Mittelspannungstransformator max. zulässiger Spannungsabfall

Diskutiere Mittelspannungstransformator max. zulässiger Spannungsabfall im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bin neu in dem Forum und muss sagen, dass es mir gut gefällt. Konnte schon viele Interessante Dinge nachlesen. Nun zu meinem Problem. Es...

  1. #1 Redegle, 21.07.2010
    Zuletzt bearbeitet: 21.07.2010
    Redegle

    Redegle Neues Mitglied

    Dabei seit:
    21.07.2010
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    bin neu in dem Forum und muss sagen, dass es mir gut gefällt. Konnte schon viele Interessante Dinge nachlesen.

    Nun zu meinem Problem.
    Es existiert ein Trafo 400KVA. 3 Phasig. 20kV auf 400V.

    Dieser wird stark belastet mit mehreren Schweißtrafos.
    Es können also Impulsströme für wenige Perioden entstehen, die den Nennstrom überschreiten.

    Die Spannungsabfälle auf den Leitungen also die vorgeschriebenen 4% von Trafo zum Schweißgerät werden eingehalten.

    Was sagt die Norm über den maximalen zulässigen Spannungsabfall am Innenwiderstand des Transformators?

    Kann ich mir den Innenwiderstand irgendwie mit den Daten des Trafos erreichnen. Also Nennstrom, Nennspannung und Kurzschlussspannung?
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Franky1112, 06.08.2010
    Franky1112

    Franky1112 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    19.07.2010
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    AW: Mittelspannungstransformator max. zulässiger Spannungsabfall

    Das ergibt sich in erster Näherung aus der Definition der KS-Spannung:
    Zi = uk * Un / In

    hth
     
  4. #3 kurzschlussmechaniker, 06.08.2010
    kurzschlussmechaniker

    kurzschlussmechaniker Strippenstrolch

    Dabei seit:
    02.08.2010
    Beiträge:
    53
    Zustimmungen:
    0
    AW: Mittelspannungstransformator max. zulässiger Spannungsabfall

    wenn du auf der Nspg-Seite mit dem Spannungsfall unter 4% liegst, ist es ausreichend und i.O.
    Der Spannungsfall vom Trafo selbst ist uninteressant.
    Das einzige, wann der Trafowiderstand interessiert, ist dann bei der Kurzschlussstromberechnung, da wird die Trafoimpedanz, d.h. der komplexe Widerstandswert Z-trafo berücksichtigt.
     
  5. #4 Redegle, 06.08.2010
    Redegle

    Redegle Neues Mitglied

    Dabei seit:
    21.07.2010
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    AW: Mittelspannungstransformator max. zulässiger Spannungsabfall

    @Franky1112

    Danke für den Hinweis.
    Ich habe eine etwas andere Formel gefunden. Diese ergibt aber das selbe Ergebniss.

    Ich hab die Impedanz des Transformators berechnet. Jeweils in einer Phase aus "Sicht" der Sekundärseite.

    Z= [FONT=&quot]15,87mohm = Gesammtipedanz[/FONT]
    R=
    [FONT=&quot]4,36mohm = ohmscher Widerstand[/FONT]
    X=
    [FONT=&quot]15,26mohm = Widerstand der Spule

    [/FONT]
    @kurzschlussmechaniker

    Wo dürfen die 4% genau abfallen?
    Es gibt die TAB. Diese schreibt für 400kVA einen maximalen Spannungsabfall zwischen Einspeißestelle und Zähler von 1,25% an.
    Es gibt die DIN 18015-1. Die gibt einen maximalen Spannungsabfall zwischen Zähler und Verbraucher von 3% an.

    Diese beiden Normen stellen kein Problem dar. Die Leitungen sind so dick da dürften weit mehr als 1000A fließen.


    Das Problem ist folgendes:
    Wenn gescheißt wird, dann fließt ein Strom von 350A Sinus (RMS) für einen Zeitraum von 100-160ms.
    Bei "normalen" Verbrauchern also ohmschen Verbrauchern. Fällt der induktive Widerstand der komplexen Impedanz des Transformators durch die quadratische Addition kaum ins Gewicht.
    Da der Transformator jedoch stark induktiv Belastet wird (Schweißtransformator) kann es rechnerisch jedoch passieren, dass am Leistungstransformator während einer Schweißung die Spannung um 5V einbricht.
    Wenn nun 2 Schweißungen gleichzeitig durchgeführt werden. Dann sind das 10V. Dies währe ein Spannungseinbruch direkt am Transforamtor von 4%.

    Was sagt die Norm über diesen Fall?





    [FONT=&quot]



    [/FONT]
     
  6. #5 Günther, 07.08.2010
    Günther

    Günther Spannungstauglich

    Dabei seit:
    05.01.2008
    Beiträge:
    927
    Zustimmungen:
    8
    AW: Mittelspannungstransformator max. zulässiger Spannungsabfall

    tatsächlich??
     
  7. #6 Redegle, 07.08.2010
    Redegle

    Redegle Neues Mitglied

    Dabei seit:
    21.07.2010
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    AW: Mittelspannungstransformator max. zulässiger Spannungsabfall

    @ Günther

    Bei den Schweißgeräten,welche wir verwenden schon.
    Es gibt jedoch auch Schweißverfahren welche mit Druck arbeiten.
    Hierbei ist eine Stromversorgung nicht zwingend erforderlich.
     
  8. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Mittelspannungstransformator max. zulässiger Spannungsabfall

Die Seite wird geladen...

Mittelspannungstransformator max. zulässiger Spannungsabfall - Ähnliche Themen

  1. GEV CAB 009394 Comboy auf Fermax Loft 3399

    GEV CAB 009394 Comboy auf Fermax Loft 3399: Guten Tag Alle zusammen, wie ich hier sehe sorgt das Fermax 3399 für viel Gesprächsstoff, da will ich mich mal mit einreihen: Aufgrund der...
  2. Von Siedle (Modell unbekannt) zu Fermax LOFT universal umstellen

    Von Siedle (Modell unbekannt) zu Fermax LOFT universal umstellen: Hallo zusammen, ich möchte meine Türsprechanlage von einer alten Siedle (Modell leider unbekannt und nicht der Anlage zu entnehmen) zu der der...
  3. Von SiedleHT411-02 auf Fermax Loft 3399

    Von SiedleHT411-02 auf Fermax Loft 3399: Benötige Hilfe um ein Fermax Loft anzuschießen. Altes Haustelefon: SiedleHT411-02 Neues Haustelefon: Fermax Loft Universal Haustelefon 4 plus N...
  4. Schaltplan Fermax 3393

    Schaltplan Fermax 3393: Hallo Forum ! Bin hier neu ! Suche Schaltplan für eine Fermax REF 3393. Möchte gerne ein defektes "101CI158" damit ersetzen. Klappt das einfach...
  5. Siedle HT 511 gegen Fermax Loft

    Siedle HT 511 gegen Fermax Loft: Guten Abend zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Wir haben ein altes Siedle HT 511 das wir gerne gegen ein Fermax Loft austauschen möchten....
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden