Netz-/Notstrom-Umschaltung mit Steckverbindung zulässig?

Diskutiere Netz-/Notstrom-Umschaltung mit Steckverbindung zulässig? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Seit neuem sind wohl auch Steckdosen bis 32A mit FI 30mA auszustatten. Schon deshalb wird das wohl nichts mit den Steckdosen.

Schlagworte:
  1. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    18.599
    Zustimmungen:
    282
    Seit neuem sind wohl auch Steckdosen bis 32A mit FI 30mA auszustatten. Schon deshalb wird das wohl nichts mit den Steckdosen.
     
    Galileo gefällt das.
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #22 Galileo, 24.02.2020
    Zuletzt bearbeitet: 24.02.2020
    Galileo

    Galileo Strippenstrolch

    Dabei seit:
    29.06.2018
    Beiträge:
    120
    Zustimmungen:
    4
    Danke dir, wieder etwas gelernt.

    Ich habe mal nach der von dir genannten Neuerung gesucht und bei hager folgendes gefunden:

    Hager-Tipp 36: DIN VDE-0100-410:2018-10 und -530:2018-6 (18DE0278)

    Nun sind ja meine Steckdosen für Laien unzugänglich in Elektroschränken untergebracht.

    Um aber Beanstandungen von vorn herein zu vermeiden würde ich dann besser 63 A Dosen nehmen und mit 35 A absichern, dann liege ich jenseits der 32 A. Kabel in 6 qmm hätte ich sowieso gebraucht, die Verlegeart wird B2 oder C.

    Somit Version 4:
    zaehler22.png
     
  4. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    5.988
    Zustimmungen:
    169
    Na, da hast Du ja ganz schön aufgeräumt!

    Die RCD- Pflicht ( 30mA gegen zu hohe Berührspannung ) gilt nME nur für "Endstromkreise"


    Gruß Gert
     
    Galileo gefällt das.
  5. #24 Galileo, 24.02.2020
    Zuletzt bearbeitet: 24.02.2020
    Galileo

    Galileo Strippenstrolch

    Dabei seit:
    29.06.2018
    Beiträge:
    120
    Zustimmungen:
    4
    Ja, mit Eurer Hilfe.

    Danke nochmal an dieser Stelle!

    Ok. Schade, dass man so schlecht an die Originaltexte kommt.

    Aber ja, im Grunde glaube ich auch nicht, dass diese Steckdosen innerhalb von Schaltschränken RCDs bräuchten.
     
  6. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    18.599
    Zustimmungen:
    282
    Nö, Steckdosenstromkreise
     
    Galileo gefällt das.
  7. #26 Galileo, 25.02.2020
    Galileo

    Galileo Strippenstrolch

    Dabei seit:
    29.06.2018
    Beiträge:
    120
    Zustimmungen:
    4
  8. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. #27 Galileo, 27.02.2020
    Galileo

    Galileo Strippenstrolch

    Dabei seit:
    29.06.2018
    Beiträge:
    120
    Zustimmungen:
    4
    Hier ist nochmal so ein Ding von Walther.

    Interessant finde ich, dass die auf dem Blockschaltbild Seite 2 explizit auch eine USV aus dem Notstrom-Stecker heraus versorgen. Gerade bei USV ist doch die Gefahr von Rückspannungen besonders groß: Wenn der Wechselrichter läuft, und trotzdem durch einen Fehler eines Relais der Eingang auf den Ausgang gebrückt ist, dann jagt der Wechselrichter Rückspannung auf den Eingang, und damit auf die offenen Pole des Notstrom-Einspeise-Steckers.

    Mittlerweise habe ich auch eingesehen, dass ich aus eben diesem Grund überhaupt keinen fliegenden Stecker auf den AC1-Eingang des Victron Quattro machen sollte. Das muß ich anders lösen, ihr habt mich überzeugt.
     
  10. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    5.988
    Zustimmungen:
    169
    Auf die Lösung bin ich gespannt!

    Gruß Gert
     
Thema:

Netz-/Notstrom-Umschaltung mit Steckverbindung zulässig?

Die Seite wird geladen...

Netz-/Notstrom-Umschaltung mit Steckverbindung zulässig? - Ähnliche Themen

  1. Aussenlampe mit seitlicher kabelzuführung

    Aussenlampe mit seitlicher kabelzuführung: Hallo zusammen, ich suche für meinen Hof Aussenlampen wo die Kabelzuführung am besten seitlich aufputz möglich ist. Hat da jemand einen link wo...
  2. Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor

    Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor: Guten Tag liebe Forumsmitglieder, ich bin auf der Suche nach einem Ersatz / einer Alternative für einen defekten Trafo in einer etwas speziellen...
  3. Energiesparen mit EcoPlug+

    Energiesparen mit EcoPlug+: Hallo, der Hersteller verspricht hier ein Gerät zum Energiesparen Link kann ich hier nicht hochladen also so... Techlama EcoPlug+ s-60 einfach an...
  4. Wechselschaltung mit WiFi Schalter?

    Wechselschaltung mit WiFi Schalter?: Hallo, ich möchte meine vorhandene Wechselschaltung im Haus zukünftig smarter machen. Bislang setze ich das Hue System von Phillips ein, leider...
  5. Elektromotor mit 9 Anschlüssen identifizieren

    Elektromotor mit 9 Anschlüssen identifizieren: Hallo, ich hoffe hier kann mir jemand helfen ich habe gerade einen Elektromotor vor mir liegen den ich gerne wieder Betreiben würde. Der Motor...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden