Neuer Etagenverteiler welche Ausführung?

Diskutiere Neuer Etagenverteiler welche Ausführung? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich plane einen neuen Etagenverteiler (Stromkreisverteiler) in der Wohnung oder Treppenhaus zu installieren. Der Hausanschlusskasten /...

  1. #1 spaetlesereiter, 23.09.2018
    spaetlesereiter

    spaetlesereiter Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    16.09.2018
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    1
    Ich plane einen neuen Etagenverteiler (Stromkreisverteiler) in der Wohnung oder Treppenhaus zu installieren. Der Hausanschlusskasten / Hauptverteiler befindet sich derzeit auch im Treppenhaus (vor der Tür DG) , wir besitze eine Dacheinspeisung mit NHs. Wohne in Hessen und habe gelesen das ich bei 100m2 Wohnung lt. HBO mind. 5 Stromkreise vorsehen muss. Ich habe nichts über die Ausführung des Etagenverteilers gelesen, muss ich da eine gewisse Größe einhalten? Anzahl LS-Schienen? Gibt es da Vorschriften oder EMpfehlungen ( Wohnung hat 4 Räume)
     
  2. Anzeige

  3. #2 Zelmani, 24.09.2018
    Zelmani

    Zelmani Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    10.02.2011
    Beiträge:
    637
    Zustimmungen:
    10
    Mir ist nur die Empfehlung bekannt, dass Wohnungsverteiler mindestens 4-reihig sein sollten - was ich auch durchaus sinnvoll finde, da selbst ein vierreihiger Verteiler ruckzuck voll ist. Nur 5 Stromkreise für eine 100qm-Wohnung vorzusehen, ist sicher nicht mehr zeitgemäß. Sinnvoll ist es in der Regel zwei Reihen für je einen RCD + 8 LS vorzusehen sowie eine weitere Reihe mit 1 bis 2 2-poligen FIs + LS oder alternativ RCBOs für Außenstromkreise und/oder besonders sensible Stromkreise (wie z.B. Heizung). Auf dieser Reihe können auch Stromstoßschalter sowie ggf. Klingeltrafos, Zeitschaltuhren oder ähnliches untergebracht werden. Es verbleibt eine Reihe, die ggf. für eine Vorsicherung und/oder Hauptschalter und/oder Überspannungsschutz verwendet werden kann. Wenn man's etwas aufwändiger mit Reihenklemmen haben möchte, sollte man gleich 6 Reihen oder alternativ einen Feldverteiler einplanen. Auch lohnt es sich, einen Gedanken an den Hutschienenabstand zu verschwenden. Die üblichen 12,5 cm erlauben mehr Reihen bei kleinerer Verteilergröße, 15cm Reihenabstand gehen natürlich mit einer größerer Höhe einher, sind aber komfortabler zu verdrahten.
     
    elo22 gefällt das.
  4. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.445
    Zustimmungen:
    533
    Richtig. Allerdings ist mir kein UP-Verteiler in dieser Größenordnung bekannt welcher 150mm aufweist?
     
  5. #4 Zelmani, 24.09.2018
    Zelmani

    Zelmani Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    10.02.2011
    Beiträge:
    637
    Zustimmungen:
    10
  6. #5 Elektro, 24.09.2018
    Elektro

    Elektro Freiluftschalter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    615
    Hallo zusammen,
    ich habe mal eine Wärmeberechnung von einem Verteiler gemacht.
    Unter Benutzer eigene Beiträge zu finden.
    1 Reihe frei ist schon oft schöngerechnet
     
  7. #6 AC DC Master, 25.09.2018
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.221
    Zustimmungen:
    14
    naja, was heißt da schön gerechnet ! sind wir mal ganz ehrlich ! wie viel strom fließt den am ende den wirklich durch die adern ? und wie viele verbraucher sind rein zufällig zur selben zeit im betrieb ?
    brechen wir das ganze einfach herrunter. für jedes zimmer schon mal ein LS. für jeden größeren ( ab 2 Kw ) ein stromkreis extra, geschirrspüler, waschmaschine, trockner. vielleicht noch die etagenheizung und noch zwei bis drei extra stromkreise extra abgesichert.
    sagen wir mal runde 15 stromkreise. das sind pro phase und RCD 1,5 LS schalter zu viel wenn es zwei RCDs werden sollen. also sind wir schon bei drei hutschienen locker angekommen und wenn wir noch die wärmeverluste dazu nehmen und das ganze weiter spinnen sind wir locker bei einer 5reihigen UV !
    aber das nur so am rande.
     
Thema:

Neuer Etagenverteiler welche Ausführung?

Die Seite wird geladen...

Neuer Etagenverteiler welche Ausführung? - Ähnliche Themen

  1. Neuer Verteilerkasten für meine Garage

    Neuer Verteilerkasten für meine Garage: Hallo, ich möchte meinen uralten Verteilerkasten (siehe Foro) in meiner Garage durch einen neuen ersetzen. Hier ist noch alles über...
  2. Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min

    Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen Stiebel Eltron DHE 27 Komfort (202657) einbauen lassen. Das Gerät ist neu, angeschlossen und das...
  3. PSP Slim 2000 geht plötzlich aus – trotz neuer Batterie

    PSP Slim 2000 geht plötzlich aus – trotz neuer Batterie: Hallo zusammen, ich habe eine PSP Slim (Modell 2000), die grundsätzlich einwandfrei läuft. Allerdings geht sie nach ein paar Minuten von alleine...
  4. Anschluss neuer Thermostat

    Anschluss neuer Thermostat: Liebe Forenteinehmer:innen, ich möchte einen alten Thermostat Merten 5364 gegen einen neuen Thermostaten Heatit Wifi6 autauschen. Folgende...
  5. Aufbau zwei neuer UVs an HV

    Aufbau zwei neuer UVs an HV: Hallo zusammen, ich möchte bei einigen Elektrikern ein Angebot für folgendes Projekt einholen und hätte gerne vorher noch ein paar Rückmeldungen:...