Diskutiere Logo anschließen im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Logo anschließen Hallo! Der komplette Schalter hat die Bezeichnung "MK 22-WRK3/K20". 3 Stellungen, rastend, bestückt mit je 1 einpol....

  1. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.706
    Zustimmungen:
    499
    AW: Logo anschließen

    Hallo!
    Der komplette Schalter hat die Bezeichnung "MK 22-WRK3/K20".
    3 Stellungen, rastend, bestückt mit je 1 einpol. Schliesser.
    Für die einseitige Tastfunktion wird ein zusätzlich Kodierteil "M22-XC-Y" benötigt.

    Bestellnummern: 216520 und 216407.

    unter moeller.net > einfache Suche/Quicklink die Bestellnr. eingeben, dann werden die Teile angezeigt.

    Gruß Gert
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Logo anschließen. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.878
    Zustimmungen:
    987
Thema:

Logo anschließen

Die Seite wird geladen...

Logo anschließen - Ähnliche Themen

  1. Dringend ! Siemens Logo als Warnunterstützung bei Unterzuckerung

    Dringend ! Siemens Logo als Warnunterstützung bei Unterzuckerung: Hallo euch allen Ich bräuchte mal schnellen Rat und Hilfe Meine Partnerin ist gehörlos und nutzt tagsüber zwei CI ( Cochelar Implantate ) als...
  2. LOGO / 230V / Inputsignal

    LOGO / 230V / Inputsignal: Hallo zusammen Ich habe zur LOGO!8 / 230V-Version zwar die Auswertung der Schaltzustände bei den Eingängen finden können, aber leider keinerlei...
  3. Siemens Logo im Wohnmobil

    Siemens Logo im Wohnmobil: Hallo zusammen, ausgehend vom Thread https://www.elektrikforen.de/threads/nachlaufrelais-12v-dc.28130/ habe ich nun eine Siemens Logo 7er...
  4. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8

    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  5. Frage Programmierung Logo

    Frage Programmierung Logo: Moin Ich habe eine frage zur Programmierung Es geht um eine Steckdosensäule auf einem Wohnmobilplatz mit Münzeinwurf und Wahlhebel 1-4. Die...