Interne Verdrahtung der Unterverteilung

Diskutiere Interne Verdrahtung der Unterverteilung im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag Ich habe eine Unterverteilungen die mit 35A a gesichert ist und wollte mal nachfragen welchen Querschnitt ich zur internen Verdrahtung...

  1. #1 Terminator0306, 16.11.2018
    Terminator0306

    Terminator0306 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    16.11.2018
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Guten Tag

    Ich habe eine Unterverteilungen die mit 35A a gesichert ist und wollte mal nachfragen welchen Querschnitt ich zur internen Verdrahtung verwenden soll, ich habe keine Motoren oder irgendwas was viel Last zieht nur steckdosen- und lichtstromkreise.

    Danke schon mal im Voraus
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 16.11.2018
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    10.681
    Zustimmungen:
    337
    Ist die Verteilung voll ? ist sie erweiterbar ? wofür ist sie ?

    Ich nehm i.d.r 10mm², je nach Aufbau wäre auch 6mm² machbar aber den kennen wir ja noch nicht

    Mfg Dierk
     
  4. #3 Terminator0306, 16.11.2018
    Terminator0306

    Terminator0306 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    16.11.2018
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Die Verteilung ist voll, nicht erweiterbar, für die steckdosen und lichtstromkreise, 10 mcb b16
    RCD 40A
     
  5. #4 Kaffeeruler, 16.11.2018
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    10.681
    Zustimmungen:
    337
    Alle 10 LSS auf eine Schiene und RCD extra ? Sammelschiene

    Die 35A Vorsicherung könnte schon zu groß sein für einen 40A RCD, bei vielen Herstellern/ Typen wäre hier 25A Maximum

    Mfg Dierk
     
  6. #5 Terminator0306, 16.11.2018
    Terminator0306

    Terminator0306 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    16.11.2018
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Ja alle auf einer schiene und RCD extra
     
  7. #6 Kaffeeruler, 16.11.2018
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    10.681
    Zustimmungen:
    337
    K67M,dazu dann KDN363A für die LSS zum verbinden und KZN023 als Endkappe sowie wenn du die Schiene nicht kürzen willst KZ059 zum isolieren der freien Kontakte

    alles von hager als bsp.
    bitte vorab schauen ob die LSS überhaupt einen gabelanschluss ermöglichen

    Mfg Dierk
     
  8. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Interne Verdrahtung der Unterverteilung

Die Seite wird geladen...

Interne Verdrahtung der Unterverteilung - Ähnliche Themen

  1. Ansteuerung LNB mit Receiver oder internen Tuner -egal ?

    Ansteuerung LNB mit Receiver oder internen Tuner -egal ?: hallo, eine etwas verzwickte frage.habe mir von einem fachbetrieb eine sat-schüssel mit einem twin lnb installieren lassen. ein anschluss geht...
  2. ZUG-Funktion und Interne Anrufe

    ZUG-Funktion und Interne Anrufe: Hallo, gerne würde ich wissen, wofür die ZUG-Funktion im Umschaltgerät nötig ist. Auch würde mich fürs Haustelefon HT 351 interessieren, wie ich...
  3. Welche Telefonbuchse Internet

    Welche Telefonbuchse Internet: Guten Abend Ich hoffe das ich die richtige Überschrift gewählt habe, mein Anliegen ist das ich einen 100mbit Anschluss von 1und1 habe und dazu...
  4. Internes Gespräch ist im Außenlautsprecher hörbar

    Internes Gespräch ist im Außenlautsprecher hörbar: Hallo, nach dem Anschluss eines HT 611-01 an unsere Haussprechanlage funktioniert die Kommunikation mit den weiteren 4 Apparaten einwandfrei. Auch...
  5. Video-Klingel / Hausinterne Sprechanlage

    Video-Klingel / Hausinterne Sprechanlage: Hallo zusammen! Bin neu hier. Habe ein RMH Bj 86 gekauft und renoviere / saniere gerade fleißig. Meine Frage: Auf dem Bild kann man das sehen,...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden