Null-Leiterklemme mit Heißkleber in Zählerschrank "montiert" bei Neubau

Diskutiere Null-Leiterklemme mit Heißkleber in Zählerschrank "montiert" bei Neubau im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, hab da mal eine Frage zur fachgerechten Elektroinstallation bei Neubauten. Mein Nachbar hat einen Neubau, welchen er nun knapp 6...

  1. AGRV

    AGRV Neues Mitglied

    Dabei seit:
    03.01.2016
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Leute,

    hab da mal eine Frage zur fachgerechten Elektroinstallation bei Neubauten.
    Mein Nachbar hat einen Neubau, welchen er nun knapp 6 Monate bewohnt. Wir haben heute den Zählerschrank geöffnet, wobei ich das beigefügte Bild dann gleich mal geschossen habe.

    IMG_1626.jpg

    Die Null-Leiterklemme für den zweiten FI wurde mit Heißkleber an den Feldverteiler geklebt.
    Ist dies eine korrekte Installation? Gibt es da ggf. eine Norm, welche die Null-Leiterklemmen Installation regelt? Mein Nachbar hat nun Schiss, dass sich diese Konstruktion lösen könnte und dann zu einen Kurzschluss im Schrank führt.

    Für Eure Kommentare und Hilfestellungen im Voraus vielen Dank
    Grüße
    Alex
     
  2. Anzeige

  3. ZeroM

    ZeroM Hülsenpresser

    Dabei seit:
    21.02.2008
    Beiträge:
    291
    Zustimmungen:
    0
    AW: Null-Leiterklemme mit Heißkleber in Zählerschrank "montiert" bei Neubau

    nun, schön ist das sicher nicht. Ob das fachlich so in Ordnung geht, dazu werden sich sicherlich noch andere äußern. Aber wo soll die Konstruktion denn hinspringen? Und wie soll da ein Kurzschluss entstehen? Ist doch alles isoliert.
     
  4. #3 viktor12v, 03.01.2016
    viktor12v

    viktor12v Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    29.02.2008
    Beiträge:
    675
    Zustimmungen:
    2
    AW: Null-Leiterklemme mit Heißkleber in Zählerschrank "montiert" bei Neubau

    um 2 Uhr in der Früh öffnet ihr den Zählerkasten beim Nachbarn?
     
  5. #4 Fränky, 04.01.2016
    Fränky

    Fränky Hülsenpresser

    Dabei seit:
    02.03.2009
    Beiträge:
    464
    Zustimmungen:
    22
    AW: Null-Leiterklemme mit Heißkleber in Zählerschrank "montiert" bei Neubau

    Ist zwar optisch nicht das geilste, aber kann man mit leben....
     
  6. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Null-Leiterklemme mit Heißkleber in Zählerschrank "montiert" bei Neubau

    Hmm... sieht komisch aus. Fachlich sicher keine Lösung. Wie sieht der Rest aus?
     
  7. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.972
    Zustimmungen:
    998
    AW: Null-Leiterklemme mit Heißkleber in Zählerschrank "montiert" bei Neubau

    Ich hab das glaub ich schon mal gesehen bei einer Firma, das man eine zusätzliche N-Schiene seitlich einrasten kann. Vieleicht ist die Halterung so locker gewesen, das er sie einfach etwas zusätzlich befestigt hat.
     
  8. #7 Strippe-HH, 05.01.2016
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    4.629
    Zustimmungen:
    250
    AW: Null-Leiterklemme mit Heißkleber in Zählerschrank "montiert" bei Neubau

    Es gibt auch N-Schienen die sich auf den Hutschienen aufschnappen lassen.
    Wir nehmen die immer bei der N-Unterteilung wenn zwei FI-Schalter in der Anlage sind.
     
Thema:

Null-Leiterklemme mit Heißkleber in Zählerschrank "montiert" bei Neubau

Die Seite wird geladen...

Null-Leiterklemme mit Heißkleber in Zählerschrank "montiert" bei Neubau - Ähnliche Themen

  1. Probleme mit Fluke 6500-s

    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer

    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen

    STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und erhoffe mir Hilfe. Meine Eltern haben eine STR Gegensprechanlage mit NH200TV-B im Keller und zwei Telefonen...
  4. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das

    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
  5. Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?

    Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?: Hallo zusammen, ich bin Mieter und habe aktuell eine Auseinandersetzung mit meiner Hausverwaltung und Vermieter bezüglich der Elektroinstallation...