Max. zulässige Leistung bei Leitungsquerschnitt

Diskutiere Max. zulässige Leistung bei Leitungsquerschnitt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo kann mir jemand sagen wieviel Leistung man an einer Leitung mit 1,5 mm² Querschnitt hängen darf?:stupid: Stimmt des 16A *230 V Bin...

  1. Jörg

    Jörg Neues Mitglied

    Dabei seit:
    15.08.2009
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo kann mir jemand sagen wieviel Leistung man an einer Leitung mit 1,5 mm² Querschnitt hängen darf?:stupid:

    Stimmt des 16A *230 V



    Bin leihe brauche Hilfe!Help
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 15.08.2009
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    10.204
    Zustimmungen:
    193
    AW: Max. zulässige Leistung bei Leitungsquerschnitt

    P= U*I soweit richtig, nur kann man sich darauf nicht verlassen das es mit 3600W klappt.

    Theorie u Praxis.

    Weder der Querschitt der Leitung noch die Sicherung geben dir zwangsläufig die max. Last an.


    Was hast du denn vor ??


    Mfg Dierk
     
  4. #3 jürgen, 15.08.2009
    jürgen

    jürgen Hülsenpresser

    Dabei seit:
    30.01.2007
    Beiträge:
    491
    Zustimmungen:
    2
    AW: Max. zulässige Leistung bei Leitungsquerschnitt

    Hey Jörg,

    deine Rechnung ist grundsätzlich richtig. Manchmal ist aber aufgrund der Verlegeart der Leitung eine Belastung mit 16 A nicht mehr zulässig. Auch bei einer großen Leitungslänge muss wegen des zulässigen Spannungsfalls der Strom reduziert oder der Querschnitt erhöht werden.

    Gruß Jürgen
     
  5. asdf

    asdf Strippenstrolch

    Dabei seit:
    26.04.2009
    Beiträge:
    140
    Zustimmungen:
    0
  6. #5 trekmann, 16.08.2009
    trekmann

    trekmann Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    07.10.2006
    Beiträge:
    1.088
    Zustimmungen:
    11
    AW: Max. zulässige Leistung bei Leitungsquerschnitt

    Hallo,

    schau dir mal das Dokument an: http://www.mkfgf.de/Leitungsberechnung.pdf
    Dort sollte einiges interessante drin stehen.

    Generell kann man keine allgemeine Aussage treffen wie viel Leistung immer und überall über ein 1,5mm^2 gegeben werden kann. Wenn die Leitung z.B. 10m lang ist und unter Putz OHNE zusätzliche Leitungen verlegt wurde, so kann es sei das 16A verwendet werden kann.

    MFg Marcell
     
  7. #6 UdoausLu, 16.08.2009
    UdoausLu

    UdoausLu Strippenstrolch

    Dabei seit:
    28.06.2009
    Beiträge:
    91
    Zustimmungen:
    0
    AW: Max. zulässige Leistung bei Leitungsquerschnitt

    Eine Anmerkung:
    Nicht die Leistung ist das Mass aller Dinge, sondern der Strom!

    UDO
     
  8. Jörg

    Jörg Neues Mitglied

    Dabei seit:
    15.08.2009
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    AW: Max. zulässige Leistung bei Leitungsquerschnitt

    Hi Danke,
    es schaut so aus hab im Garten ein Kabel seit langem verlegt 3*1,5.
    Nach ner Zeit hab immer mehr Sachen daran gehängt. Jetzt will noch evt. ein paar Lampen.
    Daran hängen.
    Mich interessiert einfach wieviel ich an Leistung daran hängen kann ohne das ich mir Sorgen machen muss das da was durchbrennt. Leitung Sicherung oder das zuwenig Spannung ankommt.
    Jetzt schau ich noch in Leitungsberechnungslink rein vielleicht hilft des ja.
    Bin dankbar für weitere Tips.
    Pauschalformeln und son Zeug.
     
  9. asdf

    asdf Strippenstrolch

    Dabei seit:
    26.04.2009
    Beiträge:
    140
    Zustimmungen:
    0
    AW: Max. zulässige Leistung bei Leitungsquerschnitt

    Schreib doch mal, wie lang die Leitung ist und wie sie verlegt ist.

    Pauschalformel für Kupferleitung:

    Spannungsfall(Volt) = (2 * Stromstärke(Ampere) * Länge(m)) / (56 * Querschnitt(mm²))

    Da der Spannungsfall (2%), die Länge und der Querschnitt gegeben sind, kann die Formel nach "Stromstärke" umgestellt werden..

    Zusätzlich dann noch die ABB-Tabelle oben beachten und den schlechtesten der beiden Werte dann nehmen
     
  10. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. Jörg

    Jörg Neues Mitglied

    Dabei seit:
    15.08.2009
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    AW: Max. zulässige Leistung bei Leitungsquerschnitt

    Hallo Udo,
    kannst du das noch ein bisschen erläutern.
    Wäre nett.

    Danke
     
  12. Jörg

    Jörg Neues Mitglied

    Dabei seit:
    15.08.2009
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    AW: Max. zulässige Leistung bei Leitungsquerschnitt

    Die Leitung ist ca.50m lang.
    Und sie ist unter Erde in ensp. Rohr verlegt.
     
Thema:

Max. zulässige Leistung bei Leitungsquerschnitt

Die Seite wird geladen...

Max. zulässige Leistung bei Leitungsquerschnitt - Ähnliche Themen

  1. Mittelspannungstransformator max. zulässiger Spannungsabfall

    Mittelspannungstransformator max. zulässiger Spannungsabfall: Hallo, bin neu in dem Forum und muss sagen, dass es mir gut gefällt. Konnte schon viele Interessante Dinge nachlesen. Nun zu meinem Problem. Es...
  2. Tausch Siedle HT 511-01 gegen Fermax Loft

    Tausch Siedle HT 511-01 gegen Fermax Loft: Hi ihr hab mir das Fermax Loft 3399 gekauft da mein Siedle 511-01 rauscht, so nun komm ich schon zum springenden Punkt bekommen es nicht...
  3. benötige hilfe/fermax Loft anschließen

    benötige hilfe/fermax Loft anschließen: hi. habe die türsprechanlage Loft von fermax.benötige dringen Hilfe bei der Verkabelung. Liebe Grüße, ole
  4. Reed Kontakt Max. Strom

    Reed Kontakt Max. Strom: Hallo, Habe einen Windsensor mit Reed Kontakt. Bis zum Reed Kontakt 25m 1mm2. Leiterquerschnitt. Spannungsquelle: 24V 4.2A Netzteil. Ich Schleife...
  5. uralt URMET 1030 durch Fermax Loft Universaltelefon ersetzen - geth das

    uralt URMET 1030 durch Fermax Loft Universaltelefon ersetzen - geth das: Hallo, laut Fermax Loft Beipackzettel sollte das gehen. Hab die Anschlussbelegung in der Anleitung mal als Foto angehängt. Ebenso Fotos der Urmet...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden