Hauptsicherungen nach dem Zähler!

Diskutiere Hauptsicherungen nach dem Zähler! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Allerseits, ich habe eine Frage: Kann man auf eine Hauptsicherung nach dem Zähler verzichten? Im Sicherungskasten der schon installiert ist...

  1. prplex

    prplex Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    09.07.2013
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Allerseits, ich habe eine Frage: Kann man auf eine Hauptsicherung nach dem Zähler verzichten? Im Sicherungskasten der schon installiert ist gibt es keinen Platz; vom Zähler geht es direkt zum FI! Es ist wie folgt installiert: Ein L1,L2.L3 3x50A zu Zähler von da zu FI. Nun bin ich unsicher ob das so ganz OK ist. Gruß prplex
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 25.07.2013
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    9.352
    Zustimmungen:
    92
    AW: Hauptsicherungen nach dem Zähler!

    Wie ist denn der Querschnitt der leitung vom Zähler zur VT ?
    Was für ein FI ist drin und was kommt danach ?


    Mfg Dierk
     
  4. prplex

    prplex Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    09.07.2013
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    AW: Hauptsicherungen nach dem Zähler!

    Hallo, vom Zahler zum FI 4qmm, FI 4pol., dann 16A Automaten B mfg prplex
     
  5. #4 Kaffeeruler, 25.07.2013
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    9.352
    Zustimmungen:
    92
    AW: Hauptsicherungen nach dem Zähler!

    Was genau steht auf dem FI drauf, wieviele Sicherungen sind dran, Leitungslänge vom 4mm² ?


    Mfg Dierk
     
  6. #5 Strippentod, 25.07.2013
    Strippentod

    Strippentod Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    2.955
    Zustimmungen:
    10
    AW: Hauptsicherungen nach dem Zähler!

    4mm² mit 50A beaufschlagen geht absolut nicht. Entweder Querschnitt erhöhen oder zwischensichern.
     
  7. #6 AC DC Master, 25.07.2013
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.140
    Zustimmungen:
    7
    AW: Hauptsicherungen nach dem Zähler!

    wer jetzt die frage zu stellen ob es wirklich 4mm² sind oder schon eher 6 oder sogar 10.
     
  8. #7 Strippentod, 25.07.2013
    Strippentod

    Strippentod Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    2.955
    Zustimmungen:
    10
    AW: Hauptsicherungen nach dem Zähler!

    Ja, oder vielleicht sogar ein 2,5er W-LAN Kabel. Die transparenten lassen sich besonders gut in Ecken biegen.:rolleyes:
    Also, wenns danach geht, könnte man viele Fragen stellen. Fragen auf die du vermutlich nie eine Antwort bekommst. Also kannst du nur auf das antworten, was angegeben wird.
    Die Frage selbst ist im Prinzip schon viel zu mager formuliert, eigentlich dürfte man hier gar nix sagen.
     
  9. #8 Kaffeeruler, 25.07.2013
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    9.352
    Zustimmungen:
    92
    AW: Hauptsicherungen nach dem Zähler!

    Bezieht sich das ganze dann auch noch auf dieses ?

    Fotos wären evtl. noch eine Zusatzhilfe, zumindest aber Antworten auf die Fragen

    Mfg Dierk
     
  10. #9 prplex, 26.07.2013
    Zuletzt bearbeitet: 26.07.2013
    prplex

    prplex Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    09.07.2013
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    AW: Hauptsicherungen nach dem Zähler!

    Hallo Dierk, es bezieht sich auch auf "dieses" Also nun mal von vorne: Zuleitung vom EV 6 qmm über 3x 50A zum Zähler (nicht Vorhanden) vom Zähler 4 qmm zum FI (FI = Hager CD441J 4P-40A-30mA-AC) ca.1m, vom FI L1 zu 3x 16A, L2 zu 3x 16A, L3 zu 2x 16A Automaten B. Der Zählerkasten ist für Sicherungen nicht vorbereitet und an der Außenwand. Den FI und die Sicherungsautomaten habe ich separat in einen Kasten im Innenraum angebracht. Mir ist natürlich nicht gut bei der Sache, um die Sicherungen anzubringen müsste ich improvisieren und ev. Drähte verlängern. VDE zählt hier im Land nicht, aber ich will mich ja nicht selbst umbringen, daher die Frage könnte ich ohne die Sicherungen zwischen Zähler und FI ruhig Schlafen. Zum zweiten noch eine Frage; da ich ja keinen Zähler und Strom zur Zeit bekomme wie kann ich das ganze Testen? Vor allem ob der FI auslöst. Es wäre möglich vom Nachbarn die L1,L2,L3 per Kabel an zu klemmen. Der PEN ist mit der Zuleitung verbunden. Ich hoffe ich habe mich verständlich genug ausgedrückt. Mit freundlichem Gruß prplex
     
  11. #10 Kaffeeruler, 26.07.2013
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    9.352
    Zustimmungen:
    92
    AW: Hauptsicherungen nach dem Zähler!

    Bei dem Aufbau wirst du um eine Vorsicherung nicht um zu kommen da der FI ja schon überlastet werden kann und auch das 4mm²

    Allerdings würde ich einfach die Sicherungen von 50A auf 25A runter setzen und ruhe ist

    wäre möglich

    Mfg Dierk
     
Thema:

Hauptsicherungen nach dem Zähler!

Die Seite wird geladen...

Hauptsicherungen nach dem Zähler! - Ähnliche Themen

  1. Notlicht nach Auslösung des Sicherungsautomaten

    Notlicht nach Auslösung des Sicherungsautomaten: Ich grüße alle Forenteilnehmer und habe folgende Frage: Im Falle einer Auslösung eines Sicherungsautomaten besteht die Möglichkeit, je nach...
  2. Maschinenrichtlinie Prüfen nach VDE 0113-1 / EN 60204-1

    Maschinenrichtlinie Prüfen nach VDE 0113-1 / EN 60204-1: Hallo zusammen, ich will nach VDE 0113-1 / EN 60204-1 eine Maschine zur Inbetriebnahme prüfen (Drehstrom 16A und 32A). Ich habe viele Fragen die...
  3. Nachschalten bei 3 adriger Treppenhausschaltung verhindern

    Nachschalten bei 3 adriger Treppenhausschaltung verhindern: Hallo zusammen, Ich wohne in einem Mehrfamilien-Altbau mit 5 Etagen. Das Treppenhauslicht wird mittels Tastern auf jeder Etage geschaltet. Bei der...
  4. Halogen Nachtischlampe - Dimmer gegen Schalter tauschen

    Halogen Nachtischlampe - Dimmer gegen Schalter tauschen: Hallo zusammen, ich bin kein Elektroexperte, aber auch kein Grobmotoriker. Aktuell habe ich bei meiner Oma ein Projekt zu dem ich eine kleine...
  5. Kühlschrank springt nur nach Tastendruck an

    Kühlschrank springt nur nach Tastendruck an: Hallo, mein Liebherr KPT 1750 kühlt super, aber springt nicht von allein an. Erst wenn ich die SuperCool Taste betätige springt der Motor an....