Notstromeinspeisung in die Zählerverteilung per Aggregat

Diskutiere Notstromeinspeisung in die Zählerverteilung per Aggregat im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wenn man einen it Netzt verteiler und tn Netzteil Verteiler hat darf man die pe sammelschiene vom it verteiler doch nicht auf die Potischiene...

  1. #21 Degardo, 30.09.2022
    Degardo

    Degardo Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    10.06.2016
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Wenn man einen it Netzt verteiler und tn Netzteil Verteiler hat darf man die pe sammelschiene vom it verteiler doch nicht auf die Potischiene vom tn Netz bringen . Würde man so nicht beim körperschlussbim it Netz die Spannung auf die potischiene vom TN netzt übertragen und es gäbe keinen Kurzschluss?
     
  2. Anzeige

  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    20.686
    Zustimmungen:
    732
    Muss man sogar.
    Auch im IT sind alle Schutzleiter mit dem Potentialausgleich und somit auch Erde verbunden.
     
  4. #23 Degardo, 01.10.2022
    Degardo

    Degardo Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    10.06.2016
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Das im IT Netz alle Pe Leiter mit einander verbunden sind ist mir bewußt. Damit beim Fehlerfall das Spannung am Gehäuse anliegt alle Gehäuse das gleiche Potential haben
    Vielleicht habe ich jetzt nen Logilfehler drin aber;
    Wenn die IT PE Schiene jetzt direkt mit per Leitungsbrücke mit der potischiene des TN netzes verbunden ist.würde sich die die Spannung auch auf alle Verbraucher mit Metallgehäuse übertragen inkl . Gas und Wasserrohre etc. Was wäre denn wenn zeitgleich ein körperschluss (L-Pe) im TN Netz stattfindet?

    Konkret geht's darum das jetzt eine kleine Kiste mit ner Steckdose die von einem Notstromgenerator gespeist wird damit beim Netzausfall zumindest ne Steckdose zu Verfügung steht. Ist da jetzt ne Brücke von dieser Kiste zur potischiene des tn netzes kontraproduktiv
     
Thema:

Notstromeinspeisung in die Zählerverteilung per Aggregat

Die Seite wird geladen...

Notstromeinspeisung in die Zählerverteilung per Aggregat - Ähnliche Themen

  1. Kann mir jemand die Komparatorschaltung erklären?

    Kann mir jemand die Komparatorschaltung erklären?: Guten Abend. In der Schule haben wir das Thema Komparator begonnen und es wurden die zwei Beispiele (Bild) besprochen. Allerdings habe ich das...
  2. Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?

    Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?: Hallo Habe mir gerade ein Balkonkraftwerk ohne Akku zu gelegt. Alles was ich nicht zeitgleich verbauche geht weg...also ins öffentliche Netz für...
  3. Was hat dieser Waschmaschienen Motor?

    Was hat dieser Waschmaschienen Motor?: Hallo, irgendwie scheint unser Waschmaschienen Motor nicht mehr zu wollen. Ich habe die Kohlen ersetzt, dennoch scheint er start Schwierigkeiten...
  4. wo kommt die erdung vom kochfeld hin ?

    wo kommt die erdung vom kochfeld hin ?: Guten Abend zusammen ich baue gerade meine Küche auf und habe festgestellt das die Schraube von der erdung nicht vorhanden ist jetzt frage ich...
  5. Osnabrück: Sicherungskasten explodiert - wer weiß was?

    Osnabrück: Sicherungskasten explodiert - wer weiß was?: Hallo, in Osnabrück ist am 26.10.22 ein Mitarbeiter eines Metallbetriebes ums Leben gekommen, ein weiterer verletzt worden als ein...