Potiausgleich im Badezimmer

Diskutiere Potiausgleich im Badezimmer im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Reicht es in einem 1-Familienhaus die Wasserleitungen unten im Keller zu erden? Reicht ein Querschnitt von 4mm² aus oder benötige einen größeren??

  1. Slash

    Slash Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    28.10.2010
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Reicht es in einem 1-Familienhaus die Wasserleitungen unten im Keller zu erden?
    Reicht ein Querschnitt von 4mm² aus oder benötige einen größeren??
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Elektro, 02.11.2010
    Zuletzt bearbeitet: 02.11.2010
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.256
    Zustimmungen:
    45
    AW: Potiausgleich im Badezimmer

    im Neubau reicht der Hauptpotenzialausgleich im Keller aus.
    Wasserleitung, Heizung .... sind zu verbinden.

    Min. 6mm², einige Beiträge rechnen mit 16mm²


    Siehe " Für die Praxis" Schutzpotentialausgleichsleiter-Mindestquerschnitte - ep 8/2010
    E. Hering

    http://www.elektropraktiker.de/zeitschrift/heft_archiv/2010/82010/#c22881
    Beitrag Online zu Kaufen 2 Euro
     
  4. #3 Elektro, 02.11.2010
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.256
    Zustimmungen:
    45
  5. elo22

    elo22 Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    2.667
    Zustimmungen:
    19
    AW: Potiausgleich im Badezimmer

    Wie? Kanst Du uns dazu was schreiben? ich konnte auf die schnelle nichts finden.

    Lutz
     
  6. #5 Jörg67, 03.11.2010
    Jörg67

    Jörg67 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    04.09.2009
    Beiträge:
    3.035
    Zustimmungen:
    5
  7. #6 Kaffeeruler, 03.11.2010
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    9.351
    Zustimmungen:
    92
  8. #7 Elektro, 03.11.2010
    Zuletzt bearbeitet: 03.11.2010
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.256
    Zustimmungen:
    45
    AW: Potiausgleich im Badezimmer


    Im de Beitrag, den ich auch kannte, reicht in der Regel der min. Querschnitt von 6 mm².

    Im EP Beitrag geht es Richtung 10mm² oder sogar 16mm².bei Hauptleitungen <= 35mm²

    Da ist es wieder nicht einfach wenn 2 Fachzeitschriften unterschiedliche Ansichten haben.
     
  9. #8 Kaffeeruler, 03.11.2010
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    9.351
    Zustimmungen:
    92
    AW: Potiausgleich im Badezimmer

    Stellt sich dann nur die Frage welcher Leser dann wirklich Konform arbeitet...

    - Der reine VDE Leser der mit seiner Interpretation alleine gelassen wird ?
    - Der EP / DE Leser der sich den Interpretationen 3ter stellt ohne evtl sich eine eigene meinung bilden zu können da er nur eine Zeitschrift als Abo hat und auch keine VDE
    - Oder der jenige der VDE, DE & EP hat ?

    Im übrigen kann ich mich dunkel daran erinnern das es schon in den 90ern den ruf nach 16mm² gab als einheitliches min.



    Mfg Dierk
     
  10. #9 Elektro, 03.11.2010
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.256
    Zustimmungen:
    45
    AW: Potiausgleich im Badezimmer

    Da gibt es dann noch die Elektrofachkraft.
     
  11. #10 kurtisane, 03.11.2010
    kurtisane

    kurtisane Guest

    AW: Potiausgleich im Badezimmer

    Oder das Forum hier, wo einer dem anderen hilfreich zur Seite steht u. dem Motto, gemeinsam sind wir stark !
     
Thema:

Potiausgleich im Badezimmer

Die Seite wird geladen...

Potiausgleich im Badezimmer - Ähnliche Themen

  1. Lüfter und Licht im Badezimmer spinnen

    Lüfter und Licht im Badezimmer spinnen: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, das richtige Forum erwischt zu haben. Mein aktuelles Problem: Ich wohne seit Jahren in einem Altbau und habe...
  2. Suche Transformator fuer Badezimmerschrank

    Suche Transformator fuer Badezimmerschrank: Guten Morgen, guten Tag, in meinem Alibert Badezimmer - Spiegelschrank hat sich wohl der Transformator verabschiedet. Nun brauche ich einen Neuen....
  3. Wo hört das Badezimmer auf?

    Wo hört das Badezimmer auf?: Hallo Leute, ich habe, wie gestern schon, eine wie ich finde interessante Frage zum Bereich Räume mit Bade/Duschwanne. Wie wir wissen, werden...
  4. Badezimmerbeleuchtung

    Badezimmerbeleuchtung: Hallo, ich bin gerade dabei, die Beleuchtung im Bad neu zu machen. Dazu zwei Fragen: Sehe ich das richtig, dass oberhalb von 2,25 m, also bei der...
  5. Badezimmer Defininition Restwanddicke

    Badezimmer Defininition Restwanddicke: Hallo, die Zonen enden im Badezimmer ja erst 60mm tief in der Wand. Gibt es irgendwo eine Festlegung wie die Wand aufgebaut sein muß? In...