1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

Kühl-Gefrierschrank über RCD. ?

Diskutiere Kühl-Gefrierschrank über RCD. ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Mal eine Frage an die Fachkollegen: Hier in der TAB.HH-SH sind in der DIN-VDE seit 2006 folgende Grundlagen geltend: "Jedes im Laienbereich...

  1. #1 Strippe-HH, 01.01.2014
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    3.333
    Zustimmungen:
    47
    Mal eine Frage an die Fachkollegen:
    Hier in der TAB.HH-SH sind in der DIN-VDE seit 2006 folgende Grundlagen geltend:
    "Jedes im Laienbereich zugängliche Betriebsmittel wie Steckdosen sind mit einer Fehlerstromschutzschutzvorrichtung ( RCD) mit einer Auslösecarakteristik von 30>ma zusätzlich zu sichern"

    Nun sind aber meine Arbeitskollegen in der Firma unterschiedlicher Auffassung wenn es um die Installation von Steckdosen geht, woran Kühl- und Gefrierschränke eingesteckt werden sollen zb. in Einbauküchen. Die einen meinen das muss so sein mit dem RCD, die anderen meinen die Steckdose ist dafür zugeordnet da langt die 16A-Sicherung.
    Anzumerken ist, das wir Hauptschalter haben und auch für ein fest angeschlossenes Gerät wie der Elektroherd kein vorgeschalteter RCD benötigt wird.
    Ich selber vertrete die Auffassung :zugeordnete Steckdosen brauchen kein RCD.
    Und wie seht ihr das ?
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 01.01.2014
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    9.351
    Zustimmungen:
    92
    AW: Kühl-Gefrierschrank über RCD. ?

    Bei dem Preis eines RCD, auch als 2polige Version stelle ich mir die Frage nicht mehr....

    Ausfallsicherheit ? Die Fehlauslösungen eines FI sind m.e. zu gering als das man noch darauf abzielen könnte.

    Auch kann ich nie sicherstellen das der Kühlschrank oder welches Gerät auch immer auch wirklich da steht wo man ihn geplant hat oder das auch nur dieser an der Steckdose hängt



    Mfg Dierk
     
  4. #3 oberwelle, 01.01.2014
    oberwelle

    oberwelle Guest

    AW: Kühl-Gefrierschrank über RCD. ?

    Moin..

    Der vorgenannten Meinung schließe ich mich voll an.

    Wenn die Truhe einen Isolationsfehler hat, warum sollte ein RCD nicht auslösen ?


    OW
     
  5. Humpi

    Humpi Strippenstrolch

    Dabei seit:
    17.02.2013
    Beiträge:
    107
    Zustimmungen:
    0
    AW: Kühl-Gefrierschrank über RCD. ?

    Ich bin häufig im Wohnungsbau tätig.
    Jede Steckdose wird über einen FI gesichert. Nur auf Kundenwunsch werden extra zuleitungen zu Gefrier/Kühlgeräten gelegt.
    Wenn es der In eines RCD's in der UV noch hergibt, läuft auch der E-Herd darüber.
    Bei dem Preis eines 40A RCD sollte es in Wohnungen oder Häusern keinen Stromkreis mehr geben der nicht über einen RCD gesichert ist.
    Wenn ein RCD auslöst wird das schon so seine richtigkeit haben. :D
    Sicherheit geht vor möglichen "Kollateralschaden" des Gefriegutes.
     
  6. isi1

    isi1 Strippenstrolch

    Dabei seit:
    27.03.2009
    Beiträge:
    136
    Zustimmungen:
    0
    AW: Kühl-Gefrierschrank über RCD. ?

    Ja genau, das steht auch so in den Vorschriften, Strippe.
    Man muss nur die Steckdose beschriften, so dass der Benutzer weiß, dass er kein anderes Gerät dort anschließen soll.
     
  7. #6 oberwelle, 01.01.2014
    oberwelle

    oberwelle Guest

    AW: Kühl-Gefrierschrank über RCD. ?

    Moin isi1,

    welcher Vorschrift entnimmst du diese Aussage ?


    OW
     
  8. #7 EltSifa, 01.01.2014
    EltSifa

    EltSifa Leitungssucher

    Dabei seit:
    06.02.2013
    Beiträge:
    200
    Zustimmungen:
    2
    AW: Kühl-Gefrierschrank über RCD. ?

    Hallo Oberwelle,
    sieh mal in DIN VDE 0100-410 unter Zusatzschutz nach Punkt 411.3.3

    Wird eine Steckdose eindeutig einem Verbraucher zugeordnet muß kein RCD vorgeschaltet werden. Kühlschranksteckdosen in der Einbauküche werden mit Sicherheit nicht für Handgeräte benutzt und nur dafür ist der Zusatzschutz in die VDE aufgenommen worden.

    Zu diesem Thema gibt es auch eine Verlautbarung der DKE aus dem UK 221.1.

    Ob diese Diskussion aus Kostengründen notwendig ist oder nicht ist eine andere Frage. Diese Passage wurde auch mit aufgenommen, weil es Verbraucher geben kann, die hinter einem RCD mit 30mA nicht sicher zu betreiben sind.

    Gruß
     
  9. #8 Bewusstseinsspalter, 01.01.2014
    Bewusstseinsspalter

    Bewusstseinsspalter Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    16.02.2010
    Beiträge:
    682
    Zustimmungen:
    3
    AW: Kühl-Gefrierschrank über RCD. ?

    Durch gestaffelte RCD's in modernen Installationen, ist die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls sensibler Geräte (z.B. Kühlschrank), doch eher gering.

    Ansonsten gilt die VDE 0100-410 mit dieser Ausnahmeregelung. Falls nicht sichergestellt weren kann, das die Steckdose für nur ein bestimmtes
    Betriebsmittel Verwendung findet, steht dort:

    In Fällen, bei denen die ausschliessliche Verwendung der Steckdose für bestimmte Betriebsmittel in Zweifel gezogen wird, wird empfohlen, entweder auf die Ausnahme zu
    verzichten oder das bestimmte Betriebsmittel fest anzuschliessen.
     
  10. #9 Strippe-HH, 01.01.2014
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    3.333
    Zustimmungen:
    47
    AW: Kühl-Gefrierschrank über RCD. ?

    Nun, eines dazu gesagt ich hatte mir 2005 in einem 1964 erbauten Haus eine Wohnung gekauft und die Elektrische Anlage in der Wohnung zum großen teil erneuert und erweitert.
    Allerdings sind hier nur das Badezimmer und der Balkon zusätzlich über einem RCD gesichert was seinerzeit auch in der VDE 0.100 verlangt wurde.
    Für die anderen Stromkreise aber noch die B16A Absicherung mit vorgeschalteten 63A Hauptschalter in der Steigeleitung.
    Na ja auch neuere Anlagen veralten schnell, wenn sich die Anforderungen in der VDE. ändern.
    Aber ich lasse meine UV. so wie sie ist, es ist ja eine Bestandsanlage.
     
  11. #10 oberwelle, 01.01.2014
    oberwelle

    oberwelle Guest

    AW: Kühl-Gefrierschrank über RCD. ?

    Moin EltSifa,

    ok,

    Quelle Verlautbarung der DKE

    wenn die Dauerhaftigkeit in Laien bedienbaren Anlagen angenommen werden kann..
    Ist das nicht ehr ein Wunschdenken ?


    Grüße OW
     
Thema:

Kühl-Gefrierschrank über RCD. ?

Die Seite wird geladen...

Kühl-Gefrierschrank über RCD. ? - Ähnliche Themen

  1. Strom von Steckdose über Wechselschalter zur Lampe

    Strom von Steckdose über Wechselschalter zur Lampe: Moin Moin zusammen. Ich möchte wie oben schon beschrieben, Eine Wechselschaltung installieren. Da in dem Raum nur Steckdosen sind und keine Lampe...
  2. Fehlersuche _ Einphasen-Außenläufermotor (BLAUBERG)

    Fehlersuche _ Einphasen-Außenläufermotor (BLAUBERG): Blauberg einphasen Außenläufermotor aus radiallüftungs Ventilator mit Thermo control läuft nocht nicht mehr... Temperatur Steuerung zeigt via...
  3. IKEA Stehlampe - Dimmer überbrücken

    IKEA Stehlampe - Dimmer überbrücken: Liebes Forum, ich stehe vor folgendem Problem: Ich besitze eine Ikea-Stehlampe, die einen Dimmer hat, der auch als Ein und Ausschalter fungiert....
  4. Überwachungskamera auf Akkubetrieb Umbau

    Überwachungskamera auf Akkubetrieb Umbau: Guten Tag, Ich besitze eine Überwachungskamera die mit 230V betrieben wird da sie einen eingebauten Trafo hat. Ich möchte Sie jedoch mit einem...
  5. Kompressor mit Kondensator überprüfen

    Kompressor mit Kondensator überprüfen: Einen schönen Sonntag zusammen, mein Kompressor hat mitten im Betrieb gemeint, er möchte nicht mehr Arbeiten sondern nur noch brummen. Da es ein...