Ist das erlaubt: "Weniger-Watt-T5-Röhren" einbauen?

Diskutiere Ist das erlaubt: "Weniger-Watt-T5-Röhren" einbauen? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Habe zwei sehr hübsche Pendelleuchten :D von GLAMOX: C20-S 249HF (2x49Watt) und C10-S1 280HF (2x80Watt). Ein ähnliches Modell habe ich hier...

  1. #1 FredFeuerstein, 30.03.2011
    Zuletzt bearbeitet: 30.03.2011
    FredFeuerstein

    FredFeuerstein Neues Mitglied

    Dabei seit:
    30.03.2011
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Habe zwei sehr hübsche Pendelleuchten :D von GLAMOX: C20-S 249HF (2x49Watt) und C10-S1 280HF (2x80Watt).

    Ein ähnliches Modell habe ich hier gefunden, kann aber mt den ganzen Abkürzungen der Tabelle nix anfangen: Glamox Luxo Lighting GmbH [Home - Produkttabelle: C20-S SU/SL]

    Die andere Lampe wird hier beschrieben (was bedeutet DALI?):
    http://www.glamox.de/glx/eCat/DataS...D=7&MountID=2&ItemGroup=G23120&st=1&sk=C10-S1

    Ich möchte damit meinen Kellerraum (40m²-Kosmetikstudio) unterstützend ausleuchten. Kann ich die Leuchten direkt unter der Decke anbringen und kann ich auch Röhren mit weniger Leistung einsetzen? Oder bei der C10-S1 nur eine 80Watt-Röhre einsetzen anstatt der direkt nebeneinanderliegenden zwei Röhren?

    Und welche Marke/welchen Farbton sollte ich nehmen für mein Kosmetikstudio (T5-1,45m)?

    Liebe Grüße von
    -Betty- :)
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 syrincsandy, 30.03.2011
    syrincsandy

    syrincsandy Hülsenpresser

    Dabei seit:
    12.11.2010
    Beiträge:
    342
    Zustimmungen:
    0
    AW: Ist das erlaubt: "Weniger-Watt-T5-Röhren" einbauen?

    Hallo,
    Bei der c10, S1 steht ja auch dabei, für Pendel oder Anbaumontage, diese kann also direkt montiert werden.
    Bei den anderen Leuchtentypen wäre ich vorsichtig bei denen wird zum Teil nämlich die LS-Röhre von oben eingesetzt, man kann sie also nur abpendeln, wie z.B. C10-P3 ML.
    Diese macht allerdings ein sehr schönes indirektes Licht zur Decke hin, mit den beiden nach oben gerichteten Röhren.
    Röhren mit weniger Leistung einzusetzen dürfte schwierig werden, da diese dann meist kürzer sind, auch muss das Vorschaltgerät in der Lampe dafür ausgelegt sein. Meistens kann man auch nicht eine Röhre fehlen lassen, da diese nur gemeinsam von dem Vorschaltgerät gestartet werden können.
    Eine Dali Schnittstelle ist ein Anschluss für einen Speziellen "Dimmer" damit lässt sich die Helligkeit der Röhren regeln, dann braucht man auch nicht eine rauszudrehen...

    MfG Andy
     
  4. #3 FredFeuerstein, 30.03.2011
    FredFeuerstein

    FredFeuerstein Neues Mitglied

    Dabei seit:
    30.03.2011
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    AW: Ist das erlaubt: "Weniger-Watt-T5-Röhren" einbauen?

    Danke für die Antwort. :)

    Nö, beide sind nach oben geschlossen.


    :confused: 1,46m lange T5-Röhren gibts doch wohl in vielen verschiedenen Wattzahlen.

    Aber wie bekomme ich heraus, ob das Vorschaltgerät geeignet ist, auch Röhren mit kleinerer Wattzahl zu unterstützen?
    Sagt "Multiwatt-EVG" etwas darüber aus? Und was sind analog dimmbare Vorschaltgeräte?

    Im Produkttext steht:
    >Vorschaltgerät
    Elektronisches Vorschaltgerät (HF), Multiwatt-EVG, analog dimmbares Vorschaltgerät für 1-10V (HFDa) und DALI. <
     
  5. #4 syrincsandy, 30.03.2011
    syrincsandy

    syrincsandy Hülsenpresser

    Dabei seit:
    12.11.2010
    Beiträge:
    342
    Zustimmungen:
    0
    AW: Ist das erlaubt: "Weniger-Watt-T5-Röhren" einbauen?

    Hmm, stimmt die sind nach oben hin geschlossen ;-)
    Ich habe mir das Produktbild jetzt mal in Groß angesehen, habe letzte Woche ähnliche nach oben offene Lampen montiert ...

    Habe mich gerade mal schlau gelesen über T5 LS-Röhren. Die Leistungen32, 35, 73, 80 Watt haben die gleiche Länge.
    Ja Multiwatt EVG heißt man kann unterschiedliche Leistungen einsetzen, diese müssen aber durch das Vorschaltgerät unterstützt werden.
    Dieses EVG ist mit einer Spannung von 1-10V dimmbar, es gibt Regler dafür, diese sehen wie Dimmer aus und geben ja nach Stellung des Drehknopfes eine Spannung von 1 bis 10 Volt aus. Diese Spannung wird dann an die entsprechenden Anschlüsse in der Lampe angelegt, dadurch kann man die Lampe dann dimmen..
     
  6. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Ist das erlaubt: "Weniger-Watt-T5-Röhren" einbauen?

Die Seite wird geladen...

Ist das erlaubt: "Weniger-Watt-T5-Röhren" einbauen? - Ähnliche Themen

  1. was ist das für eine Funktion im Heizungsnotausschalter?

    was ist das für eine Funktion im Heizungsnotausschalter?: Ich hab hier einen Heizungsnotausschalter den ich für einen Warmwasserboiler verwenden möchte zum ein- und ausschalten. Kann mir jemand erklären,...
  2. LED? Oder was ist das? Hilfe!

    LED? Oder was ist das? Hilfe!: Hallo zusammen, Kann mir jemand sagen, um was es sich da genau handelt? Vielen Dank, Kenny
  3. Welches Bauteil (SMD) ist das?

    Welches Bauteil (SMD) ist das?: Hallo, ich habe ein defektes Bauteil bei einer Espressomaschine. Als Bezeichnung habe ich PD1 für die Bauteile und CF G5 auf der Platine...
  4. Was ist das für ein kasten / eine Firma

    Was ist das für ein kasten / eine Firma: Kennt zufällig jemand das logo im bild? was könnte das für ein kasten sein, hat der nachbar eines kollegen mehrere an der wand hängen, wir hatten...
  5. Was ist ein "TS"? Und was ist DAS (Bild)?

    Was ist ein "TS"? Und was ist DAS (Bild)?: werte Elektrikergemeinde, ich möchte mich hier insbesondere an die "alten Hasen" unter euch wenden, also diejenigen mit Erfahrung in der Elektrik...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden