    Hallo Gemeinde!

    Ich hab ein Problem an der Sprechanlage.
    Siedle Anlage mit DOORCOM Analog DCA 612-0, DCSF 600-0 und EUMEX 800.

    Es funktioniert alles, bis auf den schlechten Umstand, dass es ewig dauert bis nach dem Drücken des Klingeltasters das Telefon klingelt.
    Es kommt vor, dass die Leute schon wieder gegangen sind, dann erst hat es geklingelt.

    Ein Service-Mensch von Siedle sagte am Fon, es solle die Sprechanlage nicht als Nebenstellengerät oder so in der Eumex "eingepflegt" werden.

    Kennt jemand den Effekt des imens verzögerten Klingelns und kann mir eventuell die Lösung besser erklären?

    Vielen Dank schon mal!WinkeWinke
     
  2. Anzeige

  3. #2 plug&play, 21.09.2007
    plug&play

    plug&play Strippenstrolch

    Dabei seit:
    29.05.2007
    Beiträge:
    80
    Zustimmungen:
    1
    AW: Klingelproblem Siedle Anlage+Eumex 800

    1. welche Türlautsprecher?
    2. als was ist das DCA an der Eumex angemeldet?

    das DCA ist ein a/b Teilnehmer, es verhält sich wie ein normales Telefon.
    Beim Türklingeln nimmt es den Hörer ab und wählt die vorher programmierte Nummer.
    All dies kann man mit einem a/b Telefon simulieren, einfach DCA am der Eumex abklemmen und normales Telefon anschließen.

    Das Verzögern kann viele Ursachen haben.
    Es gibt übrigens in der Software des DCAs einen Prüfmodus (Servicefunktionen -> Ruftastezuordnung prüfen) da kann man testen ob die Sprechanlage für sich funktioniert.
     
  4. #3 Lötauge35, 21.09.2007
    Lötauge35

    Lötauge35 Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    21.08.2006
    Beiträge:
    2.644
    Zustimmungen:
    9
    AW: Klingelproblem Siedle Anlage+Eumex 800

    wie ist den der Wählton der Nebenstelle?
    Dauerton oder 3xkurz ?
     
  5. #4 nadelmanfred, 22.09.2007
    nadelmanfred

    nadelmanfred Guest

    AW: Klingelproblem Siedle Anlage+Eumex 800

    Hallo und dank für die Antworten.
    Ich war an der Anlage und habe die Verzugszeit der Weiterschaltung in der Eumex auf 1Sec . reduziert.
    Trotzdem, dass das Siedle dca 612 an der Eumex als TFE Adapter registriert war, gab es noch immer einen Verzug bis zum Klingeln von ca.10 Sekunden.
    Der Siedle Service sagte nun, dass das Teil als Telefon in der Eumex anzumelden sei.
    Gesagt, getan. Und siehe da, es funzt!

    Danke an alle!WinkeWinke
     
Thema:

Klingelproblem Siedle Anlage+Eumex 800

Die Seite wird geladen...

Klingelproblem Siedle Anlage+Eumex 800 - Ähnliche Themen

  1. Sss siedle Anlage

    Sss siedle Anlage: Hallo zusammen , ich habe eine sss siedle sprechanlage HTS 711 01 den ich durch HTA 711 01 ersetzen möchte. Kann mir bitte jemand sagen welches...
  2. Siedle Gegensprechanlage + Smarte Türklingel

    Siedle Gegensprechanlage + Smarte Türklingel: Ich bin aktuell verzweifelt auf der Suche, ob es eine Möglichkeit gibt unsere aktuelle Siedle Anlage mit einer smarten Türklingel zu nutzen....
  3. Siedle HT-611 und externer Gong (Heidemann)

    Siedle HT-611 und externer Gong (Heidemann): Hallo Zusammen, Ich hoffe man kann mir weiterhelfen. Zu einem alten Siedle HT611 Apparat, habe ich einen externen Dreiklang Gong gekauft...
  4. Rückbau von Siedle Sprechanlage - keine Klingel mehr

    Rückbau von Siedle Sprechanlage - keine Klingel mehr: Hallo Leute, wir haben am Eingang eine Siedle Klingel und hatten im Haus 2 Siedle Sprechanlagen. Da tat der Hörer nicht mehr und wir benötigen...
  5. Siedle HTS711 Lautstärke

    Siedle HTS711 Lautstärke: Hallo zusammen, Ich habe mit meiner Türsprechanlage seit kurzem ein Problem. Es handelt sich um eine HTS711-01. Angeschlossen sind: - Klingel der...