    Hallo alle zusammen,

    ich wohne in einem alten Haus,leider ist die Elektronik dem entsprechend und ich vermute mal dass hier viel selber gebastelt wurde und auf nichts wirklich Verlass ist (möchte das in baldiger Zukunft auch neu verkabeln lassen)...

    Nun stehe ich gerade vor der Problem eine LED Lampe anzuschließen:
    An diesem Lampenanschluss kommen 3 Adern aus der Decke (sonst überall nur 2): GrünGelb, schwarz & blau
    Der Anschluss ist mit einem Doppelwipp-Schalter verbunden mit welchem man die vorherige Lampe nur zur Hälte bzw. ganz um Leuchten brachte.

    Ich habe die 3 Adern mal mit einem 2poligen Prüfer (Duspol ähnlich) gemessen:
    Wippschalter A angeschaltet:
    zwischen grüngelb & schwarz 230V
    zwischen grüngelb & blau sowie blau & schwarz zeigt er mir 6V an?


    Wippschalter B dazugeschaltet:
    230V auf grüngelb/schwarz & grüngelb/blau
    blau & schwarz: nichts

    Wie schließe ich hier nun meine Led Lampe an - welche 3 Anschlüsse vorsieht?
     
  2. Anzeige

  3. #2 Strippe-HH, 09.01.2019
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    4.604
    Zustimmungen:
    244
    Da du eine klassisch genullte Anlage mit einer Serienschaltung hast ist grüngelb der PEN. wo dieser zuerst an dem Schutzleiteranschluss (sofern vorhanden) der Leuchte angeschlossen werden muss und dann weiter mit einer Brücke auf dem blauen Anschluss vom N der Leuchte.
    Ist es eine Schutzisolierte Leuchte dann Grüngelb direkt auf dem blauen Anschluss vom N der Leuchte.
    Wahlweise kann nun Schwarz oder Blau auf den braunen L der Leuchte angeschlossen werden.
    Der Leiter der nun übrig ist muss isoliert im Gehäuse der Leuchte untergebracht werden.
     
Thema:

Lampe im Altbau mit unverlässlichen Kabelfarben anschließen

Die Seite wird geladen...

Lampe im Altbau mit unverlässlichen Kabelfarben anschließen - Ähnliche Themen

  1. Altbau Lampe anschließen

    Altbau Lampe anschließen: Hallo zusammen, ich habe eine Anfänger*innen-Frage zum Anschließen von Leuchtenpendeln im Altbau und freue mich über hilfreiche Tipps: Der...
  2. Altbauwohnung - Deckenlampen

    Altbauwohnung - Deckenlampen: Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir bei einer Unsicherheit bzgl. unserer neuen Wohnung und der Lampenanschlüsse helfen. Das Haus wurde 1955...
  3. Lampe Altbau anschliessen (grau, schwarz, rot) Anhand der Bilder der Verteilung

    Lampe Altbau anschliessen (grau, schwarz, rot) Anhand der Bilder der Verteilung: Andrea: "Ich möchte eine normale Lampe (anschliessen. Die Kabel der Lampe sind blau und braun. Jene, die aus der Decke kommen sind rot, schwarz...
  4. Problem mit Deckenlampe im Altbau

    Problem mit Deckenlampe im Altbau: Hallo, ich wohne jetzt seit knapp 16 Monaten in meiner Wohnung. Vor einem Monat wollte ich im Wohnzimmer eine neue Lampe anschließen. Bisher war...
  5. Verdrahtung einer Wandlampe

    Verdrahtung einer Wandlampe: Hallo! Ich habe mich hier angemeldet in der Hoffnung Hilfe beim Verdrahten einer Wandlampe mit Zugschalter zu bekommen. Die Lampe hat eine...