Fragen zu fr Leutstofflampen und leitungslänge

Diskutiere Fragen zu fr Leutstofflampen und leitungslänge im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Ich habe mal 2 Fragen. 1.) Nicht lachen aber nir stellt sich folgende frage. Wenn ich 2 Feuchtraum-Leuchstofflampen ind einer Reihe habe....

  1. IHA

    IHA Strippenstrolch

    Dabei seit:
    19.06.2008
    Beiträge:
    76
    Zustimmungen:
    1
    Hallo.
    Ich habe mal 2 Fragen.

    1.)

    Nicht lachen aber nir stellt sich folgende frage. Wenn ich 2 Feuchtraum-Leuchstofflampen ind einer Reihe habe. Geh ich ja z.B: mit der Zuleitung auf der Rechten Seite der ersten Lampe rein und quasi auf der Linken seite wieder raus zur 2.ten lampe. Da die Lampe die anschlußklemme auf der Rechten seite hat lauf ich mit der leitung für die 2 lampe durch die wanne der 1.ersten lampe.

    Jetzt die frage dazu. Ich habe keine ahnung von vorschaltgeräten in der lampe. Macht es was wenn das nym kabel daran kommt bzw wird das vorschaltgerät heiß und kann das kabel beschädigen?


    2.)

    Allgemeine Frage:
    wie lange darf der leitungsweg bei nym 3x2,5 sein (wegen spannungsabfall)
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. brue

    brue Lasteinschalter

    Dabei seit:
    01.02.2009
    Beiträge:
    1.987
    Zustimmungen:
    4
    AW: Fragen zu fr Leutstofflampen und leitungslänge

    Moin

    Zur 1.
    Vorschaltgeräte werden im Normalfall niemals so heiss das sie ein Kabel beschaedigen koennten. Die Anschlussdraehte des VGs zu den Sockeln gehen schliesslich auch am VG daran verbei.

    Zu 2.

    Der Spannungsfall haengt unter anderem davon ab wie stark die Leitung belastet ist. Bei Steckdosenstromkreisen muesste man fuer eine etwaige Rechnung die Absicherung kennen. Vermutlich dann 16A?

    gruss
     
  4. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    3.405
    Zustimmungen:
    145
    AW: Fragen zu fr Leutstofflampen und leitungslänge

    Durchverdrahten mit NYM ist fast immer vom Hersteller der Leuchte untersagt.

    Dazu gibt es spezielle Verdrahtungssätze, welche ebenso wie die Verdrahtungsadern der Leuchte, bis 105°C geeignet sind.

    Aber leider Schweineteuer.

    Also: Montageanleitung beachten, diese gibt meist dezidierte Hinweise dazu.
     
  5. IHA

    IHA Strippenstrolch

    Dabei seit:
    19.06.2008
    Beiträge:
    76
    Zustimmungen:
    1
    AW: Fragen zu fr Leutstofflampen und leitungslänge

    Es geht um eine einzelne Stecksdose und eine Lampe jeweils mi eigener zuleitung. Hab leider keine ahnung wie die nachher abgesichert ich geh mal von 16 A aus . Da die leitung aber ca 50 meter lang ist frag ich mich ob das funktioniert.

    Bei der Lampe steht leider gar nichts dazu. Ist nichtmal ne. MOntageanleitung dabei. Sind nur ein Paar zeichnungen zur montage auf der Innenseite des Lampenkartons drauf. Aber nix zu dem Thema. ISt ne 58 W FR-Aufputzleutshstofflampe
     
  6. IHA

    IHA Strippenstrolch

    Dabei seit:
    19.06.2008
    Beiträge:
    76
    Zustimmungen:
    1
    AW: Fragen zu fr Leutstofflampen und leitungslänge

    Kann ich eigentlich mit dem multimeter messen ob die leitungslänge noch ok ist z.b: über den Widerstandswert der Leitung oder indem ich spannung anlege, hinten messe und so die differenz habe?
     
  7. brue

    brue Lasteinschalter

    Dabei seit:
    01.02.2009
    Beiträge:
    1.987
    Zustimmungen:
    4
    AW: Fragen zu fr Leutstofflampen und leitungslänge

    Also...

    Bei einem max. Spannungsfall von 10 Volt bei 16A bei einem cosphi von 0.8 und einem 2.5mm2 Kabel ergibt sich eine max. Laenge von 55 Meter.

    Ausmessen kannst du das so nur, wenn du auch dabei eine Last anhaengst die 16A zieht! Sonst misst du, da ein Voltmeter sehr hochohmig ist, nur die Netzspannung und der Spannungsfall ist gleich null.

    gruss
     
  8. IHA

    IHA Strippenstrolch

    Dabei seit:
    19.06.2008
    Beiträge:
    76
    Zustimmungen:
    1
    AW: Fragen zu fr Leutstofflampen und leitungslänge

    Danke schonmal für die antworten. Demnach ist eine Zuleitung von 40-45 m
    für eine einzelne Steckdose die mit 16A abgesichert ist ok?.
     
  9. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  10. #8 Lötauge35, 18.05.2009
    Lötauge35

    Lötauge35 Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    21.08.2006
    Beiträge:
    2.644
    Zustimmungen:
    8
    AW: Fragen zu fr Leutstofflampen und leitungslänge

    es müssen nicht immer 16A Automaten sein.

    ein 10A Automat ist in jedem Fall die sichere Lösung.
     
  11. #9 brue, 18.05.2009
    Zuletzt bearbeitet: 18.05.2009
    brue

    brue Lasteinschalter

    Dabei seit:
    01.02.2009
    Beiträge:
    1.987
    Zustimmungen:
    4
    AW: Fragen zu fr Leutstofflampen und leitungslänge

    Es kommt nicht nur auf den Spannungsfall an. Die belastbarkeit der Leiter haengt von der Verlegeart etc ab und es muesste nach der Installation eine Kurzschlusstrom Messung gemacht werden um sicherzustellen das ein vorgeschalteter LS rechtzeitig ausloest.
     
Thema:

Fragen zu fr Leutstofflampen und leitungslänge

Die Seite wird geladen...

Fragen zu fr Leutstofflampen und leitungslänge - Ähnliche Themen

  1. LED Stripes Streifen-Mehrere Fragen-Mini Stecker

    LED Stripes Streifen-Mehrere Fragen-Mini Stecker: Hallo, ich habe vor ca. 5 Jahren vieles schön mit den Kaltweiss LED Stripes beleuchtet. Nun sind die nach etwa 2,5 Jahren gelb und leuchten nicht...
  2. Netzfreischaltung Fragen

    Netzfreischaltung Fragen: Hallo, seit gestern schalten sich zwei von meinen vier Netzfreischaltern (Eltako FR 12) selbstständig im ca. 3 Sekundentakt rhythmisch kurzfristig...
  3. Verschiedene Fragen zum Sicherungskasten

    Verschiedene Fragen zum Sicherungskasten: Hallo, da ich demnächst mein Haus in Schweden neu machen lassen möchte und mit den schwedischen Elektrikern nicht so glücklich bin, wollte ich mal...
  4. Fragen zu Mindestbiegeradien von Kabeln und Leitungen

    Fragen zu Mindestbiegeradien von Kabeln und Leitungen: Hallo liebes Forum, :hello: ich hätte da noch einmal eine Frage: In der DIN VDE 0100-520 (Verlegen von Kabeln und Leitungen) werden Vorschriften...
  5. Fragen in zwischenprüfung 2019

    Fragen in zwischenprüfung 2019: Was denn ihr kommen für fragen dran im kurzen Fachgespräch.
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden