    Tach,
    habe heute einen FI der Firma Hager installiert.
    Funktioniert alles wunderbar. "Danach" habe ich mir spasses-halber mal die Anleitung/Beilage genauer angeschaut. Da ist mir was komisches, zumindest für mich, aufgefallen. Unter Anschluß steht da folgendes: "1 Phasig (L+N) oder 3 Phasig (3L ohne N). Darunter ist auch ein Anschluss-Bild. Kann mir da evtl. mal einer einen Denkanstoss geben, warum da steht 3L OHNE N?

    Hier ist die Anleitung:
    http://www.hager.de/files/download/0/6286_1/0/FI_6C5101A.pdf

    Hanshans Licht Aus
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Hager FI 16-63A. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Elektro, 29.07.2009
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    615
    AW: Hager FI 16-63A

    Das sind Anschlüße für Sonderfälle.
    Zum Beispiel haben alte Maschienen oft keinen N in der Zuleitung
    Das der Standart Anschluß nicht mit aufgeführt ist, ist ein Schönheitsfehler.
     
  4. #3 hanshans, 29.07.2009
    hanshans

    hanshans Neues Mitglied

    Dabei seit:
    12.07.2009
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    AW: Hager FI 16-63A

    hmm. ja ok.
    Das ist natürlich eine Erklärung Licht An

    Danke für die schnelle Antwort ;)
     
  5. #4 Lötauge35, 29.07.2009
    Lötauge35

    Lötauge35 Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    21.08.2006
    Beiträge:
    2.653
    Zustimmungen:
    11
    AW: Hager FI 16-63A

    der N-Anschluß am FI muss aber ankommend immer beschalten werden, sonst funktioniert die Prüftaste nicht.
     
  6. #5 UdoausLu, 30.07.2009
    UdoausLu

    UdoausLu Strippenstrolch

    Dabei seit:
    28.06.2009
    Beiträge:
    92
    Zustimmungen:
    0
    AW: Hager FI 16-63A

    Ist natürlich richtig. Aber ersatzweise kann auch L2 oder L3 über N geführt werden.
    Muss naturlich gut dokumentiert werden!

    UDO
     
Thema:

Hager FI 16-63A

Die Seite wird geladen...

Hager FI 16-63A - Ähnliche Themen

  1. Infomaterial von Hager

    Infomaterial von Hager: Neben den bekannten Hager "Tipps" sind nach E-Mail von soeben neue kompakte Hager Spicker abruf- und auch bestellbar.
  2. Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht

    Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht: S. beigefügt eine neue UV bei einem frisch sanierten Altbau. Die beiden FI's sind korrekt mit L1-L3, N angeschlossen. Oben der Eingang und unten...
  3. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?

    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  4. 3 Sicherungskreise mit Hager ADZ316D absichern

    3 Sicherungskreise mit Hager ADZ316D absichern: Hallo zusammen, ich möchte 3 Sicherungskreise die aktuell noch ohne FI laufen (Altbestand) aus platz gründen mit dem Hager ADZ316D absichern....
  5. Notstrom 1phasig mit Victron MP2 und Hager HIM404

    Notstrom 1phasig mit Victron MP2 und Hager HIM404: Hallo, ich plane meinen Anlage mit einem MP2 48/5000/70-50 zu erweitern.Es kommen 2x US5000 zum Einsatz mit einem Victron Sicherungshalter. Hier...