Netz-/Notstrom-Umschaltung mit Steckverbindung zulässig?

Diskutiere Netz-/Notstrom-Umschaltung mit Steckverbindung zulässig? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Seit neuem sind wohl auch Steckdosen bis 32A mit FI 30mA auszustatten. Schon deshalb wird das wohl nichts mit den Steckdosen.

Schlagworte:
  1. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.521
    Zustimmungen:
    894
    Seit neuem sind wohl auch Steckdosen bis 32A mit FI 30mA auszustatten. Schon deshalb wird das wohl nichts mit den Steckdosen.
     
    Galileo gefällt das.
  2. Anzeige

  3. #22 Galileo, 24.02.2020
    Zuletzt bearbeitet: 24.02.2020
    Galileo

    Galileo Strippenstrolch

    Dabei seit:
    29.06.2018
    Beiträge:
    132
    Zustimmungen:
    4
    Danke dir, wieder etwas gelernt.

    Ich habe mal nach der von dir genannten Neuerung gesucht und bei hager folgendes gefunden:

    Hager-Tipp 36: DIN VDE-0100-410:2018-10 und -530:2018-6 (18DE0278)

    Nun sind ja meine Steckdosen für Laien unzugänglich in Elektroschränken untergebracht.

    Um aber Beanstandungen von vorn herein zu vermeiden würde ich dann besser 63 A Dosen nehmen und mit 35 A absichern, dann liege ich jenseits der 32 A. Kabel in 6 qmm hätte ich sowieso gebraucht, die Verlegeart wird B2 oder C.

    Somit Version 4:
    zaehler22.png
     
  4. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.489
    Zustimmungen:
    424
    Na, da hast Du ja ganz schön aufgeräumt!

    Die RCD- Pflicht ( 30mA gegen zu hohe Berührspannung ) gilt nME nur für "Endstromkreise"


    Gruß Gert
     
    Galileo gefällt das.
  5. #24 Galileo, 24.02.2020
    Zuletzt bearbeitet: 24.02.2020
    Galileo

    Galileo Strippenstrolch

    Dabei seit:
    29.06.2018
    Beiträge:
    132
    Zustimmungen:
    4
    Ja, mit Eurer Hilfe.

    Danke nochmal an dieser Stelle!

    Ok. Schade, dass man so schlecht an die Originaltexte kommt.

    Aber ja, im Grunde glaube ich auch nicht, dass diese Steckdosen innerhalb von Schaltschränken RCDs bräuchten.
     
  6. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.521
    Zustimmungen:
    894
    Nö, Steckdosenstromkreise
     
    Galileo gefällt das.
  7. #26 Galileo, 25.02.2020
    Galileo

    Galileo Strippenstrolch

    Dabei seit:
    29.06.2018
    Beiträge:
    132
    Zustimmungen:
    4
  8. #27 Galileo, 27.02.2020
    Galileo

    Galileo Strippenstrolch

    Dabei seit:
    29.06.2018
    Beiträge:
    132
    Zustimmungen:
    4
    Hier ist nochmal so ein Ding von Walther.

    Interessant finde ich, dass die auf dem Blockschaltbild Seite 2 explizit auch eine USV aus dem Notstrom-Stecker heraus versorgen. Gerade bei USV ist doch die Gefahr von Rückspannungen besonders groß: Wenn der Wechselrichter läuft, und trotzdem durch einen Fehler eines Relais der Eingang auf den Ausgang gebrückt ist, dann jagt der Wechselrichter Rückspannung auf den Eingang, und damit auf die offenen Pole des Notstrom-Einspeise-Steckers.

    Mittlerweise habe ich auch eingesehen, dass ich aus eben diesem Grund überhaupt keinen fliegenden Stecker auf den AC1-Eingang des Victron Quattro machen sollte. Das muß ich anders lösen, ihr habt mich überzeugt.
     
  9. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.489
    Zustimmungen:
    424
    Auf die Lösung bin ich gespannt!

    Gruß Gert
     
Thema:

Netz-/Notstrom-Umschaltung mit Steckverbindung zulässig?

Die Seite wird geladen...

Netz-/Notstrom-Umschaltung mit Steckverbindung zulässig? - Ähnliche Themen

  1. Steckdose mit Schrauben Verbinder

    Steckdose mit Schrauben Verbinder: Hallo, ich habe von Kopp eine Doppelsteckdose. Normalerweise sind ja immer so Steckklammer Verbinder für die Kabel vorgesehen, hier sind jedoch...
  2. Berührungsschutz mit WAGO-Klemmen

    Berührungsschutz mit WAGO-Klemmen: Hallo Gemeinde ! Ich bin nur ein interessierter Laie aber diesmal bräuchte ich mal eine Einschätzung eines Profis. Eine Firma aus Mainz, bekannt...
  3. Probleme Wechselschaltung mit LED

    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  4. Verklemmung Ventile mit on Off Taster

    Verklemmung Ventile mit on Off Taster: Hallo, mit meinem Ersten Beitrag habe ich gleich mal eine Frage an euch. Ich möchte bei meinem Forstkran die rein mechanische Klaviersteuerung...
  5. Mittelspannung im Urlaubsland

    Mittelspannung im Urlaubsland: Hallo Forum! Geschädigt von meinem Beruf schaue ich mir natürlich auch im Urlaub alles an, was mit Strom und Energieverteilung zu tun hat....