Komische Wechselschaltung

Diskutiere Komische Wechselschaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, da die Lampen in meinem Elternhaus etwas in die Jahre gekommen sind, habe ich neue Lampen bestellt. Aber als ich die alte Lampe...

  1. #1 FightingPlay, 03.01.2019
    FightingPlay

    FightingPlay Neues Mitglied

    Dabei seit:
    03.01.2019
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Guten Tag,

    da die Lampen in meinem Elternhaus etwas in die Jahre gekommen sind, habe ich neue Lampen bestellt. Aber als ich die alte Lampe abgenommen habe, ist mir aufgefallen, dass
    die Kabel mittendrin abisoliert sind und 4 Kabel (L1(schwarz), N(blau), PE(gelb/grün), L2 (braun)) an der Lampe ankommen.
    Die Kabel stehen wir Senkel aus der Wand und gehen wieder zurück in die Wand.
    Abisoliert sind nur L1 und N an der bisher die alte Lampe über ne DDR-Lüsterklemme angebracht war.

    Mir ist bisher keine Wechselschaltung bekommt, wo dies der Fall ist.
    Was könnte dies sein?

    Mfg
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 03.01.2019
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    10.279
    Zustimmungen:
    213
    Ne normale Impu Installation gepaart mit Sparsamkeit würde ich schätzen. Wahrscheinlich ist die braune Ader sogar noch ne dauerphase und der PE auch ein PE der bis dato nicht gebraucht wurde weil die alte Lampe keinen benötigte

    Das müsste man jedoch prüfen

    Mfg Dierk
     
  4. #3 FightingPlay, 03.01.2019
    FightingPlay

    FightingPlay Neues Mitglied

    Dabei seit:
    03.01.2019
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Danke schonmal für die Antwort.

    Den PE benötige ich für die neue Lampe.
    Wäre es ratsam aus den offenen Schlaufen einzelene Kabel zu machen und diese über 3er Wagoklemmen an die Lampe anzubinden?

    Für was steht impu?
     
  5. #4 Kaffeeruler, 03.01.2019
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    10.279
    Zustimmungen:
    213
    impu steht für NYIF, auch Stegleitung oder Impu genannt wobei das impu ursprünglich für Im Putz stand

    Ist auf jeden Fall einfacher. Aber bitte vorab mal messen ob der PE auch wirklich einer ist. Farben sind nicht jedermanns Sache in der Elektrik wie aktuell ja gerade das Thema mit der Steckdose im Altbau hier im Forum wieder beweist
    Und natürlich, Sicherung aus und vorsichtig mit der braunen Ader. Die könnte sogar auf einer anderen Sicherung liegen

    Mfg Dierk
     
  6. #5 FightingPlay, 03.01.2019
    FightingPlay

    FightingPlay Neues Mitglied

    Dabei seit:
    03.01.2019
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Die braune Ader ist nicht freigelegt.
    Die Sicherung war das erste, bevor ich die Lampe demontiert hatte.

    Den PE muss ich erst abisolieren.

    Ich besitze einen 2 poligen Spannungsprüfer.

    Wie wird die PE Prüfung durchgeführt?
     
  7. elo22

    elo22 Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    2.997
    Zustimmungen:
    40
    Lass die Finger davon und nimm einen Fachmann.

    Lutz
     
  8. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Komische Wechselschaltung

Die Seite wird geladen...

Komische Wechselschaltung - Ähnliche Themen

  1. komisches Schaltphänomen nach Lampenausfall ?

    komisches Schaltphänomen nach Lampenausfall ?: Hallo Leute, wir haben ein Haus gekauft und bei renovierugnsarbeiten ist uns etwas seltsamens aufgefallen, es ist etwas kompliziert ich hoffe ich...
  2. An/Aus Schalter macht komisches Geräusch

    An/Aus Schalter macht komisches Geräusch: Guten Morgen, ich habe einen Badspiegel mit Schalter zum Licht an und aus schalten. Den Schalter habe ich mit dem Kabel was aus der Wand kommt...
  3. Komisches Problem mit Bewegungmeldern!

    Komisches Problem mit Bewegungmeldern!: Hallo alle zusammen! Ich habe folgendes Problem, was ich versuche so detailliert wie möglich zu beschreiben. Ich kam Abends nach Hause und parkte...
  4. Komische Spannungen zwischen L und PE

    Komische Spannungen zwischen L und PE: Hallo Ich messe in einer UV komische Spannungen zwischen L und PE, und hoffe dass mir evtl. jemand weiterhelfen könnte, den Fehler zu finden....
  5. Komisches Problem mit Siedle Türsprechanlage

    Komisches Problem mit Siedle Türsprechanlage: Hallo, Ich fange vorne mal an. Wir haben im Haus 2 Haustüren hintereinander. Dazu haben wir 2 Türsprechanlagen, eine unten, eine im oberen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden