Hauserdung nicht vorhanden - schlimm?

Diskutiere Hauserdung nicht vorhanden - schlimm? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Hauserdung nicht vorhanden - schlimm? Im gleichen Atemzug würd ich mir auch Gedanken betreffs Überspannungsschutz machen.

  1. #11 Strippentod, 06.12.2012
    Strippentod

    Strippentod Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    2.955
    Zustimmungen:
    10
    AW: Hauserdung nicht vorhanden - schlimm?

    Im gleichen Atemzug würd ich mir auch Gedanken betreffs Überspannungsschutz machen.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #12 Dipol, 07.12.2012
    Zuletzt bearbeitet: 07.12.2012
    Dipol

    Dipol Hülsenpresser

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    456
    Zustimmungen:
    22
    AW: Hauserdung nicht vorhanden - schlimm?

    Ein Einzelmassivdraht hat zwar seine Vorteile und hält elektrodynamischen Kräften besser stand. Es genügt aber normativ auch ein grob mehrdrähtiger 16 mm² Cu mit blitzstromtragfähigen Anschlussbauteilen mit Kastenklemmen oder zertifizierten Verpresskabelschuhen.

    Mit DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1):2005-10 war die bis dahin zulässige mehrdrähtige Ausführung von 16 mm² Cu-Erdleitern für Haushaltsantennen verboten worden. In der aktuellen Normausgabe von 2011-06 wird weiterhin ein Einzelmassivdraht als geeignet deklariert, es ist aber nur noch die feindrähtige Ausführung verboten. Was nicht verboten ist, ist erlaubt, siehe auch http://www.kleiske.de/vde 0855/vde0855_310108.pdf.

    Heinz Kleiske hat beantragt die wachsweiche Formulierung zu ändern, worüber die zuständige DKE-Kommission am nächsten Dienstag entscheiden wird. Das Verbot galt übrigens auch nur für Haushaltsantennen, in der nationalen DIN VDE 0855-300 für professionelle Funksende-/empfangsantennen gab es dieses Verbot nicht. Mobilfunkmonteure besitzen auch die erforderliche Monsterzange und kämen auch nie auf die Idee für blitzstrombelasteten PA labile Banderdungsschellen zu verwenden, die keine 100 kA aushalten.

    Dass die Antennenerdung und der Potenzialausgleich oder auch nur der Vertikalerder normkonform sind wäre ebenso verwunderlich wie ein Messprotokoll für den Erdungswiderstand.

    Queckliste:
    1. Abstand des Vertikalerders vom Gebäude > 1 m?
    2. Mindestlänge eines Einzelerders 2,5 m?
    3. Versenkung nach DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) bodenbündig bzw. nach DIN EN 62305 (VDE 0185-305) bis auf 3 m Tiefe?
    4. Erdleiteranschluss korrosionsverträglich?
    5. Anschlussbauteile blitzstromtragfähig?
    6. Erdleiter vermeidet gefährliche Näherungen zu Personen und Kabeln (einschließlich Koaxkabel!)?
    7. Metallische Hausteile mit zu geringem Trennungsabstand wurden in die Erdung mit eingebunden?
    8. Die Kabel und ein evtl. vorhandener Multischalter sind in einen normkonformen schleifenfreien PA einbezogen?
     
Thema:

Hauserdung nicht vorhanden - schlimm?

Die Seite wird geladen...

Hauserdung nicht vorhanden - schlimm? - Ähnliche Themen

  1. Hauserdung

    Hauserdung: Hallo, ich hab mal eine Frage.Es geht darum ich habe ein altes Fachwerkhaus gekauft,nun soll die Wasserleitung ersetzt werden.Als der Herr von der...
  2. Klassische Nullung? Nicht ganz ersichtlich

    Klassische Nullung? Nicht ganz ersichtlich: Hallo, ich habe vor 1 1/2 Jahren meine Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik beendet und möchte nun Zuhause bei meinen Eltern...
  3. Patchfeld an Potentialausgleich oder nicht?

    Patchfeld an Potentialausgleich oder nicht?: hi, muss ein Patchfeld an der Potentialausgleichsschiene angeschlossen mit Extrakabel werden oder nicht? Es sind auch switche im Netzwerk. Doch...
  4. Warum leuchtet eine 70 Watt Halogenglühbirne nicht so hell wie eine 55 Watt, in einer Rundumleuchte?

    Warum leuchtet eine 70 Watt Halogenglühbirne nicht so hell wie eine 55 Watt, in einer Rundumleuchte?: Ich habe mal wieder eine dumme Frage....aber.. Normalerweise ist es ja so, je mehr Watt eine Glühbirne hat, umso heller leuchtet diese, bei 250...
  5. Liebherr Gefrierkombi kühlt nicht richtig.

    Liebherr Gefrierkombi kühlt nicht richtig.: Hallo an die Fachleute hier im Forum. Habe mir vor 5 Jahren die Kühl Gefrier Kombination CUNesf 3923-20 gekauft. Es handelt sich um ein No-Frost...