Notstromeinspeisung in die Zählerverteilung per Aggregat

Diskutiere Notstromeinspeisung in die Zählerverteilung per Aggregat im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wenn man einen it Netzt verteiler und tn Netzteil Verteiler hat darf man die pe sammelschiene vom it verteiler doch nicht auf die Potischiene...

  1. #21 Degardo, 30.09.2022
    Degardo

    Degardo Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    10.06.2016
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Wenn man einen it Netzt verteiler und tn Netzteil Verteiler hat darf man die pe sammelschiene vom it verteiler doch nicht auf die Potischiene vom tn Netz bringen . Würde man so nicht beim körperschlussbim it Netz die Spannung auf die potischiene vom TN netzt übertragen und es gäbe keinen Kurzschluss?
     
  2. Anzeige

  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    20.418
    Zustimmungen:
    695
    Muss man sogar.
    Auch im IT sind alle Schutzleiter mit dem Potentialausgleich und somit auch Erde verbunden.
     
  4. #23 Degardo, 01.10.2022
    Degardo

    Degardo Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    10.06.2016
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Das im IT Netz alle Pe Leiter mit einander verbunden sind ist mir bewußt. Damit beim Fehlerfall das Spannung am Gehäuse anliegt alle Gehäuse das gleiche Potential haben
    Vielleicht habe ich jetzt nen Logilfehler drin aber;
    Wenn die IT PE Schiene jetzt direkt mit per Leitungsbrücke mit der potischiene des TN netzes verbunden ist.würde sich die die Spannung auch auf alle Verbraucher mit Metallgehäuse übertragen inkl . Gas und Wasserrohre etc. Was wäre denn wenn zeitgleich ein körperschluss (L-Pe) im TN Netz stattfindet?

    Konkret geht's darum das jetzt eine kleine Kiste mit ner Steckdose die von einem Notstromgenerator gespeist wird damit beim Netzausfall zumindest ne Steckdose zu Verfügung steht. Ist da jetzt ne Brücke von dieser Kiste zur potischiene des tn netzes kontraproduktiv
     
Thema:

Notstromeinspeisung in die Zählerverteilung per Aggregat

Die Seite wird geladen...

Notstromeinspeisung in die Zählerverteilung per Aggregat - Ähnliche Themen

  1. Osnabrück: Sicherungskasten explodiert - wer weiß was?

    Osnabrück: Sicherungskasten explodiert - wer weiß was?: Hallo, in Osnabrück ist am 26.10.22 ein Mitarbeiter eines Metallbetriebes ums Leben gekommen, ein weiterer verletzt worden als ein...
  2. Kann ich diese Netzteile tauschen?

    Kann ich diese Netzteile tauschen?: Hi. Bei dem Steckernetzteil unseres Frtzfones ist leider ein Pol abgebrochen. Nun benötigen wir Ersatz. Jetzt hat das Originale 12V und 330mA und...
  3. 3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen

    3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen: Hallo Leute, in unserem Haus (letztes Jahr gekauft) gibt es nicht nur eine Gastherme, sondern auch einen Holzkessel. Bis jetzt haben wir noch nie...
  4. Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?

    Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?: Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster? Will hier keine Werbung machen, aber ich habe den Badventilator...
  5. Stromgenerator Diesel und Elektronik z. B. Notebook

    Stromgenerator Diesel und Elektronik z. B. Notebook: Hallo, kann ich mit einen Diesel Stromgenerator auch mein Notebook und meine Ölheizung (18kw) betreiben oder geht das nur mit Benzin-Generatoren?...