Leitung mechanischer Schutz

Diskutiere Leitung mechanischer Schutz im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich habe da ein Problem Irgendwo in den VDE Vorschriften steht in etwa "Kabel und Leitungen sind an besonders gefährdeten Stellen mit...

  1. #1 fragensteller, 12.04.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.04.2006
    fragensteller

    fragensteller Guest

    Hallo​
    ich habe da ein Problem

    Irgendwo in den VDE Vorschriften steht in etwa

    "Kabel und Leitungen sind an besonders gefährdeten Stellen mit einem zusätzlichen mechanischen Schutz (Schutzrohr, Abdeckung) zu versehen".

    Gilt dies auch für Leitungen die z.Bsp. vom Rohboden kommend unterputz in der Wand nach oben verlegt werden und sich damit im Bereich der Sockelleiste befinden, die Leiste wird irgendwann mit Nägel oder Schrauben befestigt und dadurch könnte die Gefahr der Leitungsbeschädigung bestehen.

    Muss in diesem Fall im Bereich der Sockelleiste ein Metallrohr verwendet werden oder wie ist hier VDE gerecht zu verfahren und wo kann ich dies nachlesen.

    Danke

    Fragensteller
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Leitung mechanischer Schutz. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 bozinsky, 31.05.2006
    bozinsky

    bozinsky Guest

    AW: Leitung mechanischer Schutz

    Der zusätzliche mechanische Schutz ist abhängig von der verwendeten Leitung sowie von der Situation. Wenn hier z.B. Mantelleitungen in einer "gewöhnlichen" Umgebung (Büro, Wohnraum,....) montiert werden, ist kein zusätzlicher erforderlich. Die Mantelltg. ist bei UP-Montage ausreichend geschützt. Bei der Verlegung von einzelnen Aderleitungen ist eine direkte UP-Installation nicht zulässig. Hier wäre der mechanische Schutz durch ein geschlossenes Rohrsystem notwendig. Das Risiko, eine Versorgungsleitung durch Nägel oder Bohrungen zu beschädigen, besteht immer. Und wenn ich an durchtrennte oder durchbohrte heizungsrohre denke, hilft auch ein Metallrohr nicht wirklich ;-) Man kann lediglich die "Trefferquote" gering halten durch konsequente Beachtung der zugelassenen Installationszonen.
     
Thema:

Leitung mechanischer Schutz

Die Seite wird geladen...

Leitung mechanischer Schutz - Ähnliche Themen

  1. Strom auf Leitung - Messgerät

    Strom auf Leitung - Messgerät: hi, ich habe mal so einen Stift gesehen, der hat geleuchtet wenn Strom auf einer Leitung war. Den musste man halt an die Leitung halten. Wie nennt...
  2. Leitungen aus Thermostat löse n

    Leitungen aus Thermostat löse n: Guten Morgen, leider ist das Thermostat im Wohnzimmer von der Fußbodenheizung defekt und muss ausgetauscht werden. Könnte mir bitte jemand...
  3. Zuleitung kleiner Flur oben und unten

    Zuleitung kleiner Flur oben und unten: Ich möchte vom Zählerschrank bis zum Dachboden ein Nym Kabel 3x2,5mm² durch durch die beiden Flure bis zum Dachboden verlegen. In den Fluren wird...
  4. Welche Leitung nutzen ?

    Welche Leitung nutzen ?: Hallo :) Bisher war ich stiller Mitleser- jetzt habe ich mal eine Frage zum Anschluss eines Lüfters ! Also vorher war ein Lüfter angeschlossen,...
  5. Anschluss Zuleitung Wallbox im Zahlerschrank?

    Anschluss Zuleitung Wallbox im Zahlerschrank?: Hallo zusammen, bevor ich einen lokalen Elektriker beauftrage, hier meine Frage an die kundigen Forenteilnehmer. Situation: Hausanschlusskasten...