Personenschutzschalter ohne Neutralleiter

Diskutiere Personenschutzschalter ohne Neutralleiter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Eines vorweg, um jeden ärger aus dem weg zu gehen, In meiner Privathalle die auf einem Bauernhof gemietet wurde gibt es auf dem ganzen hof keine...

  1. #1 go600, 03.03.2013
    Zuletzt bearbeitet: 03.03.2013
    go600

    go600 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    17.02.2009
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Eines vorweg, um jeden ärger aus dem weg zu gehen,

    In meiner Privathalle die auf einem Bauernhof gemietet wurde gibt es auf dem ganzen hof keine 5 Polige Starkstromleitung.

    Immer nur L1, 2, und 3 + PE (32A)

    Bei mir gibt es eine Unterverteilung die der Vorbesitzer gebaut hat, dort wurde im Kasten PE und N gebrückt.

    Ich besitze keinen Personenschutzschalter leglich jede Phase ist mir 16A Automaten abgesichert.

    Wie verklemme ich dort jetzt einen FI-Schutzschalter? Zurzeit ist keiner vorhanden

    Nach dem Schalter darf ja keine Brücke mehr sein?

    Ist das so korrekt verklemmt?

    fi.jpg
     
  2. Anzeige

  3. #2 Elektro, 03.03.2013
    Elektro

    Elektro Freiluftschalter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    615
    AW: Personenschutzschalter ohne Neutralleiter

    Hallo,
    für ein TN System ist das Richtig.
    Wobei die Zuleitung dann einen PEN und keinen PE hat.
    Sollte hier eine feuergefährdete Betriebsstätten vorhanden sein ( zum Beispiel Landwirtschaft), kann es weitere Normen geben ( FI außerhalb dieses Bereichs ...)
     
  4. go600

    go600 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    17.02.2009
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    AW: Personenschutzschalter ohne Neutralleiter

    Ich habe das Bild erneuert,

    Nein da wurde mal Landwirdschaft ausgeübt, brennen kann dort nichts, die Kabel liegen noch nehme auch an da die Bauern ja nie den N Leiter brauchten wurde dieser erst garnicht verklemmt, mir Persönlich ist es einfach zu gefährlich wenn ich z.b. mit dem Trennschleifer in ein Kabel schneide und fasse es nachher an, bin ich ja Schwarz ohne FI-Absicherung.
     
  5. #4 Elektro, 03.03.2013
    Elektro

    Elektro Freiluftschalter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    615
    AW: Personenschutzschalter ohne Neutralleiter

    Hier darf Blau jedoch nach dem FI keine Phase sein, das ist der N.
     
  6. go600

    go600 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    17.02.2009
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    AW: Personenschutzschalter ohne Neutralleiter

    Jetzt ist ja eine Brücke zwischen Pen und N Leiter von da aus geht ja alles ganz normal wie bei jeder Hausverkabelung weiter.
    Ich habe in jeder Lampe bzw Steckdose 3 Kabel ( Phase,N und PE) also keine Brücken oder so.

    Ich muss ja jetzt nur die Verbindung zwischen Pen und N auftrennen und vom Pen auf den FI legen und von dort aus ist es ja mein N Leiter der auf die N Schiene gelegt wird, den Rest kann man ja dann normalerweise doch beibehalten.
     
  7. #6 Elektro, 03.03.2013
    Elektro

    Elektro Freiluftschalter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    615
    AW: Personenschutzschalter ohne Neutralleiter

    Nach dem FI ist nach Norm blau der N.
    Das ist in deiner Zeichnung anders. Da ist es L3.
    Wie ist das vor Ort? Da sollten doch Blaue N von der Klemmleiste Abgehen.
    Dann benötigst du nach dem Fi einen Schwarzen oder Braunen L3
     
  8. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.788
    Zustimmungen:
    197
    AW: Personenschutzschalter ohne Neutralleiter

    TN nur wenn > 6 mm².

    Lutz
     
  9. #8 Elektro, 03.03.2013
    Elektro

    Elektro Freiluftschalter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    615
    AW: Personenschutzschalter ohne Neutralleiter

    Die Brücke ist auch schon bei Errichtung eingebaut worden.
    Wenn das zu diesem Zeitpunkt Normgerecht war, darf das auch mit FI bleiben.
    Wann genau die min. 10 mm² eingeführt wurden? Ich denke so 73/74
     
  10. go600

    go600 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    17.02.2009
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    AW: Personenschutzschalter ohne Neutralleiter

    Der L3 ist von der Zuleitung kommend schon Schwarz.
    Nur auf dem Bild farblich Blau abgesetzt, also in der kompletten Verkabelung auch Schwarz.


    Ja in der N und Pen Leiste sind Steckdosen usw normal halt angeschlossen.
    Und die Phasen abgesichert mi B16 Automaten.
    L1 Schwarz
    L2 Braun
    L3 Schwarz
    N Blau
    Pen Grün Gelb
     
Thema:

Personenschutzschalter ohne Neutralleiter

Die Seite wird geladen...

Personenschutzschalter ohne Neutralleiter - Ähnliche Themen

  1. HTA 811-0: Hörer ohne Funktion

    HTA 811-0: Hörer ohne Funktion: Hallo, Ich habe heute unser altes HTA 401a gegen ein gebrauchtes HTA 811-0 getauscht. Nun funktioniert der Hörer nicht mehr, weder Mikrofon noch...
  2. Aufbau Netzwerk ohne Internet

    Aufbau Netzwerk ohne Internet: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne ein einfaches Netzwerk aufbauen. Es sollen bis zu 4 Rechner dran angeschlossen werden, die ggf. miteinander...
  3. Lampe ohne Schalter schaltbar machen

    Lampe ohne Schalter schaltbar machen: Guten Abend, Also ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Lampe für unser Bad gekauft. Leider ist mir aufgefallen als wir zuhause waren das...
  4. Fi ohne Erde

    Fi ohne Erde: Hallo Experten, folgende Situation: Campingplatz: Es ist ein Growatt SPF6000 Inselwechselrichter verbaut: Der blaue CEE kommt vom Platzbetreiber...
  5. Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf"

    Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf": Hallo zusammen, ich bin neu hier und bitte um Hilfe, da ich hierzu nichts in den Anleitungen bzw. im Netz finden konnte. Verbaut habe ich...