Leitungswiederstand durch defekte Muffe enorm höher

Diskutiere Leitungswiederstand durch defekte Muffe enorm höher im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, ich habe eine Frage undzwar sollte ich ein Kabel durchmessen und überprüfen, ob es da ist was draußen bei uns im Garten liegt also habe ich es...

  1. #1 Hannes123, 29.04.2018
    Hannes123

    Hannes123 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    29.04.2018
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hi,
    ich habe eine Frage undzwar sollte ich ein Kabel durchmessen und überprüfen, ob es da ist was draußen bei uns im Garten liegt also habe ich es im Garten abgesetzt und alle Adern durchgebrückt, dann habe ich das vermeintliche andere Ende genommen, und dort zwischen 2 Leitern gemessen ich habe Laut Multimeter kein Durchgang, aber dann dürfte ehr ja auch eigentlich keinen Wiederstand anzeigen, was er aber macht undzwar kapp 10 kOhm , was natürlich erstmal recht viel ist.
    Nun habe ich aber gesehen, das davor noch eine Giesharzmuffe liegt, die auch schon nen Schlach älter ist, kann es an der liegen , dass der Wiederstand so hoch und die vielleicht abgesoffen ist ?


    -Hannes
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Elektro, 29.04.2018
    Zuletzt bearbeitet: 30.04.2018
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    4.115
    Zustimmungen:
    191
    Hallo,
    ich Verstehe dich nicht ganz.
    Bei gebückten Adern sollte Durchgang bestehen. Das deutet sonst auf eine unterbrechnung hin. Mit dem Spaten das Kabel beschädigt?

    Wenn du jedoch ohne Brücke am Ende der Leitung nur 10 kOhm hast, ist das ein zu geringer Wert.
    Das wird dann mit 500 V mit einem Isolationsmessgerät gemessen. Ohne Verbraucher Grenzwert 1 M Ohm
    Eine defekte Muffe (Wasser in der Muffe) sollte den Widerstand doch noch kleiner werden lassen, also nicht wie du schreibst zu viel.
     
  4. #3 Elektro, 30.04.2018
    Zuletzt bearbeitet: 30.04.2018
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    4.115
    Zustimmungen:
    191
    Hallo,
    es gibt Leitungssucher die einen Kurzschluss oder eine Unterbrechung der Adern finden können

    Beispiel Unterbrechung
    oder

    Quelle
    http://downloads.cdn.re-in.de/13000...-CHAUVIN_ARNOUX_LEISTUNGSG_de_en_fr_es_it.pdf
    Das Gerät kostet rund 400 Euro . Es gibt auch welche für über 1000 Euro.

    Also noch mal messen in welchen Bereich du liegst.
    Einen Fachmann suchen der so ein Gerät hat.
     
Thema:

Leitungswiederstand durch defekte Muffe enorm höher

Die Seite wird geladen...

Leitungswiederstand durch defekte Muffe enorm höher - Ähnliche Themen

  1. Siemens Durchlauferhitzer ausgetauscht gegen Stiebel Eltron DHB ST

    Siemens Durchlauferhitzer ausgetauscht gegen Stiebel Eltron DHB ST: Siemens Durchlauferhitzer ausgetauscht gegen Stiebel Eltron DHB ST, Hallo und ein schönen guten Tag, ich habe meinen Durchlauferhitzer...
  2. Stromkabel schimmern durch Tapete durch

    Stromkabel schimmern durch Tapete durch: Hallo liebe Fachleut ich habe vor einiger Zeit diese Streifen festgestellt, ich denke sämtliche Stromkabel in dem Raum sind sichtbar. Der Raum...
  3. Zählerwechsel durch neuen Messstellenbetreiber

    Zählerwechsel durch neuen Messstellenbetreiber: Hallo, ich habe da eine Frage zum Zählerwechsel bzgl Nachrüstung von einem SLS bei Wechsel. Aufgrund des Wechsels vom Messstellenbetreiber, soll...
  4. Analoge Klingel durch Ring Doorbell 3 ersetzen

    Analoge Klingel durch Ring Doorbell 3 ersetzen: Hallo zusammen, ich möchte gleich vorausschicken, dass ich von Elektroinstallationen wenig Ahnung habe. Aufgrund der gute Auftragslage ist aber...
  5. Kabel direkt durch Schalterdose

    Kabel direkt durch Schalterdose: Hallo zusammen, bislang habe ich hierzu leider nichts gefunden. Ich würde gerne bei mir eine treppenstufenbeleuchtung „nachrüsten“. Insgesamt für...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden