Leistungsbrechnung Heizstäbe

Diskutiere Leistungsbrechnung Heizstäbe im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Eins vielleicht noch wie ist das den bei 400V genau das selbe wie mit 230V also der Rechenweg?? Klar, R= U/I und P=U mal I daraus leitet sich...

  1. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.227
    Zustimmungen:
    831
    Klar, R= U/I und P=U mal I daraus leitet sich alles ab.
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Leistungsbrechnung Heizstäbe. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #12 _Martin_, 09.07.2019
    _Martin_

    _Martin_ Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    05.08.2017
    Beiträge:
    600
    Zustimmungen:
    106
    Das sehe ich anders:
    Der einzigste Wert der sich nicht ändert ist Widerstandswert des Heizstabes.
    R = U² / P
    R = 230² / 1000
    R = 52,9 Ohm

    Zwei Heizstäbe in Reihe:
    P = U² / (2*R)
    P = 230² / ( 2 * 52,9)
    P = 500 W
    am einzelnen Heizstab:
    P = (U/2)² / R
    P = (230/2)² / 52,9
    P = 115² / 52,9
    P = 250 W

    Drei Heizstäbe in Reihe:
    P = U² / (3*R)
    P = 230² / ( 3 * 52,9)
    P = 333,33 W
    am einzelnen Heizstab:
    P = (U/3)² / R
    P = (230/3)² / 52,9
    P = 76,67² / 52,9
    P = 111.1 W
     
  4. #13 _Martin_, 09.07.2019
    _Martin_

    _Martin_ Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    05.08.2017
    Beiträge:
    600
    Zustimmungen:
    106
    Wieso wurde das auf 2kW geändert?
    Am Anfang standen da 2 Heizstäbe zu je 1KW

    Und ich habe das immer mit 1 kW Heizstäben gesehen.
     
  5. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.227
    Zustimmungen:
    831
    Aber wie weiter oben geschrieben nur in der Theorie:D
     
Thema:

Leistungsbrechnung Heizstäbe

Die Seite wird geladen...

Leistungsbrechnung Heizstäbe - Ähnliche Themen

  1. Saunasteuerung schaltet die Heizstäbe nicht mehr ein

    Saunasteuerung schaltet die Heizstäbe nicht mehr ein: Habe einen alten Saunaofen (jk climat 1000) und eine alte Saunasteuerung. Ist bestimmt schon 30 Jahre alt. War aber wenig im Einsatz. Ging bisher...