Null-Leiterklemme mit Heißkleber in Zählerschrank "montiert" bei Neubau

Diskutiere Null-Leiterklemme mit Heißkleber in Zählerschrank "montiert" bei Neubau im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, hab da mal eine Frage zur fachgerechten Elektroinstallation bei Neubauten. Mein Nachbar hat einen Neubau, welchen er nun knapp 6...

  1. AGRV

    AGRV Neues Mitglied

    Dabei seit:
    03.01.2016
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Leute,

    hab da mal eine Frage zur fachgerechten Elektroinstallation bei Neubauten.
    Mein Nachbar hat einen Neubau, welchen er nun knapp 6 Monate bewohnt. Wir haben heute den Zählerschrank geöffnet, wobei ich das beigefügte Bild dann gleich mal geschossen habe.

    IMG_1626.jpg

    Die Null-Leiterklemme für den zweiten FI wurde mit Heißkleber an den Feldverteiler geklebt.
    Ist dies eine korrekte Installation? Gibt es da ggf. eine Norm, welche die Null-Leiterklemmen Installation regelt? Mein Nachbar hat nun Schiss, dass sich diese Konstruktion lösen könnte und dann zu einen Kurzschluss im Schrank führt.

    Für Eure Kommentare und Hilfestellungen im Voraus vielen Dank
    Grüße
    Alex
     
  2. Anzeige

  3. ZeroM

    ZeroM Hülsenpresser

    Dabei seit:
    21.02.2008
    Beiträge:
    291
    Zustimmungen:
    0
    AW: Null-Leiterklemme mit Heißkleber in Zählerschrank "montiert" bei Neubau

    nun, schön ist das sicher nicht. Ob das fachlich so in Ordnung geht, dazu werden sich sicherlich noch andere äußern. Aber wo soll die Konstruktion denn hinspringen? Und wie soll da ein Kurzschluss entstehen? Ist doch alles isoliert.
     
  4. #3 viktor12v, 03.01.2016
    viktor12v

    viktor12v Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    29.02.2008
    Beiträge:
    675
    Zustimmungen:
    2
    AW: Null-Leiterklemme mit Heißkleber in Zählerschrank "montiert" bei Neubau

    um 2 Uhr in der Früh öffnet ihr den Zählerkasten beim Nachbarn?
     
  5. #4 Fränky, 04.01.2016
    Fränky

    Fränky Hülsenpresser

    Dabei seit:
    02.03.2009
    Beiträge:
    464
    Zustimmungen:
    22
    AW: Null-Leiterklemme mit Heißkleber in Zählerschrank "montiert" bei Neubau

    Ist zwar optisch nicht das geilste, aber kann man mit leben....
     
  6. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Null-Leiterklemme mit Heißkleber in Zählerschrank "montiert" bei Neubau

    Hmm... sieht komisch aus. Fachlich sicher keine Lösung. Wie sieht der Rest aus?
     
  7. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    22.255
    Zustimmungen:
    1.037
    AW: Null-Leiterklemme mit Heißkleber in Zählerschrank "montiert" bei Neubau

    Ich hab das glaub ich schon mal gesehen bei einer Firma, das man eine zusätzliche N-Schiene seitlich einrasten kann. Vieleicht ist die Halterung so locker gewesen, das er sie einfach etwas zusätzlich befestigt hat.
     
  8. #7 Strippe-HH, 05.01.2016
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    4.629
    Zustimmungen:
    250
    AW: Null-Leiterklemme mit Heißkleber in Zählerschrank "montiert" bei Neubau

    Es gibt auch N-Schienen die sich auf den Hutschienen aufschnappen lassen.
    Wir nehmen die immer bei der N-Unterteilung wenn zwei FI-Schalter in der Anlage sind.
     
Thema:

Null-Leiterklemme mit Heißkleber in Zählerschrank "montiert" bei Neubau

Die Seite wird geladen...

Null-Leiterklemme mit Heißkleber in Zählerschrank "montiert" bei Neubau - Ähnliche Themen

  1. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation

    Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation: Hallo, ich habe eine Falstad-Simulation für eine Schulaufgabe erstellt und möchte daraus gerne ein Platinenlayout machen. Die Schaltung ist eine...
  2. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan

    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  3. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)

    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  4. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung

    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  5. Probleme mit Fluke 6500-s

    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...