Potentialausgleich an Wasserleitung/Gasleitung anbringen

Diskutiere Potentialausgleich an Wasserleitung/Gasleitung anbringen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, darf ich als Gas und Wasserinstallateur (kein Anlagenmechaniker SHK), ohne einer elektrischen Grundqualifikation den Potentialausgleich an...

  1. Itsch

    Itsch Neues Mitglied

    Dabei seit:
    23.09.2020
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    darf ich als Gas und Wasserinstallateur (kein Anlagenmechaniker SHK), ohne einer elektrischen Grundqualifikation den Potentialausgleich an einer Wasserleitungen bzw. an einer Gasleitung anbringen? (Gewerblich)
    Dieses Thema wird bei mir auf Arbeit fleißig diskutiert.
    Gibt es ein Regelwerk mit einer klaren Aussage, bzw. In welcher Quelle ist das nachzulesen.

    Danke für eure Unterstützung!
     
  2. Anzeige

  3. #2 Elektro, 23.09.2020
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    614
    Hallo,
    es gibt ja die Fachkraft für festgelegte Tätigkeiten.
    Da darf dann der Küchenbauer den Herd anschließen. Oder der Gas Wasserinstallateur den Durchlauferhitzer.
    https://www.zvshk.de/fachbereiche/b...ung/detail/artikel/4096-efk-elektrofachkraft/
    https://www.shk-innung-koeln.de/for...uer-festgelegte-taetigkeiten-im-shk-handwerk/
    Setzt für mich die nötigen Messgeräte voraus. Habe noch keinen Küchenbauer mit dem VDE-Messgerät gesehen.

    Ob sich die Bildungsträger das schön Schreiben? Oder andere Normen dagegen sprechen?
     
  4. Itsch

    Itsch Neues Mitglied

    Dabei seit:
    23.09.2020
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Das heist wenn ich keine Zeugnis vorzeigen kann das ich einen Kurs "Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten " besucht habe darf ich auch keinen Potentialausgleich an einer Gas oder Wasserleitung anlegen?
    Das ist die Frage die sich mir stellt.
     
  5. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.367
    Zustimmungen:
    497
    Worum geht es denn?

    Ich denke wenn es darum geht, im Zuge einer Rohrsanierung an Ort und Stelle einer entfernte Banderdungschelle eine neue anzubringen, dann ist das absolut in Ordnung und löblich.
    In der Praxis scheren sich deine Zunftkollegen da einen Dreck drum!
     
    andi2206 gefällt das.
Thema:

Potentialausgleich an Wasserleitung/Gasleitung anbringen

Die Seite wird geladen...

Potentialausgleich an Wasserleitung/Gasleitung anbringen - Ähnliche Themen

  1. Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank

    Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Als ich eine PV Anlage bekommen habe und auch Freunde von mir, wurde jedesmal ein Überspannungschutz...
  2. Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung

    Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung: Hallo zusammen, ich bin fachfremd, bitte habt Verständnis :-) Folgendes Szenario: Ich habe ein EFH, das über Erdleitung vierpolig versorgt wird,...
  3. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?

    Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?: [ATTACH] Ich stimme mit dem Diagramm irgendwie nicht überein - ist der PA aus Blitzschutzgründen wirklich nur Funktionspotentialausgleich?? Und...
  4. Potentialausgleich Patchpanel

    Potentialausgleich Patchpanel: Hallo, ich habe ein kleines 8 Port Keystone Patchpanel montiert....
  5. Solaranlage und keine Potentialausgleichsschiene vorhanden....

    Solaranlage und keine Potentialausgleichsschiene vorhanden....: Hallo. Letzte Woche hat mir eine Solarfirma meine Anlage aufs Dach montiert und wollte anschließend die Elektrik fertig stellen. Hierbei wurde...