messung Fi

Diskutiere messung Fi im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; habe ein paar steckdosen installiert,mir ein messgerät geliehen.. (gossenmetrawatt profitest0100). habe alle gemessen,alles ok. jetzt meien...

  1. orbb

    orbb Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    13.10.2007
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    habe ein paar steckdosen installiert,mir ein messgerät geliehen..
    (gossenmetrawatt profitest0100).
    habe alle gemessen,alles ok.
    jetzt meien frage,ich habe ein durchlauferhitzer.
    der ja L1,L2,L3,PE hat.
    Kein N.
    wie kann ich dort die Fi messung tätigen?
    die steckdosen hab ich mit prüfstecker für steckdose gemacht.
    macht man das beim Durchlauferhitzer,mit den prüfspitzen,und dann Phase gegen PE?
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: messung Fi. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 servicetechniker, 20.08.2008
    servicetechniker

    servicetechniker Spannungstauglich

    Dabei seit:
    16.09.2007
    Beiträge:
    963
    Zustimmungen:
    5
    AW: messung Fi

    ja genau so
     
  4. #3 Hektik-Elektrik, 20.08.2008
    Hektik-Elektrik

    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    16.12.2005
    Beiträge:
    528
    Zustimmungen:
    7
    AW: messung Fi

    Moin,


    RICHTIG.


    Du brauchst für die VDE-Messungen keinen N.


    RCD-Messungen jeweils Phase gegen Erde.

    • tatsächlicher Abschaltdifferenzstrom
    • Abschaltzeit
    • Berührungsspannung
    MfG
     
Thema:

messung Fi

Die Seite wird geladen...

messung Fi - Ähnliche Themen

  1. Steckdose erneuert—erforderliche Messungen

    Steckdose erneuert—erforderliche Messungen: Hallo Community, in meinem Keller ist eine Schalter—Steckdosenkombi kaputt und ich möchte diese erneuern! Welche Messungen muss ich anschließend...
  2. Messspitzen für VDE Messungen.

    Messspitzen für VDE Messungen.: Hallo zusammen, welche Auswahl habt ihr an Messspitzen? Was haltet ihr von Messspitzen bei E-Bay? Die werden als Cat 4 oft für 3-4 Euro aus China...
  3. Prüfstrom bei Niederohm-Messung 200mA

    Prüfstrom bei Niederohm-Messung 200mA: Hallo! Kann mir jemand erklären, warum man z.B. bei der Messung des Schutzleiterwiderstandes ein Prüfgerät mit 200mA verwenden muß? Gibt es für...
  4. Messung des Potentialausgleichswiderstands bei Maschinen und Anlagen

    Messung des Potentialausgleichswiderstands bei Maschinen und Anlagen: Hallo zusammen, ich habe etwas Verständnisschwierigkeiten mit der Messung des Widerstandes des Potentialausgleichs im Maschinen- und Anlagenbau....
  5. Kabeltrommel Erdungsmessung ?

    Kabeltrommel Erdungsmessung ?: Hallo! Ich brauche noch Bananenbuchsen-Meßkabel "Kabeltrommeln" für diverse Messungen zwischen Schaltschrank und einem Prüfling. Hab sowas...