PEN-Leiter seit wann nicht zulässig?

Diskutiere PEN-Leiter seit wann nicht zulässig? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: PEN-Leiter seit wann nicht zulässig? Also wenn der von Dierk beschriebene Fall 3 vorliegt,(sprich nach Auftrennung folgt ein PEN) dann ist...

Schlagworte:
  1. #11 Strippentod, 07.09.2011
    Strippentod

    Strippentod Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    2.955
    Zustimmungen:
    10
    AW: PEN-Leiter seit wann nicht zulässig?

    Also wenn der von Dierk beschriebene Fall 3 vorliegt,(sprich nach Auftrennung folgt ein PEN) dann ist der N im 5-adrigen ab Trafo nicht zu verwenden und der grüngelbe Leiter als PEN auf beiden Seiten zu markieren.
    Wir hatten das vor kurzem explizit durchgekaut.
    Hier kannst du nachlesen: http://www.elektrikforen.de/din-vde-richtlinien/12551-t-n-c-s-netz-mit-pen-stromkreisen.html
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #12 Jörg67, 07.09.2011
    Jörg67

    Jörg67 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    04.09.2009
    Beiträge:
    3.035
    Zustimmungen:
    5
    AW: PEN-Leiter seit wann nicht zulässig?

    Ja genau. Da steht ja alles.
     
  4. #13 Kaffeeruler, 08.09.2011
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    9.257
    Zustimmungen:
    82
  5. ego

    ego Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    2.793
    Zustimmungen:
    20
    AW: PEN-Leiter seit wann nicht zulässig?

    Eine sehr schöne darstellung bietet die Fa. Hensel.

    So ist es heute absolut üblich, bei erneuerung von Komponenten(hier wohl der NSHV) diese auf den Betrieb als TN-S auzulegen, um die Anlage schrittweise umbauen zu können. Dämlich war dann wohl das nachträglich wieder mit PEN verlegte Kabel, wenngleich zulässig.

    Dieses PDF bietet gute unterstützung, im hinteren Teil insbesondere zur umstellung.

    http://www.hensel-electric.de/wDeut...n_leitfaeden/10_1_Leitfaden_2007.pdf?navid=48
     
Thema:

PEN-Leiter seit wann nicht zulässig?

Die Seite wird geladen...

PEN-Leiter seit wann nicht zulässig? - Ähnliche Themen

  1. Kondensatormotor mit 2 Drehrichtungen und Gegenseitiger Verriegelung

    Kondensatormotor mit 2 Drehrichtungen und Gegenseitiger Verriegelung: Hallo meinerseits. Hab das Problem bei einer Elektrischen Seilwinde welche mit einem Kondensatormotor mit 230V / 750W von 2 Schaltpositionen aus...
  2. Neuer Ofen angeschlossen - FI-Schalter springt seit erstem Betrieb raus

    Neuer Ofen angeschlossen - FI-Schalter springt seit erstem Betrieb raus: Hallo, Ein Elektriker hat mir einen neuen Ikea Ofen 220-240V angeschlossen. Das Kabel (zwei Adern + Erdung) war am Ofen direkt vorhanden. Nachdem...
  3. Steuertrafo Sekundärseite sichern

    Steuertrafo Sekundärseite sichern: Ein Hallo an die Community, bin neu hier. Ich hoffe, ich hab das richtige Subforum gefunden. Es geht darum, einen Trafo, der 24V Gleichstrom...
  4. Diese Seite ist nicht Sicher

    Diese Seite ist nicht Sicher: Hallo bekomme diese Meldung im Bild wenn ich diese Seite im Forum aufrufe...
  5. Haftung für Urheberrechtsverletzungen auf verlinkten Seiten

    Haftung für Urheberrechtsverletzungen auf verlinkten Seiten: https://www.heise.de/newsticker/meldung/Gericht-bestaetigt-Haftung-fuer-Urheberrechtsverletzungen-auf-verlinkten-Seiten-3566919.html...