Kabelleitungsverluste 1 phasig ggn. 3 phasig

Diskutiere Kabelleitungsverluste 1 phasig ggn. 3 phasig im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Aus einer Diskussion auf einem anderen Forum (schwieriges Diskussionsklima) war eine Konstellation eines 1 phasigen Verbrauches 3 kW über...

  1. #1 E-Franz, 05.02.2024
    E-Franz

    E-Franz Hülsenpresser

    Dabei seit:
    23.11.2009
    Beiträge:
    274
    Zustimmungen:
    14
    Aus einer Diskussion auf einem anderen Forum (schwieriges Diskussionsklima) war eine Konstellation eines 1 phasigen Verbrauches 3 kW über angenommen 10 mtr. Zuleitung , wie z.B. eine Wallbox in der Garage, dazu als Vergleich eine mit 9 kW über 3 Phasen , wie wäre da bei der 3-Phasen-Variante der Leitungsverlust anzunehmen?
    Bei der 1 phasigen Versorgung ist es klar, 20 mtr. Leitungsweg, lässt sich einfach ausrechnen, nur wie ist das nun bei der 3 phasigen Geschichte wenn alle 3 Leiter voll u. gleich belastet werden, im günstigsten theoretischen Fall?
    Da würde angeblich kein Strom im N-Leiter fließen u. damit würden darüber keine Verluste entstehen. In der Theorie schon schwierig u. in der Praxis wahrscheinlich nicht möglich da eine genaue Symmetrie hinzubekommen?
    Dann könnte man ja auch den N-Leiter weglassen, dann würde darüber auch keine VerlustLeistung abfallen.
    Nur so einfach ist es auch nicht.
     
  2. Anzeige

  3. #2 Elektro, 05.02.2024
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.797
    Zustimmungen:
    597
    Auch Ströme über L1-L2 ... haben Verluste
     
  4. #3 E-Franz, 05.02.2024
    E-Franz

    E-Franz Hülsenpresser

    Dabei seit:
    23.11.2009
    Beiträge:
    274
    Zustimmungen:
    14
    Es ist aber schon klar was gemeint war? Ohne Verluste geht es nicht, nur statt dem 3 fachen nur der 1,5 fache Faktor? Weil nur im Außenleiter jeweils ein Verlust u. ohne den N-Leiter entstehen würde, weil quasi kein Strom im N-Leiter fließen täte.
     
  5. #4 Leep9ais, 06.02.2024
    Leep9ais

    Leep9ais Strippenstrolch

    Dabei seit:
    12.11.2021
    Beiträge:
    132
    Zustimmungen:
    71
    Je symmetrischer die Belastung ist, desto geringer der Neutralleiterstrom – bis herunter auf 0 A.
    In diesem speziellen Fall würde niemand bemerken, wenn der Neutralleiter „entfernt“ würde.

    Im üblichen Fall einer Unsymmetrie allerdings schon, denn das käme einem Neutralleiterabriss gleich, und gegen den gemeinsamen, jetzt unterbrochenen, also schwebenden Neutralleiter hätten einige Außenleiter eine zu niedrige Spannung, und einige eine zu hohe – bis hin zur Zerstörung von Elektronik.
     
  6. #5 E-Franz, 06.02.2024
    E-Franz

    E-Franz Hülsenpresser

    Dabei seit:
    23.11.2009
    Beiträge:
    274
    Zustimmungen:
    14
    Also ist bei völlig symmetrischer Last die Annahme, dass dann die Leitungsverluste nur noch die 1/2 von 6 Leitern haben, korrekt.
     
  7. #6 juergen.j, 06.02.2024
    juergen.j

    juergen.j Strippenstrolch

    Dabei seit:
    06.02.2010
    Beiträge:
    62
    Zustimmungen:
    12
    Hallo E-Franz,
    dein Beispiel ist 1x3kW einphasig und 3x3kW dreiphasig.Dies ist schon ein Vergleich von 2 unterschiedlichen Leistungen, also Äpfel und Birnen.
    1phasig 3kW x 10m ist gleich 2x Verlust, Hin und Rückleitung.
    3phasig 9kW x 10m ist gleich 3x Verlust auf Hinleitung
    somit wäre dein Fahtor von 1.5 richtig, aber bei 3 facher Leistung.
    Setzt man gleiche Leistung voraus also einphasig 1x 3kW, Verlust 2.
    3phasig 3x1kW, Verlust 3x0,33~ ist gleich 1.
    Somit hättest man bei gleicher Leistung und symmetriescher Verteilung nur Faktor 0,5.
     
    E-Franz gefällt das.
  8. #7 E-Franz, 06.02.2024
    E-Franz

    E-Franz Hülsenpresser

    Dabei seit:
    23.11.2009
    Beiträge:
    274
    Zustimmungen:
    14
    Hallo juergen.j ,
    Wenn du zum Vergleich vllt. mal die Leistung pro Leitung hernimmst verstehst du vllt. warum das so veranschlagt wurde, pro Strang 3 kW , jeweils als 1x Phasen u. 3x Phasen-System. In deinem Bsp. fließen ja pro Strang im 3x Ph-Netz nur 1/3 der Ströme.
    Aber Danke das Prinzip ist mit deinem Bsp. erkennbar geworden.
     
Thema:

Kabelleitungsverluste 1 phasig ggn. 3 phasig

Die Seite wird geladen...

Kabelleitungsverluste 1 phasig ggn. 3 phasig - Ähnliche Themen

  1. Prüfung an einem 3 phasigen Trafo 10kW

    Prüfung an einem 3 phasigen Trafo 10kW: Hallo Allerseits, ich habe hier einen Niederspannungs-Drehstrom-Trafo, elektrische Prüfung vor ein paar Jahren abgelaufen. Alte Prüfunterlagen...
  2. Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...

    Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...: Hallo und vielen Dank für die Aufnahme! Wir haben getan was so viele tun - altes Haus auf dem Land gekauft und nun viel (oft durchwachsenen)...
  3. Herd anschließen 2 phasig

    Herd anschließen 2 phasig: Hallo zusammen, ich bin gerade am renovieren und habe festgestellt dass mein Herd nur 1 phasig angeschlossen ist. Die Herdanschluss Dose ist...
  4. Notstrom 1phasig mit Victron MP2 und Hager HIM404

    Notstrom 1phasig mit Victron MP2 und Hager HIM404: Hallo, ich plane meinen Anlage mit einem MP2 48/5000/70-50 zu erweitern.Es kommen 2x US5000 zum Einsatz mit einem Victron Sicherungshalter. Hier...
  5. Motor 1Phasig, 3Phasig anschließen

    Motor 1Phasig, 3Phasig anschließen: Servus, Ein Geschäftskollege hat sich grad eine neue Bandsäge gekauft, record power sabre 350 sabre 350 die mittels Schuko Stecker...