    Mal eine Frage an die Fachkollegen:
    Hier in der TAB.HH-SH sind in der DIN-VDE seit 2006 folgende Grundlagen geltend:
    "Jedes im Laienbereich zugängliche Betriebsmittel wie Steckdosen sind mit einer Fehlerstromschutzschutzvorrichtung ( RCD) mit einer Auslösecarakteristik von 30>ma zusätzlich zu sichern"

    Nun sind aber meine Arbeitskollegen in der Firma unterschiedlicher Auffassung wenn es um die Installation von Steckdosen geht, woran Kühl- und Gefrierschränke eingesteckt werden sollen zb. in Einbauküchen. Die einen meinen das muss so sein mit dem RCD, die anderen meinen die Steckdose ist dafür zugeordnet da langt die 16A-Sicherung.
    Anzumerken ist, das wir Hauptschalter haben und auch für ein fest angeschlossenes Gerät wie der Elektroherd kein vorgeschalteter RCD benötigt wird.
    Ich selber vertrete die Auffassung :zugeordnete Steckdosen brauchen kein RCD.
    Und wie seht ihr das ?
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 01.01.2014
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    10.520
    Zustimmungen:
    286
    AW: Kühl-Gefrierschrank über RCD. ?

    Bei dem Preis eines RCD, auch als 2polige Version stelle ich mir die Frage nicht mehr....

    Ausfallsicherheit ? Die Fehlauslösungen eines FI sind m.e. zu gering als das man noch darauf abzielen könnte.

    Auch kann ich nie sicherstellen das der Kühlschrank oder welches Gerät auch immer auch wirklich da steht wo man ihn geplant hat oder das auch nur dieser an der Steckdose hängt



    Mfg Dierk
     
  4. #3 oberwelle, 01.01.2014
    oberwelle

    oberwelle Guest

    AW: Kühl-Gefrierschrank über RCD. ?

    Moin..

    Der vorgenannten Meinung schließe ich mich voll an.

    Wenn die Truhe einen Isolationsfehler hat, warum sollte ein RCD nicht auslösen ?


    OW
     
  5. Humpi

    Humpi Strippenstrolch

    Dabei seit:
    17.02.2013
    Beiträge:
    108
    Zustimmungen:
    0
    AW: Kühl-Gefrierschrank über RCD. ?

    Ich bin häufig im Wohnungsbau tätig.
    Jede Steckdose wird über einen FI gesichert. Nur auf Kundenwunsch werden extra zuleitungen zu Gefrier/Kühlgeräten gelegt.
    Wenn es der In eines RCD's in der UV noch hergibt, läuft auch der E-Herd darüber.
    Bei dem Preis eines 40A RCD sollte es in Wohnungen oder Häusern keinen Stromkreis mehr geben der nicht über einen RCD gesichert ist.
    Wenn ein RCD auslöst wird das schon so seine richtigkeit haben. :D
    Sicherheit geht vor möglichen "Kollateralschaden" des Gefriegutes.
     
  6. isi1

    isi1 Strippenstrolch

    Dabei seit:
    27.03.2009
    Beiträge:
    136
    Zustimmungen:
    0
    AW: Kühl-Gefrierschrank über RCD. ?

    Ja genau, das steht auch so in den Vorschriften, Strippe.
    Man muss nur die Steckdose beschriften, so dass der Benutzer weiß, dass er kein anderes Gerät dort anschließen soll.
     
  7. #6 oberwelle, 01.01.2014
    oberwelle

    oberwelle Guest

    AW: Kühl-Gefrierschrank über RCD. ?

    Moin isi1,

    welcher Vorschrift entnimmst du diese Aussage ?


    OW
     
  8. #7 EltSifa, 01.01.2014
    EltSifa

    EltSifa Leitungssucher

    Dabei seit:
    06.02.2013
    Beiträge:
    200
    Zustimmungen:
    2
    AW: Kühl-Gefrierschrank über RCD. ?

    Hallo Oberwelle,
    sieh mal in DIN VDE 0100-410 unter Zusatzschutz nach Punkt 411.3.3

    Wird eine Steckdose eindeutig einem Verbraucher zugeordnet muß kein RCD vorgeschaltet werden. Kühlschranksteckdosen in der Einbauküche werden mit Sicherheit nicht für Handgeräte benutzt und nur dafür ist der Zusatzschutz in die VDE aufgenommen worden.

    Zu diesem Thema gibt es auch eine Verlautbarung der DKE aus dem UK 221.1.

    Ob diese Diskussion aus Kostengründen notwendig ist oder nicht ist eine andere Frage. Diese Passage wurde auch mit aufgenommen, weil es Verbraucher geben kann, die hinter einem RCD mit 30mA nicht sicher zu betreiben sind.

    Gruß
     
  9. #8 Bewusstseinsspalter, 01.01.2014
    Bewusstseinsspalter

    Bewusstseinsspalter Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    16.02.2010
    Beiträge:
    682
    Zustimmungen:
    3
    AW: Kühl-Gefrierschrank über RCD. ?

    Durch gestaffelte RCD's in modernen Installationen, ist die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls sensibler Geräte (z.B. Kühlschrank), doch eher gering.

    Ansonsten gilt die VDE 0100-410 mit dieser Ausnahmeregelung. Falls nicht sichergestellt weren kann, das die Steckdose für nur ein bestimmtes
    Betriebsmittel Verwendung findet, steht dort:

    In Fällen, bei denen die ausschliessliche Verwendung der Steckdose für bestimmte Betriebsmittel in Zweifel gezogen wird, wird empfohlen, entweder auf die Ausnahme zu
    verzichten oder das bestimmte Betriebsmittel fest anzuschliessen.
     
  10. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. #9 Strippe-HH, 01.01.2014
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    4.137
    Zustimmungen:
    128
    AW: Kühl-Gefrierschrank über RCD. ?

    Nun, eines dazu gesagt ich hatte mir 2005 in einem 1964 erbauten Haus eine Wohnung gekauft und die Elektrische Anlage in der Wohnung zum großen teil erneuert und erweitert.
    Allerdings sind hier nur das Badezimmer und der Balkon zusätzlich über einem RCD gesichert was seinerzeit auch in der VDE 0.100 verlangt wurde.
    Für die anderen Stromkreise aber noch die B16A Absicherung mit vorgeschalteten 63A Hauptschalter in der Steigeleitung.
    Na ja auch neuere Anlagen veralten schnell, wenn sich die Anforderungen in der VDE. ändern.
    Aber ich lasse meine UV. so wie sie ist, es ist ja eine Bestandsanlage.
     
  12. #10 oberwelle, 01.01.2014
    oberwelle

    oberwelle Guest

    AW: Kühl-Gefrierschrank über RCD. ?

    Moin EltSifa,

    ok,

    Quelle Verlautbarung der DKE

    wenn die Dauerhaftigkeit in Laien bedienbaren Anlagen angenommen werden kann..
    Ist das nicht ehr ein Wunschdenken ?


    Grüße OW
     
Thema:

Kühl-Gefrierschrank über RCD. ?

Die Seite wird geladen...

Kühl-Gefrierschrank über RCD. ? - Ähnliche Themen

  1. Motor vom Akkuschrauber quietscht

    Motor vom Akkuschrauber quietscht: Hallo, der Motor von einem Akkuschrauber (parkside speedmaster 785 20v) hat jetzt nach zwei Jahren angefangen laut zu "qietschen" oder "heulen"....
  2. Kläranlage Steuerung über Siemens Logo

    Kläranlage Steuerung über Siemens Logo: Hallo kann mir jemand helfen, Ich möchte mit einer Logo 230V (8) meine Kläranlage Steuern. Momentan läuft sie über zeitschaltuhren was ziemlich...
  3. Überspannungsschutz SPA301Z

    Überspannungsschutz SPA301Z: Abend Forum Ich benötige für den UAR (jetzt heißt er ja neuerdings NAR= Netzseitiger-Anschluß-Raum) einen Überspannungsschutz. Ohne Äußeren...
  4. Frage zum Überspannungsschutz

    Frage zum Überspannungsschutz: Hallo. Wir haben zu den Kupferschienen eines Zählerschränken von Hager eine 4x70/35 Zuleitung vom Hak. Parelel dazu fliegt ein 1x16 vom Hak zur...
  5. Neue Batterien überprüfen

    Neue Batterien überprüfen: Hallo, in einem 12V Funksender ist eine entsprechende Batterie eingelegt. Power One VARTA 23A 12V Volt p23ga Den verwende ich jetzt seit 5 Jahren...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden