    Folgendes Problem:

    Ich muss eine Schaltung entwickeln in der ich die genaue AC Phase des Ausschaltens eines Elktrischen Schalters registrieren kann. Das Problem dabei ist, das wenn der Schalter öffnet, sich in dem Phasenwinkel ein kleiner Stromzacken bildet (Gemessen mit dem Oszilloskop) und sich dann ein Lichtbogen bildet über den noch eine Kurze Zeit ein Strom fließt.
    Gibt es eine Möglichkeit den Zacken Elektronisch zu registrieren bzw. ab dem Ausschaltzacken den Stromverlauf über den Lichtbogen rauszufiltern.
     
  2. Anzeige

  3. #2 kalledom, 31.08.2010
    kalledom

    kalledom Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    12.05.2007
    Beiträge:
    2.654
    Zustimmungen:
    23
    AW: Lichtbogenerkennung bei Ausschalvorgang?

    Ja, mit einem Controller (PIC oder AVR) kann eine Sinuskurve vom Nulldurchgang an problemlos verfolgt und eine plötzliche Änderung wie z.B. der "Zacken" registriert werden.
    Je nach Anstiegs- oder Abfallzeit kann dieser "Zacken" auch über einen Hochpaß ausgefiltert werden.
     
Thema:

Lichtbogenerkennung bei Ausschalvorgang?

Die Seite wird geladen...

Lichtbogenerkennung bei Ausschalvorgang? - Ähnliche Themen

  1. Wie prüft ihr Blitzschutz und Erdung bei Mobilfunk-Dachstandorten?

    Wie prüft ihr Blitzschutz und Erdung bei Mobilfunk-Dachstandorten?: Hallo zusammen, ich bin noch relativ neu in der Planung von Mobilfunk-Dachstandorten und möchte die Anforderungen an Erdung und Blitzschutz...
  2. Fehlender Kondensator bei einem Kompressor

    Fehlender Kondensator bei einem Kompressor: Hallo zusammen, ich habe einen Kompressor erworben, wo der Kondensator fehlt. Den Wert für einen Anlaufkondensator habe ich errechnet und sollte...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation

    Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation: Hallo, ich habe eine Falstad-Simulation für eine Schulaufgabe erstellt und möchte daraus gerne ein Platinenlayout machen. Die Schaltung ist eine...
  4. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)

    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  5. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere

    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...