauptleitungsabzweigklemmen: Hallo, ich hab mich frisch hier angemeldet, weil ich neugierige Fragen habe. Vorweg: Ich bin keine Elektrofachkraft. Nein. ich werde nicht selbst...
  2. Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden

    Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden: Bin gerade dabei, eine neue Sat-Schüssel zu installieren. Mast ragt gut 1 m aus dem Dach, noch weit unterhalb First. Frage: Wie verlege ich die...
  3. Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder

    Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder: Hallo zusammen, ich versuche eine normgerechte Erdung meiner Satanlage zu planen, insbesondere scheitere ich hier meistens daran, dass ein...
  4. Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen

    Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen: Hallo an alle, ich habe folgende Eckdaten: das Massiv-Reihenhaus ist noch nicht ganz fertiggestellt. Daher habe ich leider noch wenig...
  5. Verständnis frage zu Schalk UMS 5

    Verständnis frage zu Schalk UMS 5: Hallo ich bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe. Meine Frage zum Verständnis: Ich möchte eine Rollade steuern. Das Relais Schalk UMS 5 hat eine...