Netzfilter bei Nullung ?

Diskutiere Netzfilter bei Nullung ? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe im Bezug auf den Einsatz eines Netzfilters 2 Fragen: - Der Netzfilter (ein Siemens SIFI B Serie) hat eingangsseitig...

  1. #1 propellor, 28.03.2007
    propellor

    propellor Guest

    Hallo zusammen,

    ich habe im Bezug auf den Einsatz eines Netzfilters 2 Fragen:

    - Der Netzfilter (ein Siemens SIFI B Serie) hat eingangsseitig 3 Anschlüsse - N, L, PE - ausgangsseitig
    nur 2 - N, L. Wird das Gerät nach dem Netzfilter, also die Last nicht an den PE angeschlossen ?

    - Wir haben im Haus noch ein 230V-Netz mit Nullung. Darf ein Netzfilter in solch einem Hausnetz überhaupt verwendet werden, oder müssen dafür N und PE aufgetrennt und ein FI eingebaut werden ?

    Vielen Dank für Euere Infos !

    schöne Grüße
    propellor
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Netzfilter bei Nullung ?. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.665
    Zustimmungen:
    155
    AW: Netzfilter bei Nullung ?

    Aber sicher doch. Der PE geht nicht durch den Filter.

    Du meinst TN-C. Wenn der Filter in einem Gerät sitzt sehe ich da kein Problem.

    Soll der Filter in eine Steckdosenzuleitung installiert werden brauchst Du logischerweise einen PE. Einen RCD brauchst Du nicht.

    Lutz
     
Thema:

Netzfilter bei Nullung ?

Die Seite wird geladen...

Netzfilter bei Nullung ? - Ähnliche Themen

  1. Welche Norm findet bei der Dimensionierung von Netzfilterdrosseln Anwendung?

    Welche Norm findet bei der Dimensionierung von Netzfilterdrosseln Anwendung?: Hallo, ich muss die Auswirkungen der Pulsfrequenz eines Netzumrichters auf die Verluste innerhalb des nachgelagerten LCL-Filters untersuchen,...
  2. VDE / Netzfilter / Schrank

    VDE / Netzfilter / Schrank: Mahlzeit Jungs, Ich habe nun mein Mat für das Oberwellenproblem bei uns bekommen. Neben einer Spule ( 400V~/0,49mH ) wird auch ein...
  3. Beschädigung bei Geräteprüfung durch 500V DC

    Beschädigung bei Geräteprüfung durch 500V DC: Hallo Allerseits! Wollte mal in die Runde fragen, ob Euch bei der Geräteprüfung schonmal ein Schaden entstanden ist durch 500V Prüfspannung....
  4. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen

    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
  5. Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz

    Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz: Hallo, brauche dringend Hilfe. Ich bin kein Elektro-Fachmann und habe ein großes Problem. Habe im Bad eine Deckenlampe, in die ich vor ca. 2...